кипение котла daewoo на гвс

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: кипение котла daewoo на гвс

Re: кипение котла daewoo на гвс

георгий81 » 21 май 2011, 21:16

Сделаю себе дренажник плюс канистра, плюс два шланга

гpязнуля » 06 май 2011, 07:21

Если в первичном был шлам и срань, сними вторичный и попробуй просто продуть-промыть под напором воды из крана, грязь должна вылететь. Такая промывка иногда помогает.

аристошка » 05 май 2011, 23:18

любой насос
даже типа ручеек или от стиралки
ведро трубки да жидкость для промывки типа антинакипина
можно лимонную кислоту залить и оставить стоять несколько часов потом промыть проточной водой от шлама
при необходимости повторить
это совет от представителя валенок+прошки :mrgreen:

Re: кипение котла daewoo на гвс

георгий81 » 05 май 2011, 21:58

поменял плату ,по газу настройки сделал но,все также кипит с..а.

Re: кипение котла daewoo на гвс

георгий81 » 05 май 2011, 21:54

нашел шлам в патрубках и первичном теплообменнике ,бустера нет чем мыть не знаю ,начальство денег жмотит клиента жалко. :cry:

гpязнуля » 18 апр 2011, 19:39

Давление мин-25, мах-95.

Re: кипение котла daewoo на гвс

mrstone » 18 апр 2011, 19:13

георгий81 писал(а):По газу настройки сделаю и потом отпишусь ,котел просто в 170км от города.
Поедешь на котёл - плату захвати (может, управление на переключение трёхходового не поступает).

Re: кипение котла daewoo на гвс

георгий81 » 18 апр 2011, 11:07

По газу настройки сделаю и потом отпишусь ,котел просто в 170км от города.

Re: кипение котла daewoo на гвс

георгий81 » 18 апр 2011, 11:05

на отопление работает как часы,а вот шлам в патрубках не смотрел,трехходовой ставил новый не помогло,датчик нтс менял на новый

гpязнуля » 16 апр 2011, 09:21

Ага! 3х ходовик. А на отопление как работает?

mrstone » 15 апр 2011, 22:12

георгий81
Настройки давления газа на горелке, шлам накипи в патрубках, датчик NTC, трёхходовой...

кипение котла daewoo на гвс

георгий81 » 15 апр 2011, 11:27

котел дэу 160 msc при открывании крана на гор.воду кипит первичный теплообменник,теплообменник на гвс чистый,первичный чистый,насос рабочий,датчики тоже рабочие ,не менял только плату управления

Вернуться к началу