Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Покритикуйте схему отопления

VikT » 15 сен 2011, 01:44

1111 писал(а):Стрелка да железяка,но при правильном подборе котлового насоса защиту от низкой обратки вполне обеспечит.
И не только котлового насоса. А еще много чего. И режим должен быть установившимся. Просто это уже из области теории вероятности.

Гость4 » 14 сен 2011, 18:49

Вы же тут давно ,могли бы и догадаться.

БАШКА » 14 сен 2011, 18:42

Откуда вам знать, какое образование у BAXI-Ural? Вы знакомы с ним лично? Его тут многие знают по форуму как грамотного специалиста(не по одному форуму), а вот вас я вижу недавно. К тому же его посты в данной теме мне кажутся логичными, а вот ваше
Гость4 писал(а):Котел имеет модулирующую горелку поэтому от стрелки можно отказаться.
не понял. Объяснить то можете?
________________________________________________________________________________________________
Хотя по дате регистрации вы должно быть ветеран, пардон.

Гость4 » 14 сен 2011, 18:28

Это не грубость а добрый совет чтоб людей с пути не сбивал,сейчас любой манагер с экономическим образованием продающий котлы уже великий специалист в отоплении.

БАШКА » 14 сен 2011, 18:19

Гость4, вас мама в детстве не учила, что грубить нехорошо?

Гость4 » 14 сен 2011, 18:10

Бакси продовай котлы и не лезь в отопление.

BAXI-Ural » 14 сен 2011, 11:19

Гость4 писал(а): ... С.О. трехходовые смесители в обязательном порядке.И поверх всего можно(нужно) недорогой кремшредер поставить для управления.
на радиаторный контур то зачем? Его и штатная автоматика может по погоде тащит.
Не, конечно можно сверху навернуть контроллер с программированием, GSM и т.п.....

1111 » 14 сен 2011, 09:41

VikT
Стрелка да железяка,но при правильном подборе котлового насоса защиту от низкой обратки вполне обеспечит.

Гость4 » 13 сен 2011, 22:46

Да, Бакси приметивен по автоматике как производитель котлов.

Гость4 » 13 сен 2011, 22:44

Котел имеет модулирующую горелку поэтому от стрелки можно отказаться.На теплый пол и С.О. трехходовые смесители в обязательном порядке.И поверх всего можно(нужно) недорогой кремшредер поставить для управления.

Mij-gan » 13 сен 2011, 13:48

BAXI-Ural писал(а):все равно по автоматике не коннектится.
Спасибо за развёрнутый, и главное - честный ответ :mrgreen:
BAXI-Ural писал(а):прошвырнитесь по базару
мне-то это зачем? Любой мало-мальски нормальный производитель (ну с кем мы плотно работаем :mrgreen: ) предусматривает возможность согласованной работы разнотемпературных контуров.
Ладно, признаю, дело тут не столько в Бакси, сколько в менталитете наших людей. Заказчик всегда хочет на один контур больше, нежели штатно предусмотрено автоматикой :mrgreen:

BAXI-Ural » 13 сен 2011, 13:01

В данном разрезе, стрелка - эт лишку, это ж не настенник. Используйте схему из инструкции.
Чтож до ТП - прошвырнитесь по базару, Mij-gan :D , все равно по автоматике не коннектится...

Mij-gan » 13 сен 2011, 07:36

Ну если со Слимом, то схема с одной стороны избыточна, а с другой стороны - недостаточна. :mrgreen:
И тут возникает вопрос к Баксиведам - есть у Бакси нормальные решения для подключения к Слиму контура "тёплого пола"? Окромя модуля MS IN за 890 евро?

VikT » 13 сен 2011, 00:04

calmar писал(а):Нормально для чугуняки стрелка
Для чугуняки нормально контроль температуры обратки. Стрелка это не обеспечит. Она - кусок железа.
Да и судя по штатной погодозависимой автоматике, Слиму низкие температуры не противопоказаны. Но тут производителю виднее.

calmar » 12 сен 2011, 20:26

Нормально для чугуняки стрелка. Ставь. Это еще и ТЕРМО- разделитель, кроме гидравлики

Другой человек » 12 сен 2011, 12:39

О какой модели идет речь? Я уже не работаю с Бакси. Спасибо, Бакси выбыл из гонки. :oops:

Jino » 12 сен 2011, 10:17

Code писал(а):Нужно или тему автоматики раскрыть, или смесительный узел в радиаторы добавить.
Иначе будут или перетоп радиаторной ветки или недогрев бойлера.
Тоже верно, раскрываю тему автоматики:
Котел Baxi Slim Как мне сказали продавцы может управлять двумя насосами бойлера и системы отопления, и поэтому я надеюсь что можно обойтись без еще одного кзла подмеса, кто работал с BAXI так ли это?

Jino » 12 сен 2011, 10:13

VikT писал(а):А что за котел? Судя по насосу между ним и стрелкой, напольник. Тогда ни этот насос ни сама стрелка [*ЦЕНЗУРА*] не нужны.
Вот очень правильный вопрос, по поводу гидрострелки, нужна она или нет?
Котел Baxi slim 40 кВт.

Code » 12 сен 2011, 09:41

Нужно или тему автоматики раскрыть, или смесительный узел в радиаторы добавить.
Иначе будут или перетоп радиаторной ветки или недогрев бойлера.

Mij-gan » 12 сен 2011, 09:15

А чего тут критиковать? Нормальная рабочая кондовая схема. Если котёл "безмозглый" - то и самое оно.

Вернуться к началу