Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: течет АОГВ

1111 » 13 сен 2011, 06:34

Интересно куда денется вода из солярке при сжигание? Насчёт точки росы диз. топлива(по газоанализатору),я ошибся она действительно 47.

VikT » 12 сен 2011, 23:44

1111 писал(а):я писал про влагу в дымовых газах.
А так же о воде в солярке. :?

1111 » 12 сен 2011, 06:17

VikT
А я и не писал про водяные пары в воздухе на горение,я писал про влагу в дымовых газах.

VikT » 12 сен 2011, 01:05

1111 писал(а):Я думаю это зависит от количества воды в солярке!
А если воды в солярке нет :D
Водяные пары в продуктах сгорания - это результат сгорания водорода, содержащегося в хим. составе топлива, а не воды в нем, или, как часто ошибочно считают, водяных паров в воздухе идущем на горение.

гpязнуля » 11 сен 2011, 19:54

Нущас и влажность, давление разряжение вспомоим.....
Тоды и у газа никак ни 60. Скажем расчетная, принятая, "как правило"...

BAXI-Ural » 11 сен 2011, 19:48

гpязнуля писал(а):Не верь газику, у соляры ниже - 47
Это при равном коэффициенте избытка воздуха...

1111 » 11 сен 2011, 14:56

Я думаю это зависит от количества воды в солярке!

гpязнуля » 11 сен 2011, 14:26

Не верь газику, у соляры ниже - 47.

1111 » 11 сен 2011, 11:59

Во-во я про тоже,только если быть точнее влага находящеся в дымовых газах при соприкосновение с холодными стенками котла переходят точку росы и переходят в жидкое состояние.Просто у каждого вида топлива своя точка росы. У газа если верить моему газоанализатору градусов 60,у соляры 75.

Dim@ » 11 сен 2011, 02:04

в период растопки (выхода котла на рабочие режимы работы), котел переходит при нагреве точку росы и при ней выпадает конденсат. Чем больше дом тем дольше проходит этот переход (если не организованы мероприятия по уменьшению времени перехода - трехходовой, подмес и пр) и больше котел выделяет конденсата. Особенно это актуально для твердотопливных котлов.

Re: течет АОГВ

barsa » 10 сен 2011, 23:50

Дык, если система закрытая, то и на холодную и на горячую протекало бы, а не только в период растопки.

Dim@ » 10 сен 2011, 09:58

Проблема в конденсате
пусть котел работает постоянно - течь не будет тогда, да и котел долше прослужит

1111 » 08 сен 2011, 08:34

да 120 я загнул градусов 50 будет наверное при растопке

RUZALIN » 08 сен 2011, 08:11

Температура отходящих газов в АОГВ 120? Фантастика :P

tixon » 08 сен 2011, 06:11

система закрытая, расширитель есть, конденсация дымовых газов даже не знаю что это такое. мне кажется что в котле дырка.

1111 » 07 сен 2011, 22:46

А при чем здесь лето или зима.Температура котловой воды 10 градусов,температура уходящих газов минимум 120.Дельта в 110 градусов.

RUZALIN » 07 сен 2011, 22:15

Летом то :)

1111 » 07 сен 2011, 22:10

Возможно конденсация дымовых газов.

1111 » 07 сен 2011, 22:10

Возможно конденсация дымовых газов.

RUZALIN » 07 сен 2011, 22:07

Система закрытая? Расширитель есть?