Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: необходимо отопить однокомнатную квартиру 36 кв.м теплопотер

Code » 05 сен 2011, 18:54

Владимир_58 писал(а):Многоуважаемый и что же Вы предлагаете ? 24 , или 14 ?
Я предлагаю не обращать на это внимание, выбрать котел по общепринятым критериям (наличие сервиса, приличный бренд, наличие соответствующих денег). Комнатный термостат все уравняет.

nan » 05 сен 2011, 16:49

Когда то сам заморачивался по этому поводу...котел на мин мощность по отоплению плюс комнатный термостат ...все отлично работает 4 года уже

Ayrat » 05 сен 2011, 11:19

Владимир_58 писал(а):,6л/мин так вопрос - зачем больше ? но дело в том что двухконтурники почему то ниже чем 24кВт не выпускают . Вот досада
Есть настенные двухконтурные котлы мощностью 18 и 20 кВт, выдающие по 10...11 л,мин горячей воды. Например, есть чешский ТЕРМ 20ТСХ.

Re:

Владимир_58 » 05 сен 2011, 07:38

Code писал(а):Что 24, что 16, что 13...
У автора теплопотери 5,5 при -29. Половина отопительного периода - 3 кВт. Полтора утюга :)
Многоуважаемый и что же Вы предлагаете ? 24 , или 14 ?

calmar » 05 сен 2011, 07:24

Домохозяйкам - заказчицам так понятней объяснять, радиаторы - в попугаях, ТП - В УДАВАХ

Dim@ » 05 сен 2011, 07:14

утюгами предлагаете греть помещение? :D

Code » 04 сен 2011, 22:06

Что 24, что 16, что 13...
У автора теплопотери 5,5 при -29. Половина отопительного периода - 3 кВт. Полтора утюга :)

гpязнуля » 04 сен 2011, 15:27

Не только в настройках дело.

Re: необходимо отопить однокомнатную квартиру 36 кв.м теплопотер

Максик » 04 сен 2011, 14:55

Сейчас почти любой котел по мощности на отопление можно занизить Vaillat,Baxi точно,а по горячей воде они так и будут на 24квт .У навьенов что 13,16 и т.д. так и есть они даже выглядет одинаково и разница в цене мала,просто их на заводе сразу настраивают.

Вячеслав Дрейдин » 04 сен 2011, 08:54

школьник писал(а):горелка меньше. гвс примерно 8л.м
Что бы, даже 8 л получить по ГВС на дельте в 35С надо горелку иметь минимум в 18 кВт... но.. 8 литров по ГВС - это одна точка, что не допустимо, да и не разумно, с точки зрения эксплуатации.

школьник » 03 сен 2011, 23:14

горелка меньше. гвс примерно 8л.м

гpязнуля » 03 сен 2011, 21:38

Посмотри сам, я сильно в паспорт не вчитывался, но факт порадовал.

Вячеслав Дрейдин » 03 сен 2011, 18:19

13 кВт двухконтурники? А производительность по ГВС у них какая? Или так же, как у корейцев, просто горелка 24 кВт-ная придушеная?

гpязнуля » 03 сен 2011, 18:18

Яндекс.ру

Владимир_58 » 03 сен 2011, 17:31

Ссылочку пожалуйста !!!

гpязнуля » 03 сен 2011, 17:10

Ну как это нету? Их есть у нас. Все корейцы, а теперь и протерм гепард 13квт.

Code » 03 сен 2011, 12:54

Мощность котла 24 кВт нужна для ГВС, иначе в душе может быть некомфортно, производители не полагаются на терпение потенциальных клиентов и поэтому не делают меньше.

Ставьте комнатный термостат в любом случае. Решение простое и рабочее. Хотя и не самое идеальное с точки зрения комфорта обогрева.

необходимо отопить однокомнатную квартиру 36 кв.м теплопотер

Владимир_58 » 03 сен 2011, 11:23

Здравствуйте специалисты !
необходимо отопить однокомнатную квартиру 36 кв.м теплопотери 5,5кВт при расчете что за окном -29, предположим что живут в квартире 2 чел. , 2 водоразборной точки - душ и мойка на кухне, пользоваться единовременно будут одной точкой ( ну не ужели они в ущерб своим прихотям будут пользоваться 2 точками одновременно и при этом ежемесячно переплачивать за газ N руб? - а ведь люди то сейчас экономные) то есть расход горячей воды составит
6,6л/мин так вопрос - зачем больше ? но дело в том что двухконтурники почему то ниже чем 24кВт не выпускают . Вот досада . Для меня идеальным вариантом я думаю был бы котел 16 кВт ну максимум 18 кВт и для отопления (для минимального диапозона регулировки подошел) и для целей горячего водоснабжения хватило бы ( естественно с некоторым ТЕРПЕНИЕМ и экономией житетелей).
Есть вариант с одним теплообменником и накопительной емкостью что бы реже вкл/выкл ( BAXI BAXI NUVOLA-3 B40) но опять же у меня 36 кв.м и 5,5 кВт для отопления.- я думаю лишневото все же для 1ком квартиры и 2 чел , тем более как автоматика будет работать при 5кВт ? Прошу развейте мои думы и посоветуйте утвердительно.