Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Двухконтурник + бойлер

1111 » 21 сен 2011, 06:39

Хотя скорей всего ,этот комплект для одноконтурного котла.

1111 » 21 сен 2011, 06:13

Сандр
Для этого котла есть комплект подключений под бойлер.По деньгам выйдет примерно одинаково.При вашей схеме необходимо-насос,рашир бак,аварийник,плюс оргонизовать подпитку,воздухооудаление.

Сандр » 20 сен 2011, 22:21

Как вариант Wiessman Vitopend 100-W 30 кВт

RUZALIN » 20 сен 2011, 21:12

О каком двухконтурнике идёт речь, у некоторых марок вообще это можно делать(переделка двухконтурника в одноконтурный с бойлером) стандартно.

Сандр » 20 сен 2011, 18:06

Code писал(а):Значит, третий расширительный бак и третья группа безопасности.
Очко! (ну почти)
Согласен,засада...Но если учесть,что объем контура всего несколько литров( труба+спираль бойлера),можно только группой обойтись...или нет?
1111 писал(а):Про датчик расхода гвс я и сам писал ,но его можно деактивировать.
Поподробней,если можно, про датчик расхода,какую функцию он выполняет?Насос не создаст достаточного протока?
1111 писал(а):BAXI-Ural
Если подключить датчик бойлера в плату то плата будет отслеживать температуру в бойлере.Если у котла нет такой возможности ,то понятно что смысла нет.
Согласен, но если датчик бойлера подключить вместо датчика температуры гвс в котле?

1111 » 20 сен 2011, 15:12

Про датчик расхода гвс я и сам писал ,но его можно деактивировать.

Code » 20 сен 2011, 09:33

1111 писал(а):Если подключить датчик бойлера в плату то плата будет отслеживать температуру в бойлере
Там нечего поддерживать - если бойлер не нагрелся, то его нужно греть с максимальной температурой. (Kass'а нет, он конечно сказал, что требуется ПИД :) )

Это в обычном проточном контуре ГВС двухконтурного котла требуется поддержание температуры.

BAXI-Ural » 20 сен 2011, 08:44

1111 писал(а):Если подключить датчик бойлера в плату то плата будет отслеживать температуру в бойлере
а еще есть датчик протока (расхода) ГВС...
1111 писал(а):У настенных бакси есть возможность управлять нагревом бойлера?
Да, у всех одноконтурников. При помощи головы и рук можно и двухконтурник переделать для бойлера, но то как предлагает ТС, - это ваще через ж...у. :mrgreen:

1111 » 20 сен 2011, 07:33

BAXI-Ural
Если подключить датчик бойлера в плату то плата будет отслеживать температуру в бойлере.Если у котла нет такой возможности ,то понятно что смысла нет.А так можне не покупать коплект под бойлер.У настенных бакси есть возможность управлять нагревом бойлера?

BAXI-Ural » 20 сен 2011, 07:07

1111 писал(а):А почему бойлер будет грется вечность
1.Макс. температура контура ГВС - 60,
2. При низком температурном напоре много мощности не передать...

1111 » 20 сен 2011, 05:43

Сан-техник
А почему бойлер будет грется вечность,контур гвс ведь становться закрытым(соответственно дельта уже не 45градусов)я дУмаю градусов до 75 в контуре теплообменника спокойно нагреет,насчёт кпд тоже не соглашусь.

Сан-техник » 20 сен 2011, 05:30

Мда, и греться этот бойлер будет цельную вечность))), потому как температура ГВС максимально 60 градусьев, а бойлеру надо 80-85))), потом-же вследствии высоких (60 градусов для ГВС) температур, активное отложение водного камня на вторичном теплообменнике!
Так что это -"Изобретение велосипеда с квадратными колёсами"

БАШКА » 20 сен 2011, 05:13

Сандр, ерунда получится. Система нагрева ГВС с низким КПД (нагрев через два теплообменника и ограничение по температуре) и высокой металло/материалоёмкостью (смотри выше пост Code). А ваще работать будет.Сандр, ерунда получится. Система нагрева ГВС с низким КПД (нагрев через два теплообменника и ограничение по температуре) и высокой металло/материалоёмкостью (смотри выше пост Code). А ваще работать будет.

Code » 19 сен 2011, 22:21

Сандр писал(а):контур отопления не соединяется с контуром нагрева бойлера
Значит, третий расширительный бак и третья группа безопасности.
Очко! (ну почти)

1111 » 19 сен 2011, 21:05

Так-то теортически да и практически это можно сделать.Если на плате есть место под датчик бойлера то в прнципе без проблем.если нет геморойней будет.

calmar » 19 сен 2011, 20:53

Приоритет, однако..

Re: Двухконтурник + бойлер

Сандр » 19 сен 2011, 20:44

Code писал(а): Схемку можно? Я так и не понял, соединяются контура отопления и нагрева бойлера? И к чему подключен датчик бойлера?
Нет, контур отопления не соединяется с контуром нагрева бойлера, бойлер греется от контура гвс котла?
1111 писал(а):датчик протока гвс не даст работать на отопление
Почему?

1111 » 19 сен 2011, 20:27

Врядли получится,да и зачем.датчик протока гвс не даст работать на отопление,температура гвс градусов 45, да всех нормальных котлов есть комплект подключения бойллера.

Code » 19 сен 2011, 20:21

Сандр
Схемку можно? Я так и не понял, соединяются контура отопления и нагрева бойлера? И к чему подключен датчик бойлера?
Сандр писал(а):а сам датчик бойлера подключить на место датчика ГВС котла, таким образом создавая приоритет бойлера
Это зачем? Приоритет сработает, как только будет проток через ГВС котла.

Двухконтурник + бойлер

Сандр » 19 сен 2011, 20:06

Просмотрел на форуме несколько похожих тем,и везде гуру рекомендуют контур нагрева бойлера ставить в систему отопления,а контур ГВС котла подключать на вход ХВ бойлера...А что если контур ГВС двухконтурного котла использовать для нагрева бойлера, поставить насос, который будет откл/вкл датчиком бойлера, а сам датчик бойлера подключить на место датчика ГВС котла, таким образом создавая приоритет бойлера. Теплоносителем естественно в данном случае является вода...С интересом выслушаю обоснованную критику.