Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Озадачился наличием (отсутствием) зонта над трубой

Прохожий » 31 янв 2011, 16:16

Гарбуз писал(а):Наши проектировщики вот так предлагают забор и удаление от конденсатников(котельная без шахты).
На кой на конденсатник утепленная труба?

Re: Re:

stager » 29 янв 2011, 20:33

"Гарбуз"
Правда,после того как газоходы-сэндвичи заказа ли у нас,через день перезвонили,попросили тормознуть.причин не называли.
План (1).pdf
Разрез.pdf
Спецификация.pdf
Что за х..ь скачивается но не открываетя :cry:

Re:

Гарбуз » 29 янв 2011, 17:05

stager писал(а):Вопрос не в тему ,но раз упоминались дымоходы и т.п. Котельная в подвальном помещении,три уровня.Два конденсатных котла по 80квт.Трубы родные пластиковые в месте подсоединения к котлам разделение для забора воздуха из помещения и удаления в существующие каналы.Кладка дымоходов кирпичная на всю высоту здания.Вопрос, можно от конденсатника подсоединиться в существующий кирпичный дымоход.Какие нормативные документы для ознакомления с вопросом порекомендуете?
Наши проектировщики вот так предлагают забор и удаление от конденсатников(котельная без шахты).Проект был одобрен поставщиком Дитрихов в нашем регионе,оф.представителем.Может и Вам так попробовать.Правда,после того как газоходы-сэндвичи заказали у нас,через день перезвонили,попросили тормознуть.причин не называли.
План (1).pdf
Разрез.pdf
Спецификация.pdf

Re:

stager » 29 янв 2011, 13:19

гpязнуля писал(а):Ну и славно, коль не знаком.
Да не расшивровал.А так почти все известны город небольшой.(миллионника пока не присвоили хоть Т. и старается :D )

гpязнуля » 29 янв 2011, 13:11

Ну и славно, коль не знаком.

Re:

stager » 29 янв 2011, 13:09

гpязнуля писал(а):Надеюсь не "Б-И" монтировать будет.
Что за"Б-И"?

гpязнуля » 29 янв 2011, 12:46

Надеюсь не "Б-И" монтировать будет.

Re:

stager » 29 янв 2011, 12:32

гpязнуля писал(а):Аааа мегават, так эт малыши, но тож интересно.
Малыши та не слабые,мне такие монтировать не приходилось всё ИТП и ЦТП да и мелочь всякую :cry: Где точно не знаю р-н Гидростроиелей вроде.

гpязнуля » 29 янв 2011, 12:26

Аааа мегават, так эт малыши, но тож интересно.

гpязнуля » 29 янв 2011, 12:21

О млин, а куда это их? Висмаки или Буды?

Re:

stager » 29 янв 2011, 12:16

Так выбирать не приходиться,напольников всего штук 20 обвязал,обыдно.Вот ждем придут мегаватники по 8т каждый вот это будет действительно интересно,обвязка навароченна :DANCE!: .Соскучился по сварной работе :bawling: Лишь бы не сорвалось.

гpязнуля » 29 янв 2011, 12:00

Да мне еще ниодного конденсатника прикрутить не случилось. А ты их пачками-тачками лепишь.

stager » 29 янв 2011, 11:56

Дык я сам к тебе в подмастерья б пошёл :? "яйца курицу не учат" :wink:

Re: Озадачился наличием (отсутствием) зонта над трубой

гpязнуля » 29 янв 2011, 11:14

Стагер, возьми в подмастерье на конденсатник.

Re:

stager » 29 янв 2011, 10:47

BAXI-Ural писал(а):stager
Нужны будут центрирующие элементы (этакие "раскорячки", у BAXI есть стандартные на 80 мм).
Интересно,это получше чем дырки для крепежа бить.Значит и у viessmann должны быть,а как они точно называются чтоб в поиске поискать?
Утеплять не надо, тем более в вашем климате!
Уже легче :)

BAXI-Ural » 29 янв 2011, 10:38

stager
Вес у вас получится небольшой, может хватит только нижней опоры на первый отвод в шахте, ну может понадобится одна промежуточная. Если шахта нормальная, прямая колонну опускаете через верх. Нужны будут центрирующие элементы (этакие "раскорячки", у BAXI есть стандартные на 80 мм).
Утеплять не надо, тем более в вашем климате!
У "Еримеяс" есть такие системы, - может доступны и мануалы...

stager » 29 янв 2011, 10:17

Б..н придется частично демонтировать дымоход по верху и меж этажно для установки креплений.Так и утеплять придется? Температуры та той из конденсатника не больше 60? А нормативку какую почитать чтоб сослаться если зак интересоваться начнёт. А воздух решили с помещенья брать потому что коаксиалку вытянуть на то расстояние она золотая выйдет,а с двух котлов платиновая.

BAXI-Ural » 29 янв 2011, 09:55

stager писал(а):Вопрос, можно от конденсатника подсоединиться в существующий кирпичный дымоход.
Ни в коем случае! Ставьте РР дымоходы на всю длину кирпичного канала. Кстати, свободное пространство между трубой и шахтой можно использовать для забора воздуха.

Dim@ » 29 янв 2011, 09:52

можно если в кирпичный дымоход заложить трубы из нержавейки или полимера. кирпич разрушится от конденсата.

stager » 29 янв 2011, 09:17

Вопрос не в тему ,но раз упоминались дымоходы и т.п. Котельная в подвальном помещении,три уровня.Два конденсатных котла по 80квт.Трубы родные пластиковые в месте подсоединения к котлам разделение для забора воздуха из помещения и удаления в существующие каналы.Кладка дымоходов кирпичная на всю высоту здания.Вопрос, можно от конденсатника подсоединиться в существующий кирпичный дымоход.Какие нормативные документы для ознакомления с вопросом порекомендуете?

Вернуться к началу