Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Подскажите Гуру по диаметрам трассы

Sovetnik » 07 сен 2011, 15:01

Вячеслав Дрейдин писал(а):проще трассу протянуть отдельную, насос дорогой получается, как по капитальным затратам так и по эксплуатационным...
Тогда считайте экономику - что выгоднее, а насос все равно, почти такой же для новой трассы и понадобится (14 м куб/час).

VikT » 07 сен 2011, 00:46

Вячеслав Дрейдин писал(а):но насос поменять дело - реальное.
Оказывается не всегда. :D

Вячеслав Дрейдин » 06 сен 2011, 23:03

но судя по гидросопротивлению при такой скорости...и кубатуре теплоносителя... проще трассу протянуть отдельную, насос дорогой получается, как по капитальным затратам так и по эксплуатационным...:)

Sovetnik » 05 сен 2011, 10:58

Вячеслав Дрейдин писал(а):Ангар 1 - 39 кВт, Ангар 2 - 158 кВт
Для передачи такой мощности, с учетом теплопотерь (около 12 кВт зимой) потребутся расход воды примерно 18 м куб/час, при разности температур подачи и обратки в 10°.
Линейная скорость воды в трубе будет около 2 м/с, что допустимо.

Вячеслав Дрейдин » 03 сен 2011, 18:17

считать надо...спору нет...
Примерный расчёт по тому что установлено по приборам - Ангар 1 - 39 кВт, Ангар 2 - 158 кВт (регистры + 4 Вулкана по 30 кВт).
Теплотрасса (существующая) проложена воздушкой...

Sovetnik » 02 сен 2011, 18:48

Нужно считать, сколько тепла (кВт) будет расходоваться на отопление регистрами в Ангаре 1, в Ангаре 2, и потери тепла самой трубы (она в грунте?).

Подскажите Гуру по диаметрам трассы

Вячеслав Дрейдин » 02 сен 2011, 11:48

Зак выедает мозг. Проекта нет, но хочет чуда (но впрочем- как всегда).
Суть:
Ангар 1 (металлоконструкция) -240 кв.м, ограждение сендвич 100 мм. высота потолка 6 м. Используется под автомойку и хоз нужды. Отопление везде регистры. Теплотрасса (от собственной работающей уже котельной) - стальная 57 труба. Длина трассы - 70 м.п. Утепление 50 мм минвата и сверху стеклоткань.
Далее на расстоянии от мойки в 80 метров построен ещё один Ангар 2(металлоконструкция) - 600 кв.м. ограждение сендвич 100 мм. высота потолка 8 м. Будет использоваться как хоз быт и ремонтные боксы.
Зак хочет подключится к теплотрассе от Ангар 1 (уменьшить длину трассы).
Вопрос (понимаю что прикидки на пальцах) надо ли тянуть новую трассу для Ангара 2 или достаточно сечения трубопровода теплотрассы к Ангару 1, что бы обеспечить равномерным теплом оба объекта.
Мощность установленного насоса не в курсе, но насос поменять дело - реальное.