Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Вопрос спецам от пользователя котла Vaillant

Re: Вопрос спецам от пользователя котла Vaillant

Курчак » 26 фев 2011, 22:17

При таких симптомах конечно расширитель. Закройте перед котлом краны, стравите давление с котла. Не закрывайте вентиль стравливающий, проверти манометром давление в баке. Если меньше папортных данных, подкочайте.Следите, не травит ли воздух с вентиля стравливающего. Это на предмет целостности мембраны в баке. Всё если нормально,закрывайте и набивайте давл. в систему отопления.

For2na » 26 фев 2011, 21:10

Расширительный бак либо без воздуха либо требует замены, это вам уже писали (проверьте давление)

serggi » 26 фев 2011, 20:42

Давление плавно растет во время цикла. Про воду знаю, но ее и добавлять приходится всего ничего, что видимо тоже говорит о какой-то деградации в котле. При купании, когда отключается отопительный контур, манометр постепенно падает в сторону 0. После отключения горячей воды, манометр постепенно снова возвращается на прежнее давление.

BAXI-Ural » 26 фев 2011, 12:21

Если прав Курчак(давление "прыгает" в момент включения насоса) и "зарос" теплообменник, то скорее всего ему кранты,- он уже и обгорел... Если давление растет в процессе работы горелки, то тогда бак потерял воздух...
Сливать - добавлять воду - это убийство котла :evil: Заполнять то надо "мягкой" водой...

serggi » 26 фев 2011, 11:48

BAXI-Ural писал(а):Основная проблема - это ВЫ
Кстати, в моем случае это не совсем так. Уж такой ваш коллега, мастер по отоплению мне попался. Все делает прекрасно и человек явно хороший, но ужасно необязательный. Уже год как он идет на профилактику, более того одну работу не доделал, а я ее полностью оплатил. Он еще говорил, что не доплати хотя бы тысячу, чтобы я точно пришел. Зря его не послушал, и датчик термостата уже давно лежит на полке)))

serggi » 26 фев 2011, 10:58

Спасибо за быстрые ответы! Я примерно это и ожидал услышать, что необходима профилактика, интересно было узнать техническую сторону дела))) P.S. Котел промывался 3 года назад.

BAXI-Ural » 26 фев 2011, 10:37

Основная проблема - это ВЫ (последний раз профилактировался 3 года назад) Прочий "букет" - лишь следствия...

1. Давление - скорее всего расширительный бак.
2. Температура - возможно накипь на термобаллоне (...добавлять или сливать из нее воду :mrgreen: ).

Почему то к автомобилям владельцы относятся лучше... :bawling:

Курчак » 26 фев 2011, 10:31

Манометр прыгает из за того, что сопротивление увеличилось в системе отопления. Считаю, проблема Ваша в заростании теплообменников и датчиков накипью. Пришла пора делать промывку котла. Наверное ни разу не делалась. 5 лет срок большой.

Вопрос спецам от пользователя котла Vaillant

serggi » 26 фев 2011, 09:51

У меня настенный котел Vaillant Atmomax. Работает с 2006г, последний раз профилактировался 3 года назад.

Проблема 1: заметил, что за время рабочего цикла (между включением котла и отключением) манометр показывает увеличения давления в системе на 0,5 атм (например, с 1 до 1,5). Такой большой разброс уменьшает возможности по изменению желаемой температуры системы (т.е. чтобы изменить заданную температуру в системе мне приходится добавлять или сливать из нее воду). Уже забылось, но мне кажется раньше диапазон давления во время цикла был небольшим.

Проблема2: Стрелка термометра на панели котла почему-то не переходит за 60 градусов. Т.е. до этой температуры воды в системе показ температуры адекватный, а больше - нет. При этом, котел работает адекватной, т.е. рукой я чувствую, что батареи становятся более горячими. Такой проблемы точно раньше не было, стрелка, зачастую выставлял 65 и иногда 70 гр.

Буду рад услышать ваше мнение.