Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Вопрос по котловому насосу.

Re: Вопрос по котловому насосу.

tiptop » 23 авг 2011, 21:33

mmcrvr писал(а):Трехходовик управляется от датчика температуры (см фото) на обратке. Если обратка теплая, все шурует через трехходовик на насосы. Температура обратки меньше 60, датик сработал, трехходовик начал приоткрываться и направлять подачу в обратку.
Понятно. Двухпозиционное регулирование.
Значит, в межсезонье 3-ходовой будет "прыгать" туда-сюда, соответственно будут скакать и температура воды в с.о., и температура воды на входе котла ...
mmcrvr писал(а):2 tiptop Не знаю, что такое : "порт (патрубок) "постоянного" расхода"
Это один из ходов 3-ходового клапана - тот, через который вода идёт всегда (перекрываются два других).
Обычно на схеме обозначается белым треугольником:
tt+ta.png

гpязнуля » 23 авг 2011, 19:37

Дырочки всё меняют.
Правда многие производители это решают проще вкл-откл насоса котлового. (протерм, все корейцы)

Re: Вопрос по котловому насосу.

mmcrvr » 23 авг 2011, 18:38

Встречался сегодня с монтажником, маленько объяснили как все будет работать.
1. В коробке коллекторе перегородка между подачей и обраткой не герметичная есть отверстия, получается своеобразный байпас. Сам проверил, реально сообщаюся.
2. Трехходовик управляется от датчика температуры (см фото) на обратке. Если обратка теплая, все шурует через трехходовик на насосы. Температура обратки меньше 60, датик сработал, трехходовик начал приоткрываться и направлять подачу в обратку. Как то так.


2 tiptop Не знаю, что такое : "порт (патрубок) "постоянного" расхода" :)
Стелка на обратном клапане вниз направлена.

tiptop » 23 авг 2011, 11:53

гpязнуля писал(а):3хходовик начинает сразу закрывать расход через котел
Разве котёл подключен к 3-ходовику не со стороны "постоянного" расхода ?
гpязнуля писал(а):Если котел сразу вывалит 100% это хорошо.
Чего хорошего-то ? Изнасилование поверхностей нагрева...
гpязнуля писал(а):Проблема в том что автоматика котла не знает о существовании трёхходовика.
Не знает, и знать ей незачем.
3-ходовик должен поддерживать температуру воды на входе котла, например, 55*С и всё.

mmcrvr, появляется 3 вопроса.
1 с какой стороны у 3-ходового клапана расположен порт (патрубок) "постоянного" расхода ?
2 к какому регулятору будут подключать этот 3-ходовой ?
3 куда направлена стрелка на обратном клапане под 3-ходовым ?

Главное - не оставляйте котёл без насоса! :smart:

Ayrat » 23 авг 2011, 09:13

гpязнуля писал(а):Проблема в том что автоматика котла не знает о существовании трёхходовика.
Короче: нафик Бакси, да здравствует Фиссманн и его датчики 17А и 17Б! :mrgreen:

гpязнуля » 23 авг 2011, 07:07

Опишу процес как его представляю. Без котлового насоса.
Котел холодный, питание выклдючено, система холодная. Подаем питание. котел видит разницу между заданой и фактической температурой и включает горелку. Вот не помню как бакси стартует начинает регулирование со 100% или минимальной мощности и время до начала регулирования. 3хходовик начинает сразу закрывать расход через котел. Если котел сразу вывалит 100% это хорошо. При прогреве котла котел постарается снизить мощность т.к. дельта между заданой и фактической будет быстро снижаться. Открывается клапан, довольно быстро вся прогретая вода вылитит в систему и 3хходовик снова начнет закрываться. Успеет ли котел выйти на полную мощность или этот цикл будет бесконечным? Котел работает процев на 50-70, а клапан то закрывается, то открывается......
Проблема в том что автоматика котла не знает о существовании трёхходовика.

Прохожий » 22 авг 2011, 23:42

Я гипотетически говорил.
Здесь товарищи уже диагноз поставили, вот они пусть и доказывают.

Re:

mmcrvr » 22 авг 2011, 13:23

Прохожий писал(а): доказать, что ничего у них не получится.
Однозначно не получится? Или может получится?

Прохожий » 22 авг 2011, 08:46

Вооот. Опять вернулись к моему вопросу про трехходовик.
Вы торопыги, вечно впереди паровоза норовите бежать. В результате у человека каша в голове и он уже собирается монтажеров выгонять за то что они стрелку не поставили. А надо сначала понять, чего они хотели этой схемой достичь, а потом уже доказать, что ничего у них не получится. Потому то и потому то.

гpязнуля » 21 авг 2011, 10:53

Либо хозяин, либо некому.

Dim@ » 21 авг 2011, 09:37

а управлять кто будет 3хходовиком?

гpязнуля » 20 авг 2011, 21:57

Хорош меня сбивать, выкинуть насос и баста. 3хходовик будет дозировать в режиме старта холодную обратку и всё.

гpязнуля » 20 авг 2011, 21:48

Насос врезать на отдельном байпасе, а через трёхходовик пусть сетевые работают.

гpязнуля » 20 авг 2011, 21:46

Dim@ писал(а):будет включать насос при температуре обратки ниже 60грС
Вот тут самый интересный момент возникает, а при заданой температуре котла 60 гр горелка как себя поведет? Может получиться очень медленный старт, прогрев системы (обратки), напомню горелка модулируемая.
Хотя один фиг разгонит, но что за циклы будут не представлю.

Dim@ » 20 авг 2011, 21:18

В данной схеме гидрострелка считаю что лишняя - для подпитки из подаи в обратку достаточно насоса на байпасе и датчика температуры который будет включать насос при температуре обратки ниже 60грС
В общем не используют и от безграмотности и от бедности заказчиков которым главный критерий выбора подрядчика не правильность монтажа, а цена.

mmcrvr » 20 авг 2011, 20:32

Инересно, раз стрелка панацея от всех бед, почему монтажеры ее не используют? От безграмотности, или от боязни нового?

RUZALIN » 20 авг 2011, 10:38

гpязнуля писал(а):В итоге, стрелка.
:wink:

гpязнуля » 20 авг 2011, 10:34

В итоге, стрелка.

гpязнуля » 20 авг 2011, 09:45

Есть еще одна проблемка в даной схеме. Модулируемая горелка на котле. Так что мое предложение с анулированием насоса и дроселированием не пройдёт (без применения дорогостоящей автоматики).
Значит , выкидываем 3хходовик и насос ставим на перемычку. При охлаждении обратки насос вкл, при выходе на темп откл. И один фиг кривовато. Лучшеб котел был одноступенчатым.
Наверно ты зря к нам на форум зашел, многие знания...

tiptop » 19 авг 2011, 20:20

гpязнуля писал(а):Выкинь котловой насос
Да Вы, батенька, радикал! :horse: