Испытания гофрированной нержавеющей трубы видео

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Испытания гофрированной нержавеющей трубы видео

96kotlov » 24 мар 2011, 10:02

собственно вот, сами судите

Re:

gofra-e » 24 мар 2011, 09:18

Dim@ писал(а):А можно пожалуйста на яндексе выложить? У многих ютуб на рабочих компьютерах заблокирован злыми админами :D
гидроиспытания звук 4.rmvb

Re:

Al » 21 мар 2011, 13:14

Dim@ писал(а):гофра при 40 барах лопается что ли? :shock: ...
Сначала рекламный ролик идёт продавца. Затем показывают на столе положили метр нерж. гофротрубы с заглушкой и сдругой стороны прессуют е-пушем (Ремс). Затем показывают фитинг (обжимной Гидроста с силиконовым уплотнением)- он сухой. Затем показывают трубу заглушкой. Фумка под заглушкой намотана неаккуратно, думаю, что зрители немного испугались, когда в них направили заглушку. ПОтом показывают рекламу Ремс. Цель ролика- убедить потребителя в качестве уплотнений концовок производителя.

Штейн » 21 мар 2011, 12:22

жалко заглушку не сорвало, инженера по ТБ на них нету

Dim@ » 21 мар 2011, 12:18

гофра при 40 барах лопается что ли? :shock: коментируйте что видите...

Al » 21 мар 2011, 12:15

ПО первой ссылке хрень какая- то.
По второй тоже не очень интересно- просто прессуется нерж. гофра с концовками на 40 бар (вроде 40- плохо видно манометр и не слышно- трещит е-пуш).

Dim@ » 21 мар 2011, 11:18

что там? не могу зайти? интересно :cry:

96kotlov » 21 мар 2011, 11:05

у меня ящика нет)....директор Гофра-Е пообещал выложить в яндекс и отправить ссылку,
температура воды - комнатная, давление пиковое - 50 атм, есть описание трубы и фитингов.

Dim@ » 21 мар 2011, 10:49

А можно пожалуйста на яндексе выложить? У многих ютуб на рабочих компьютерах заблокирован злыми админами :D

Испытания гофрированной нержавеющей трубы видео

96kotlov » 21 мар 2011, 10:25

компания "Гофра-Е" произвела гидравлические испытания трубы "HydroSta" на оборудовании REMS ,
офис гЕкатеринбурга
http://www.youtube.com/watch?v=4T_3ZzQSklo" onclick="window.open(this.href);return false;

Вернуться к началу