Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Прошу помочь, с подбором оборудования для отопления дачи.

Mij-gan » 17 июн 2011, 08:41

Краем глаза просматривая тему у меня сложилось впечатление, что бойлер планируется использовать как промежуточный теплообменник. То есть в котловом контуре вода, сливаемая на зиму, а в бойлере - антифриз.

Ayrat » 16 июн 2011, 19:51

VikT писал(а):Я не знаю потребностей топика, да и Вы, вероятно, тоже. Может и 100 л с головой хватит
В самом первом своем сообщении топикстартер среди прочего написал:
Densar64 писал(а):ГВС только для кухни
Да и на плане домика как-то не выделено помещение под ванную комнату. Видимо. ванна и не предусмотрена, что вполне объяснимо при скромных размерах этого дачного строения.
Именно поэтому я и посоветовал наиболее бюджетный вариант из возможных.

VikT » 16 июн 2011, 15:13

sander писал(а):Мне кажется 14 кВт нагреть 200 литровый накопитель хватит с головой.
Нагреть-то, нагреет.
sander писал(а):Не в протоке ж работает
Я не знаю потребностей топика, да и Вы, вероятно, тоже. Может и 100 л с головой хватит :D

sander » 16 июн 2011, 11:57

VikT писал(а):А если баня вдруг там у Вас, то тогда с бойлером косвеного нагрева лучше, но и 14 кВт маловато будет.
Мне кажется 14 кВт нагреть 200 литровый накопитель хватит с головой. Не в протоке ж работает
Те же самые итальянци в последнее время перешли на конденсационные одноконтурники мощностью 5-7 кВт и приставные бойлера.

VikT » 16 июн 2011, 01:31

Для домика с переодическим проживанием - настенный котел самое лучшее решение с точки зрения цена-качество-комфорт. По марке котла, тот который могут у Вас обслуживать. В принципе посоветованная Термона достаточно беспроблемный котелок, единственное не зная полностью всех условий я бы поостерегся сразу в лоб советовать котел с битермческим теплообменником. Были случаи, с водой из скважины, когда теплообменник закипал до полного "непротекания" меньше чем за месяц. Может лучше одноконтурный 14TL, например, если та же Термона. А воду в накопительном ЭВН греть. А если баня вдруг там у Вас, то тогда с бойлером косвеного нагрева лучше, но и 14 кВт маловато будет.
Densar64 писал(а):развернутого ответа так и не получил...
А для развернутого ответа, нужен развернутый вопрос для начала.

Densar64 » 15 июн 2011, 21:48

Tehnik-san писал(а):аппетит приходит во время еды ... аппетит пришёл
развернутого ответа так и не получил... по этому и обновил вопросы...
хочется на совесть сделать. и за голову потом не хвататься...

Tehnik-san » 15 июн 2011, 19:24

Densar64 +5 ... аппетит приходит во время еды ... аппетит пришёл , а еда запаздывает :)
Ayrat же Вам дал точное направление поиска этого решения

Densar64 » 15 июн 2011, 18:04

какие предложения по котлу(настенный напольный, метал чугун с емкостью для гвс) мощность??? бойлер- нужен ли он, для разделения отопления и теплого пола??? и т.д.

Densar64 » 15 июн 2011, 18:01

sander писал(а):китайсы однажды отожгли не подецки
ага) тож однажды получили 3 вагона арматуры для монолита)))..... слабо попали...

sander » 15 июн 2011, 17:13

Теплый пол и "периодичность" отопления мало дружат. Поэтому я бы не связывался с ним в доме непостоянного проживания. Да и еще в такой модификации как предложили вы. Вам нужна малоинерционная система отопления на базе стальных либо алюминиевых радиаторов.
Если заложите избыточный размер радиаторов не расстраивайтесь, сможете просто ограничить проток через него вентилем. Ведь как говорится: "лучше иметь большой и теплый радиатор, чем маленький и очень горячий" :D
ЗЫ. а поповоду китайских радиаторов в индивидуальной системе отопления я бы не сильно комплексовал.
Та же самая сира имеет завод по их производству в китае. Мы продаем в огромных количествах хороший китайский алюминий. Правда китайсы однажды отожгли не подецки когда прислали радиаторы одной модели но в разных партиях формы оказались разными :mrgreen:

Ayrat » 15 июн 2011, 16:30

Densar64, контакты скинул, смотрите ЛС.

Densar64 » 15 июн 2011, 16:18

Спасибо ОГРОМНОЕ!
Ayrat писал(а):Ну не все так плохо на самом деле у вас в Саратове. Могу скинуть в личку контакты наших саратовских дилеров, если Вам это будет интересно.
было бы не плохо, кто мне сможет полностью разложить про все)))

Ayrat » 15 июн 2011, 14:43

bozzZ писал(а):самый разумный вариант заказать проектик с расчетом нагрузок, там и потери посчитают
Для домика 7х7м проект заказывать? Проще "на пальцах" посчитать...
Исходные данные: объект - домик кирпичный (стена в 1 кирпич+еще какой-то утеплитель) размером 7х7м, ГВС только для кухонной мойки, расположение - Среднее Поволжье, умеренно-континентальный климат. даже если брать по 150Вт/кв.м., то получим теплопотери максимум 7,5кВт.
Под заданные условия могу порекомендовать котел THERM 14TCL, у него модулируемая горелка мощностью от 5,5 до 14 кВт, выход ГВС 7,2л/мин, котел турбированный (дымоход не нужен), можно подключить программируемый комнатный термостат РТ10.
Densar64 писал(а):в нашем городе, большая проблема найти спецов(
Ну не все так плохо на самом деле у вас в Саратове. Могу скинуть в личку контакты наших саратовских дилеров, если Вам это будет интересно.

Densar64 » 15 июн 2011, 11:59

bozzZ писал(а):самый разумный вариант заказать проектик с расчетом нагрузок, там и потери посчитают
в нашем городе, большая проблема найти спецов(

Re:

Tehnik-san » 15 июн 2011, 11:58

Densar64 писал(а):Подскажите че делать и че как считать- готоф!
Дачные домики , в которых в холодное время года отопление работает периодически , по выходным , в категорию стандартных тепловых расчётов не попадают , для выхода на оптимальный тепловой режим в них потребуется значительное время и увеличенная мощность всей системы отопления

bozzZ » 15 июн 2011, 11:48

самый разумный вариант заказать проектик с расчетом нагрузок, там и потери посчитают.

А так как написали выше либо стальные панельники либо аллюминий европейский. Биметалл вам не нужен.

с наилучшими

Densar64 » 15 июн 2011, 11:38

Tehnik-san писал(а): топикстартеру
гы, опыт- дело золотое!! теперь знаю- что я топистартер! вау)))

Подскажите че делать и че как считать- готоф!

Re:

Tehnik-san » 15 июн 2011, 11:16

Dim@ писал(а):... без расчетов есть вероятность что мощности радиаторов не хватит (стены то из крупнощелевого кирпича)
... чтоб "кроилово" не привело "попадалову" :bawling: топикстартеру и надо бы вначале посчитать мощности с учётом всех нюансов ... а вощим , обходя разложенные грабли - он может и потерять драгоценный опыт :)

Dim@ » 15 июн 2011, 11:08

керми хорошие радиаторы - но без расчетов есть вероятность что мощности радиаторов не хватит (стены то из крупнощелевого кирпича), и наростить секции нельзя у панельника. поэтому я предлагаю секционные радиаторы.

Tehnik-san » 15 июн 2011, 11:00

Densar64 По закупочной стоимости за 1квт. и эффективности теплоотдачи за счёт большей конвективной площади для индивидуального отопления я бы рекомендовал стальные панельные радиаторы , Kermi к примеру

Вернуться к началу