Проблемы с котлом JUNKERS ZW 23-1 KE 23

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Проблемы с котлом JUNKERS ZW 23-1 KE 23

шидол » 08 дек 2011, 08:02

1.не котел-утечка на системе
2.Как писал Грязнуля- расширительный бак. Но... в этом случае давление будет не просто падать,а может наблюдаться колебание давления- то падение до нуля-когда теплоноситель остывает,то рост до срабатывания предохранительного клапана-во время нагрева.Проверять как знаете? :D
3.ZW 23-1... возможно не держит кран подпитки и если в водопроводной сети давление низкое -теплоноситель перетекает :cool:

гpязнуля » 08 дек 2011, 07:23

Проверь котловой расширительный сосуд и дополнительный если есть.

Lender7 » 07 дек 2011, 23:03

гpязнуля ), ну а в котле JUNKERS ZW 23-1 KE 23, у тебя как? у меня падает, хочу найти причину, мот кто подскажет?

гpязнуля » 07 дек 2011, 18:50

У бабки моей были, а вот у деда наоборот поднималось и проблемы начинались.

Lender7 » 07 дек 2011, 17:12

Добрый день, может у кого-нить были проюлемы с давлением, давление падает?

Андрей Александров » 13 окт 2011, 08:54

гpязнуля писал(а):Какие лампочки блымают?
При отключении гаснет индикатор показывающий текущую температуру, а питание горит. Затем как при включении происходит тестирование оборудования, т.е. загораются одновременно все лампочки, затем гаснут. Если котел включается на обгорев, то загорается индикатор температуры. Чаще просто включается насос и гоняет воду без подогрева, тогда кроме питания ничего не горит. Т.е. никаких неисправностей котел не выдает!

гpязнуля » 12 окт 2011, 20:51

Какие лампочки блымают?

шидол » 12 окт 2011, 19:51

а стесняюсь спросить... чем может в данном случае помочь УЗО? :cool: Решит проблему???? :?

Сан-техник » 12 окт 2011, 07:52

Померяйте напряжение между Нулём и корпусом- его там быть не должно! если присутствует, то УЗО Вам в помощь)))

Андрей Александров » 11 окт 2011, 21:21

Прошу прощения за свою необразованность, но объясните пожалуйста как убедиться в отсутствии потенциала на корпусе котла? Дома есть мультиметр, но знаю только как им замерить напряжение в розетке и проверить исправность предохранителя.
Да, кстати, замерял несколько раз выходное напряжение из стабилизатора - диапазон 214-230 В.

шидол » 11 окт 2011, 15:50

Стабилизатор не панацея. необходимо убедиться в отсутствии потенциала на корпусе котла и ...что в момент сбоя на котел приходит таки 220В а не 170 :cool:

Андрей Александров » 11 окт 2011, 15:21

1111 писал(а):Похоже на залипание пневмо-реле,ошибку выдает?
Нет не выдает.

1111 » 11 окт 2011, 11:55

Похоже на залипание пневмо-реле,ошибку выдает?

Проблемы с котлом JUNKERS ZW 23-1 KE 23

Андрей Александров » 11 окт 2011, 10:04

Добрый день!
Настенный двухконтурный котел JUNKERS ZW 23-1 KE 23.
Проблема в том, что котел работает не стабильно. Первые минут 10-15 после включения в сеть и запуска на обогрев (как впрочем и на ГВС) работает нормально. Затем выключается, производит тестирование оборудования (как при включении), и либо опять запускается (происходит очень редко), либо просто включается насос и гоняет воду без подогрева. Такие вкл/выкл повторяются многократно.
Помогает только полное отключение котла от сети минут на 20-30. Хотя потом все повторяется.
Специалисты из горгаза сказали, что виновата электронная плата - на ней перегревается блок ПЗУ. Её (плату) либо менять, либо прошивать (хотя не факт, что последнее поможет).
Какое ваше мнение господа форумчане? Может что-то ещё подскажите.
Спасибо за помощь.

P.S. Теплообменники не забиты! Котел подключен через стабилизатор напряжения LIDER PS400W.

Вернуться к началу