Схема отопления с ЕЦ на обсуждение специалистов!

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Схема отопления с ЕЦ на обсуждение специалистов!

Гость. » 20 июн 2011, 19:45

Собрал двухтрубную попутку, радиаторы панельные 22 типа, вобщем система со всеми прибамбасами. Опробовал всё работает-жду зимы. Спасибо всем за подсказки.

Dim@ » 01 мар 2011, 16:14

вроде они как с ЕЦ не дружат... :?

Гость. » 01 мар 2011, 16:06

Я имел ввиду подача-обратка толстые а от них вся труба одинаковая потоньше. Если не тяжело нарисуйте что значит попутная.
_http://www.termia.com.ua/index.php?id=59 как вам эти конвектора стальные двухрядные пойдут?
эта схема попутная? в ней эти конвектора будут работать??????
Изображение

Dim@ » 01 мар 2011, 11:19

котел далеко от стояка для ЕЦ не катит.

calmar » 01 мар 2011, 10:26

Ну это далеко не коллекторная, двутрубка тупиковая. Попутка лучше. У вас всего по пять радиаторов, кидайте по кольцу первый и по кольцу второй.
Но тема вроде как про ЕЦ была....

Схема отопления с ЕЦ на обсуждение специалистов!

Гость. » 01 мар 2011, 10:08

Получается как не крути а лучше двухтрубной коллекторной не придумать. в случае остсутствия электричества УПС.
Изображение

Пятницa » 28 фев 2011, 19:10

Гость. писал(а):Какую схему отопления применить для этого дома?
А где энтот дом стоит?

Dim@ » 28 фев 2011, 16:39

Сделать можно систему с ЕЦ на весь дом, на радитаторы 3х ходовые термостатические краны на регулировку... порекомендовал бы заказать проект у специалистов - система сложная получаается, нахрапом можно ошибок наделать

Схема отопления с ЕЦ на обсуждение специалистов!

Гость. » 28 фев 2011, 16:08

Попробую спросить ещё так. Какую схему отопления применить для этого дома? Должна регулироваться температура в каждой комнате, в случае отсутствия электричества должен греться хотя бы первый этаж.
Изображение
Изображение

Dim@ » 27 фев 2011, 20:17

Гость. писал(а):Если убрать перемычку с верхнего правого то он
оставив перемычку вы рискуете что он вообще работать не будет - вся жижа протечет мимо по пути наименьшего сопротивления :D

БАШКА » 27 фев 2011, 20:06

Гость. писал(а):Система под давлением работает как гравитационка или нет?
Конечно.
А ежели Вам второй этаж весь как верхний правый подключить. Только тут считать надо, диаметрами "играть".
В этом случае прав Dim@ - классическая компоновка под ЕЦ - проверено временем.

Гость. » 27 фев 2011, 19:39

Если убрать перемычку с верхнего правого то он перестанет регулироваться и в нижний радиатор поступит охлажденная жидкость. У меня итак на втором этаже "Ташкент" а на первом колотун 22 градуса. Хотелось не зря жарить а что бы температура поддавалась регулировке и в отсутствии электричества работал хотя бы первый этаж. Да и с такой ценой газа не смалить лишнего. Система под давлением работает как гравитационка или нет?

гpязнуля » 27 фев 2011, 19:15

Не уверен, но творчески, с любовью, эротика на грани. Постараюсь расмотреть повнимательней.

Dim@ » 27 фев 2011, 17:16

Правый верхний радиатор - перемычку снизу убрать.
Верхнее кольцо подачи - разместить над радиаторами
Даиметры побольше - и уклон везде строго.

БАШКА » 27 фев 2011, 14:27

Гость. писал(а):Расширитель открытый или гидроаккумулятор?
Мембранник.

calmar » 27 фев 2011, 11:58

Если открытый - выше верхних радиаторов, де-нить на чердаке

Гость. » 27 фев 2011, 11:21

Расширитель открытый или гидроаккумулятор?

calmar » 27 фев 2011, 10:48

Стояк, подача на большой контур - два дюйма, опуски три четверти, обратка на увеличение тоже 2". Краны регулировочные на ближние рад. и будет работать. Расширитель причипи...

БАШКА » 26 фев 2011, 18:50

RUZALIN писал(а):Схема рабочая.
Присоединяюсь.
А чем отличается "гравитационка" от системы с насосом? Правильно, тем, что ей насос не нужен. :mrgreen: При соблюдении всех правил монтажа ЕЦ и правильных диаметрах будет работать и без насоса. На этом форуме есть масса тем по ЕЦ, поиск рулит.

RUZALIN » 26 фев 2011, 18:30

Схема рабочая. О диаметрах судить не сможем, нет данных по мощностям. Но в гравитационном режиме работать не будет скорее, без насоса.

Вернуться к началу