Прохожий » 31 авг 2011, 13:00
Схема по моему рабочая в общем и целом. Хотя и устарела уже лет на двадцать. Только не понял, зачем в одном месте радиатор висит в стороне от окна, а не под ним.
По диаметрам - согласен по поводу некоторой зажатости. Это особенно актуально при попутной схеме, которую я тут наблюдаю. Как минимум нужно поднять на один размер подающий стояк и горизонтальные участки хотя бы до второго по ходу радиатора. На обратке тоже можно горизонтальные участки от предпоследнего радиатора на каждом этаже делать 32 трубой. Это если оставлять такую схему.
Что касается атмосферного расширительного бака, то это уже давно моветон. Тем более, что бакси собираетесь ставить, а не АОГВ какое нибудь. Ставьте мембранный бак в котельной, это реально облегчит вам жизнь.
На каждом радиаторе в обязательном порядке должны быть термостатический и запорный клапан. Отбалансируете систему ими, на этаж ставить балансировочник - слишком жирно для такого домика.
Я бы в принципе оставил один насос при этой схеме (хотя повторюсь, она устарела и не позволит качественно управлять температурой), но перенес бы его на подающую трубу. При этом решается проблема с мембранным баком. Между ним и котлом не будет запорной арматуры и он будет стоять на всасе насоса.
Что то еще хотел написать, но пока писал, забыл чего. Как вспомню - допишу.
Схема по моему рабочая в общем и целом. Хотя и устарела уже лет на двадцать. Только не понял, зачем в одном месте радиатор висит в стороне от окна, а не под ним.
По диаметрам - согласен по поводу некоторой зажатости. Это особенно актуально при попутной схеме, которую я тут наблюдаю. Как минимум нужно поднять на один размер подающий стояк и горизонтальные участки хотя бы до второго по ходу радиатора. На обратке тоже можно горизонтальные участки от предпоследнего радиатора на каждом этаже делать 32 трубой. Это если оставлять такую схему.
Что касается атмосферного расширительного бака, то это уже давно моветон. Тем более, что бакси собираетесь ставить, а не АОГВ какое нибудь. Ставьте мембранный бак в котельной, это реально облегчит вам жизнь.
На каждом радиаторе в обязательном порядке должны быть термостатический и запорный клапан. Отбалансируете систему ими, на этаж ставить балансировочник - слишком жирно для такого домика.
Я бы в принципе оставил один насос при этой схеме (хотя повторюсь, она устарела и не позволит качественно управлять температурой), но перенес бы его на подающую трубу. При этом решается проблема с мембранным баком. Между ним и котлом не будет запорной арматуры и он будет стоять на всасе насоса.
Что то еще хотел написать, но пока писал, забыл чего. Как вспомню - допишу.