Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Теплотрасса

jura » 29 янв 2011, 14:46

Спасибо за советы пока заказчик окончательного решения не принял, но я тоже слоняюсь к предутепленные стальные трубы с ППУ изоляцией главное, чтобы он сам не стал прокладывать трассу. На этой базе все водоводы проложил собственными силами (причем проколом у него есть соответствующие оборудование, техника и люди).

Dim@ » 28 янв 2011, 09:10

лабух писал(а):я прокладывал полипропилен.изолировал его. потом одевал на него 110 канализацию на нее одевал 160 канализацию.сверлил в ней дырки и пенил по всей длине
ананизьм какой... :shock:

Пятницa » 27 янв 2011, 22:51

Коллектор сделать..

Dim@ » 27 янв 2011, 21:54

5 лет гарантированного сохранения своих эксплутационных параметров если трубы эксплуатируются при постоянной температуре 95гр.С. и постоянном давлении 8 атм беспрерывно все это время. С учетом что температура скачет, давление ниже, сезонное включение - прослужат лет 20 как минимум

Re:

Прохожий » 27 янв 2011, 21:34

aspekt писал(а):а чем эти плохи http://www.teplopipe.ru/index.php?categ ... 6f6f0f57ff" onclick="window.open(this.href);return false;
я уже предлагал, вот ответ:
прокладывать трубы которые прослужат 5 лет, меня не поймут, стальные трубы с изоляцией заказчик может проложить сам
Правда не понял, почему так мало - 5 лет, и что там за заказчик такой, что сам теплотрассы прокладывает.

aspekt » 27 янв 2011, 21:16

а чем эти плохи http://www.teplopipe.ru/index.php?categ ... 6f6f0f57ff" onclick="window.open(this.href);return false;

Dim@ » 27 янв 2011, 18:09

по внутренним работам сталкивался с аналогичной трубой - проблем нахлебались :D

Dim@ » 27 янв 2011, 16:42

jura писал(а):Хочу проложить гибкие предизолированные труб из нержавеющей стали.
Что за трубы, пришлите ссылку на характеристики/производителя?

jura » 27 янв 2011, 16:18

Нагрузки не большие где-то до 500 кВт и расстояния до 100м, котельная будет только для нужд комплекса, прокладывать трубы которые прослужат 5 лет, меня не поймут, стальные трубы с изоляцией заказчик может проложить сам, но он обратился, потому что хочет это сделать быстро и достаточно надежно. По этому хочу узнать, какие сложности могут возникнуть с этой трубой. Может, кто посоветует, поставщика в Питере.

Прохожий » 27 янв 2011, 15:03

Dim@ писал(а):В противном случае канальная прокладка стальных труб.
Можно и бесканальную. Типовое решение - предутепленные стальные трубы с ППУ изоляцией и системой ОДК.

Dim@ » 27 янв 2011, 12:48

Нагрузки какие? (Диаметры труб?)
Могу предложить трубопроводную систему Rehau RAUTHERMEX для теплосетей. Раб. параметры: температура до 95гр.С включительно, до 8 атм давление при этом. Гарантированный срок службы при непрерывной эксплуатации при данных постоянных параметрах - 5лет.
В противном случае канальная прокладка стальных труб.

Теплотрасса

jura » 27 янв 2011, 11:42

Добрый день. Необходимо проложить теплотрассу от котельной до небольшого спортивного комплекса, в котором есть нагрузки вентиляции, отопления, подогрева бассейна и ГВС. Хочу проложить гибкие предизолированные труб из нержавеющей стали. До этого прокладывал трубы UPONOR, но здесь останавливает параметры теплотрассы 95/70 (постоянные), все регулирование отопления, вентиляции уже в тепловом пункте комплекса. Пластиковые трубы долго при таких параметрах не проживут. Может, кто подскажет альтернативу, или какие трудности могут возникнуть при монтаже и эксплуатации. Заранее спасибо.