Теплый пол KAN ПОМОГИТЕ!!!

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Теплый пол KAN ПОМОГИТЕ!!!

Alexsa » 27 фев 2011, 23:13

vickom писал(а):Не перепутал. Рисунок взят из офиц. руководства КАН. И соединено в реале так как показано.
Не хочу обидеть! А вы все таки проверьте, от труб магистрали до коллектора.

Re:

vickom » 27 фев 2011, 19:05

BAXI-Ural писал(а):
Alexsa писал(а):Положите схему системы отопления
Поддерживаю! А то бред какой-то... vickom Потрудитесь это сделать максимально подробно, с замерами температур на выходах из отопительных приборов, с характеристиками всех элементов.
ОК. Нарисую схему и выложу. Спасибо за желание помочь. Завтра вызываю еще раз сервис -пусть хоть котел настроят.А то ведь вообще не отключается

vickom » 27 фев 2011, 19:00

Alexsa писал(а):Извините за вопрос! А вы подачу с обраткой на коллекторе не перепутали?
Не перепутал. Рисунок взят из офиц. руководства КАН. И соединено в реале так как показано.

BAXI-Ural » 27 фев 2011, 13:32

Alexsa писал(а):Положите схему системы отопления
Поддерживаю! А то бред какой-то... vickom Потрудитесь это сделать максимально подробно, с замерами температур на выходах из отопительных приборов, с характеристиками всех элементов.

Re:

BAXI-Ural » 27 фев 2011, 13:25

Alexsa писал(а):BAXI-Ural
Если сопротивление на термоклапане больше чем сопротивление в контурах то насос коллектора без помощи котлового не обойдется.
А если вообще закрыть клапана, то и котельный насос не поможет :mrgreen: ....

Alexsa » 27 фев 2011, 12:56

Извините за вопрос! А вы подачу с обраткой на коллекторе не перепутали?

Alexsa » 27 фев 2011, 12:50

Положите схему системы отопления

vickom » 27 фев 2011, 12:41

Alexsa писал(а):А сколько вы хотите? Если на подаче 40, то на обратке будет 30.
Нижний коллектор на теплом полу - это подача и именно там стоит температура 30 град (на входе в петли ТП)
По инструкции регулируется клапаном поз 2 с термоголовкой и кл. поз 5 (степень смешения). Вообще снимал термоголовку для максим. протока, но эффекта никакого. На кл. поз5 имеется только винт под маленькую отвертку (тоже никакого эффекта).
До регулировки давления газа на горелке сервисменами котел влючался и выключался очень часто диапазон температур был 5 град(по инструкции- 15 град) Сейчас работает не выключаясь на любом режиме (мин. температура на котле не менее 60 град-почему??? А если я хочу 45 град!!!) Сервис бъет себя в грудь, что все отрегулировано норм. Но при постоянно включенной горелке похоже что отопление станет "золотым"
На улице 5 град мороза, в квартире 22 в среднем. Котел Дакон Компакт СТ24.

Alexsa » 27 фев 2011, 11:22

BAXI-Ural
Если сопротивление на термоклапане больше чем сопротивление в контурах то насос коллектора без помощи котлового не обойдется.

BAXI-Ural » 27 фев 2011, 10:38

Alexsa писал(а):Уменьшите скорость насоса,чтобы котловой мог вдавить черз термоклапан.
Пардон! Фигню сказали. Такие схемы работают и без котлового насоса, если, конечно, правильно расчитаны и настроены.

Alexsa » 27 фев 2011, 01:17

поднимается выше 30 град.[/quote][/quote]
А сколько вы хотите? Если на подаче 40, то на обратке будет 30
Пардон,пора спать! Нижняя балка подача!Крутите головку,просите у нее горячее водичку и откройте полностью регул.вентиль на обратке.Уменьшите скорость насоса,чтобы котловой мог вдавить черз термоклапан.Вроде все!

Alexsa » 27 фев 2011, 00:49

vickom писал(а):емпература пола не могу поднять на входе(нижний коллектор)не поднимается выше 30 град.
А сколько вы хотите? Если на подаче 40, то на обратке будет 30.
vickom писал(а):котел вообще не отключается. работает постоянно.
С полов идет холодная обратка,датчик котла не дает команду на отключение горелки,при комнатном термостате будет выключаться.

BAXI-Ural » 27 фев 2011, 00:34

У Вас малый расход теплоносителя, проход мал либо через вентиль 2, либо 5.

Теплый пол KAN ПОМОГИТЕ!!!

vickom » 26 фев 2011, 22:23

Ув. форумчане. Площадь обогрева 150 кв.м из них около 40 кв. теплый пол системы КАН(см. вложение)Три контура 9, 14, 17 кв. м Шаг петель 20 см. Температура пола не могу поднять на входе(нижний коллектор)не поднимается выше 30 град. при тем-ре теплоносителя 60 град. Кто знаком с конструкцией клапана регулировки поз.5.???. В сервис обращаться бестолку. Вчера попросил отрегулировать давление газа на горелке котла Дакон Компакт сервисменов. В результате их регулировки котел вообще не отключается. работает постоянно. Кстати может кто-то подскажет по Дакон Компакт - котел тактует, температура ГВС очень низкая.
С ув. Виктор mirvik@mksat.net

Вернуться к началу