Димс » 28 июн 2011, 17:38
maxdar66 писал(а):а может и не заморачиваться с 32 трубой , делать все 25 , а к радиаторам 20 ......
Котел ведь мощный с насосом циркуляционным 24 квт .....
а где нужно радиаторными вентилями сбалансировать ...
"В случае если нагрузка от системы отопления не превышает 70% номинальной мощности котла - тип разводки (горизонтальная двухтрубная или коллекторно-веерная) не имеет принципиального значения (при условии нормально сбалансированной гидравлически системы). В случае использования настенных котлов мощностью более 24 кВт (28 или 35кВт), гидравлический разделитель необходимо применять при нагрузках от системы отопления превышающих 50-60% номинальной мощности котла..."- цитата с другого сайта, посвящённому отоплению.....
Не призываю слепо следовать данному высказыванию, ведь мы не знаем ни теплопотерь вашего здания, ни мощности ваших радиаторов, ни гидравлической нагрузки вашей СО. Даже, ваш Вайлант, в конечном итоге, может превратиться во что то другое....Обращаю Ваше внимание на ЧЕРТУ проведённую между тепловой и гидравлической мощностью настенного котла!
Учтите, покупая "настенник", Вы выбираете "готовое решение". Апгрейд которого,- невозможен! Система из PPR обладает вполне надёжными сварными соединениями! Но, вот беда, у трубы достаточно толстая стенка, соответственно, внутренний диаметр оставляет желать лучшего( Отсюда- гидравлическое сопротивление, т.е. нагрузка.....
Мой Вам совет от практика: Вы пытаетесь "на коленке"(без расчёта, и профессиональных навыков)
собрать отопительную систему. Определились в материале- PPR. Хотите, чтобы она была "бодрой" и
динамичной? Подстрахуйтесь по диаметрам! Делаете же- для себя, не на продажу!
[quote="maxdar66"]а может и не заморачиваться с 32 трубой , делать все 25 , а к радиаторам 20 ......
Котел ведь мощный с насосом циркуляционным 24 квт .....
а где нужно радиаторными вентилями сбалансировать ...[/quote]
"В случае если нагрузка от системы отопления не превышает 70% номинальной мощности котла - тип разводки (горизонтальная двухтрубная или коллекторно-веерная) не имеет принципиального значения (при условии нормально сбалансированной гидравлически системы). В случае использования настенных котлов мощностью более 24 кВт (28 или 35кВт), гидравлический разделитель необходимо применять при нагрузках от системы отопления превышающих 50-60% номинальной мощности котла..."- цитата с другого сайта, посвящённому отоплению.....
Не призываю слепо следовать данному высказыванию, ведь мы не знаем ни теплопотерь вашего здания, ни мощности ваших радиаторов, ни гидравлической нагрузки вашей СО. Даже, ваш Вайлант, в конечном итоге, может превратиться во что то другое....Обращаю Ваше внимание на ЧЕРТУ проведённую между тепловой и гидравлической мощностью настенного котла!
Учтите, покупая "настенник", Вы выбираете "готовое решение". Апгрейд которого,- невозможен! Система из PPR обладает вполне надёжными сварными соединениями! Но, вот беда, у трубы достаточно толстая стенка, соответственно, внутренний диаметр оставляет желать лучшего( Отсюда- гидравлическое сопротивление, т.е. нагрузка.....
Мой Вам совет от практика: Вы пытаетесь "на коленке"(без расчёта, и профессиональных навыков)
собрать отопительную систему. Определились в материале- PPR. Хотите, чтобы она была "бодрой" и
динамичной? Подстрахуйтесь по диаметрам! Делаете же- для себя, не на продажу!