CNFHSQ писал(а):Но 30 град увеличенния уходящих дадут 1,3% никак не 3-4%.
Тут все зависит от мощности.
Десятки кВт, или сотни, или МВты - в этом есть большая разница.
Я в вышеописанном случае говорил о маломощных, бытовых котлах.
В промышленных мощностях цифры будут другие, естественно.
CNFHSQ писал(а):скину расчет в икселе сводную таблицу и режимную карту.
Вот лежит передо мной отчет о РНИ котельной с двумя котлами по 250 кВт.
Измерения производились в в трех режимах, для каждого котла. Но...
Я на сто процентов уверен, что это фикция, поскольку горелки одноступенчатые, и никто их мощность не изменял, ведь и смысла в этом нет.
Но я ни сколько не подвергаю сомнению Ваш отчет. Для этого у меня нет оснований.
calmar писал(а):Насос скорее исправляет ошибки криворуких монтажников
Это частный случай использования насоса.
calmar писал(а):При правильно смонтированной ЕЦ установка насоса не даст экономии газа, сколько надо на обогрев помещения, столько его и уйдет
Пятницa писал(а):Насос в ЕЦ нужен лишь для быстрейшего прогрева всего носителя при запуске..
А как с законом сохранения энергии быть тогда?
Или подводимая работа для для движения теплоносителя это "манна небесная".
Пятницa писал(а):Избаловали насосы монтажников и проектантов донельзя.
Чуть не так - "воткни насос и проблема решится".. И думать не надо.
Системы с ЕЦ всю жизнь делали сварщики. Они ни чего не расчитывали, а делали по своему опыту, и по подобию с аналогичными системами.
[quote="CNFHSQ"]Но 30 град увеличенния уходящих дадут 1,3% никак не 3-4%.[/quote]
Тут все зависит от мощности.
Десятки кВт, или сотни, или МВты - в этом есть большая разница.
Я в вышеописанном случае говорил о маломощных, бытовых котлах.
В промышленных мощностях цифры будут другие, естественно.
[quote="CNFHSQ"]скину расчет в икселе сводную таблицу и режимную карту. [/quote]
Вот лежит передо мной отчет о РНИ котельной с двумя котлами по 250 кВт.
Измерения производились в в трех режимах, для каждого котла. Но...
Я на сто процентов уверен, что это фикция, поскольку горелки одноступенчатые, и никто их мощность не изменял, ведь и смысла в этом нет. :cool:
Но я ни сколько не подвергаю сомнению Ваш отчет. Для этого у меня нет оснований.
[quote="calmar"]Насос скорее исправляет ошибки криворуких монтажников[/quote]
Это частный случай использования насоса. :D
[quote="calmar"]При правильно смонтированной ЕЦ установка насоса не даст экономии газа, сколько надо на обогрев помещения, столько его и уйдет[/quote]
[quote="Пятницa"]Насос в ЕЦ нужен лишь для быстрейшего прогрева всего носителя при запуске..[/quote]
А как с законом сохранения энергии быть тогда?
Или подводимая работа для для движения теплоносителя это "манна небесная". :cool: [quote="Пятницa"]Избаловали насосы монтажников и проектантов донельзя.
Чуть не так - "воткни насос и проблема решится".. И думать не надо.[/quote]
Системы с ЕЦ всю жизнь делали сварщики. Они ни чего не расчитывали, а делали по своему опыту, и по подобию с аналогичными системами.