Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: работа котла по таймеру

BAXI-Ural » 05 мар 2011, 11:56

karldos писал(а):В сети напряжение 230- 240,включил котел напрямую- это опасно
Не опасно...
Но чтоб была стабильная топливо-воздушная смесь, нужно стабильное напряжение. От него зависят обороты вентилятора, давление-производительность плунжерного насоса. Шестеренчатый, как правило, работает стабильно. Советский стабилизатор до какого-то предела держит, потом падает вместе с сетью...

karldos » 05 мар 2011, 11:29

Проверил советский стабилизатор тестером,без нагрузки выдает 230 вольт,а при работе котла напряжение падает в пределах 214-218.В сети напряжение 230- 240,включил котел напрямую- это опасно?

BAXI-Ural » 28 фев 2011, 16:29

karldos писал(а):насос стоит шестиренчатый,а не плунжерный
Вах! Вах! Какой шайтан! :mrgreen: Растет уровень корейских (?) котлов!
Если предположить, что китайский стабилизатор был исправен, то вырубался он, когда напряжение падало вообще ниже плинтуса. Советский же просто не справляется - промониторьте. Вентилятор не дует толком, воздуха не хватает, сажа..

аристошка » 28 фев 2011, 12:28

народ вопрос не совсем по теме
нужна горелка к корейцу с шестеренчатым насосом тип LT-2
кто "банкует" недорого?

шидол » 28 фев 2011, 12:13

на глазок :D соль хорошо соседке отсыпать.
Дим@ правильно заметил про экономию в 12крб :D но выход есть. Приобретайте газоанализатор,осваивайте его и хоть каждый день оптимизируйте расходы :mrgreen:
хотя 12000 за ПНР такой малышки -крутовато ИМХО.мож сюда еще дорога входила :?:

bozzZ » 28 фев 2011, 11:54

настраивают и по цвету пламени. только тут опыт нужен и все равно на глазок.

с наилучшими

karldos » 28 фев 2011, 11:44

вопрос про горение горелки.После прочистки горит очень ярко-желтым пламенем.По цвету можно как то поднастроить?Правда понимаю что это военная тайна настройщика :mrgreen:

karldos » 28 фев 2011, 11:38

спасибо.Только насос стоит шестиренчатый,а не плунжерный.Грешу немного на напряжение.Стоял стабилизатор китайский который купил в "империи тепла"-весь мозг вынес негодяй,выключал котел временами.Выкинул его и поставил пока старый от телевизора (советский).

BAXI-Ural » 28 фев 2011, 10:53

Там стоит плунжерный электромагнитный насос, всего на 5-6 атм (у европейцев больше 10). Соответственно, чуть просело напряжение, или вязкость больше (из-за температуры) - распыл никакой...
Камера сгорания вооще :mrgreen: Это европейцы парятся: диаметр, длина, наклон горелки. А тут "и так горит", чё тут думать... Зато дешево! Ну-ну...

аристошка » 28 фев 2011, 10:39

да контроль качества топлива

аристошка » 28 фев 2011, 10:38

т.е. чистка и настройка горелки

BAXI-Ural » 28 фев 2011, 10:35

karldos писал(а):завихритель забит сажей,в камере сгорания тоже
недостаток воздуха, плохое распыление топлива...

аристошка » 28 фев 2011, 10:32

karldos металлическим ершиком его гада в отверстие :mrgreen:
лишь бы по диаметру подходил
сажа увеличивает потребление топлива да и сопротивление камеры увеличивается

BAXI-Ural » 28 фев 2011, 10:30

Отложения на стенках - это некий теплоизолятор, так что лучше щеткой...

karldos » 28 фев 2011, 10:06

вчера разобрал для прочистки котел-завихритель забит сажей,в камере сгорания тоже.Почистил,собрал и гореть стало ярко.Чем лучше чистить "топку"котла?прошел там тряпкой,можно ли шеткой по металлу?

гpязнуля » 21 фев 2011, 21:58

Да котел тут не причем. Пощитай разницу кпд и стоимость оборудования, сколько в литрах будет.

karldos » 21 фев 2011, 20:56

спасибо.Буду утеплять дом,раз с расходом топлива выбрал не тот котел.

Igor Kuklin » 21 фев 2011, 16:10

Грубый расчет:
Данный котел, если я не ошибаюсь, имеет номинальную мощность около 11.6 кВт. КПД 88 %
ориентировочное потребление топлива в месяц при степени загруженности 0,55 (средняя загрузка котла в зимний период)и теплотворной способности соляры в 10 кВтч/л составляет : 11,6х24х30х0.55/10=459/0.88= 522 литра.
Т.е. совершенно верно, что данный котел потребляет именно столько горючего.

Комнатный термостат не сильно поможет. Безусловно от него польза будет но не более 2 % экономии топлива. Более эффективна будет погодная автоматика, способная изменять температуру котловой воды, но и в этом случае чудес не ждите. КПД котла не очень высок и выигрыш будет незначительным.
В целом законы физики одни и те же для любого оборудования.

bozzZ » 21 фев 2011, 14:27

а смысл включать и выключать по времени? или вы хотите чтобы котел по времени держал определенную температуру, например ночью 17, днем 20ть. добиться экономии можно вообще выключив котел тогда экономия 100%.

с наилучшими

аристошка » 21 фев 2011, 13:29

на глаз я заметил примерно на пол бара больше устанавливаю давление в насосе :mrgreen:
возможно уже камера сгорания в саже
значит потребление соляры выше
т.к. тепло мимо теплообменника в трубу
заводские настройки для ихнего топлива :cool: