Помогите советом: в отопительный контур поступает вода из ГВ

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Помогите советом: в отопительный контур поступает вода из ГВ

ivanich » 19 ноя 2012, 09:46

LjubimovaV@mail.ru писал(а):не могу открыть кран подпитки воды, как прилип
Сейчас снежок уже выпал:растопить его и подпитать через подачу.Залипание крана штатной подпитки считаю благом для котла.

oleg.dmitrievic » 19 ноя 2012, 09:07

постучите по нему

Re: Помогите советом: в отопительный контур поступает вода из ГВ

Андрей Александров » 03 окт 2011, 16:44

Спасибо всем за консультацию. :lol: Виновником все-таки оказался теплообменник :?

sander » 03 окт 2011, 16:01

То что вам слесарь показывал называется ограничителем протока. Применяется для того чтобы через котел не проходило больше определенного количества воды (обычно 8-10 литров в минуту) иначе котел не сможет ее нагреть а клиент оборвет все телефоны сервису. В частном секторе со старой системой водоснабжения и слабыми напорами зачастую ограничитель протока снимают.

По описанию похоже на пробитие теплообменника. У нас такое часто случается, особенно в многоквартирных домах. Как то даже ролик здесь выкладывал где заснят скачок давления - гидроудар при закрывании крана горячей воды.
Редуктор давления + расширительный бачок на входе ХВ должны решать эту проблему.

Ayrat » 03 окт 2011, 13:59

Андрей Александров писал(а):А мне один слесарь из Горгаза сказал, что в там стоит редуктор (в виде пластмассовой шестеренки перед датчиком движения) который контролирует давление воды подаваемой из ХВС. И предлагал даже его совсем убрать, типа "у нас давление и так плохое". Я эту "шестеренку" видел при разборе.
да уж... :roll:

Re:

Андрей Александров » 03 окт 2011, 13:43

RUZALIN писал(а):
Андрей Александров писал(а):Там же встроенный редуктор стоит в точке подачи ХВС!???
В котле? Наивность.
А мне один слесарь из Горгаза сказал, что в там стоит редуктор (в виде пластмассовой шестеренки перед датчиком движения) который контролирует давление воды подаваемой из ХВС. И предлагал даже его совсем убрать, типа "у нас давление и так плохое". Я эту "шестеренку" видел при разборе.
RUZALIN писал(а):Если теплообменник пробит, то уходит. Об этом ведь и речь в данный момент.
Так вот ситуация в том, что вода в отопление из ГВС идет (давление повышается на 1 бар минут за 10-15) при открытом кране подачи (кран подпитки закрыт), а обратно, когда его закрываешь, нет (давление стабильно).
Вот такой фокус!

Прохожий » 03 окт 2011, 08:51

Андрей Александров писал(а):Возможно, его стоит полностью заменить, но где сейчас его можно найти не знаю.
Снимите его вообще и заглушите отверстие. По крайней мере узнаете в нем дело было или нет.

RUZALIN » 02 окт 2011, 23:24

Андрей Александров писал(а):Там же встроенный редуктор стоит в точке подачи ХВС!???
В котле? Наивность.
Андрей Александров писал(а): вода же обратно из отопления не уходит в ГВС
Если теплообменник пробит, то уходит. Об этом ведь и речь в данный момент.

Re:

Андрей Александров » 02 окт 2011, 22:56

RUZALIN писал(а):Смотрите давление воды в магистрали. Если оно выше 6 атмосфер, то перед заменой теплообменника ставьте редуктор давления. У меня некоторые клиенты только после замены 3 го пробитого теплообменника к этому приходят.
Там же встроенный редуктор стоит в точке подачи ХВС!???
RUZALIN писал(а):
Андрей Александров писал(а):Давление в отопление поступает при закрытом кране подпитки
Оно может и закрыто, а держит ли сальник внутри.
Проверил таким образом: Закрыл кран подпитки, отвернул датчик давления воды, открыл кран ХВС. В отверстие под датчик хорошо видно, что вода после крана подпитки дальше не поступает. Но через несколько секунд вода тонкой струйкой пошла с другой стороны, от насоса. Открыл кран водосброса потекла туда.
RUZALIN писал(а):Тут только два случая может быть: кран подпитки и теплообменник. Начинать проверку стоит с крана.
Теплообменник, тоже вряд ли - вода же обратно из отопления не уходит в ГВС. Или я в чем то не прав?

RUZALIN » 02 окт 2011, 17:18

Смотрите давление воды в магистрали. Если оно выше 6 атмосфер, то перед заменой теплообменника ставьте редуктор давления. У меня некоторые клиенты только после замены 3 го пробитого теплообменника к этому приходят.
Андрей Александров писал(а):Давление в отопление поступает при закрытом кране подпитки
Оно может и закрыто, а держит ли сальник внутри.

Тут только два случая может быть: кран подпитки и теплообменник. Начинать проверку стоит с крана.

Re:

Андрей Александров » 02 окт 2011, 17:12

molotoboec писал(а):котел такой не знаю, но могу предположить что подпиточный кран открыт.
P.S. Давление в отопление поступает при закрытом кране подпитки. Теплообменник менял полгода назад (первый потек через 1,5 года эксплуатации).

гpязнуля » 02 окт 2011, 16:47

Или то гвса пробит.

may3ep » 02 окт 2011, 16:42

99% что так

molotoboec » 02 окт 2011, 16:22

котел такой не знаю, но могу предположить что подпиточный кран открыт.

Помогите советом: в отопительный контур поступает вода из ГВ

Андрей Александров » 02 окт 2011, 15:48

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, решение следующей проблемы (настенный двухконтурный котел Авангард ВК-128):
В отопительный контур поступает вода из ГВС (давление на манометре повышается и после 3 бар, как и положено, происходит сброс воды через предохранительный клапан). Если кран подачи воды на входе к котлу перекрыть, то проблема исчезает.
Снял и почистил блок (не знаю, как он правильно называется, но через него идет наполнение водой отопительного контура, там же стоит трехходовой клапан и датчик давления воды). Проблема не исчезла. Возможно, его стоит полностью заменить, но где сейчас его можно найти не знаю.

Спасибо за помощь.

P.S. Давление в отопление поступает при закрытом кране подпитки. Теплообменник менял полгода назад (первый потек через 1,5 года эксплуатации).