Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Котел Baxi Main 24 Fi.

Slava 1976 » 17 окт 2011, 04:45

Спасибо всем кто откликнулся. До следующего лета доживет как думаете? И какие батареи брать?

1111 » 16 окт 2011, 20:42

Насчёт электрокорозии то это зависит от материала котором это всё обвязано,если железом то скорее всего ,если метаполом,полипропиленом,то вряд ли.

АРТЁМ. » 16 окт 2011, 17:30

calmar
Я вообще-то про медь хотел написать(теплообменник),опечатался,хотя думаю.что алюминий+вода+медь+чугун дадут такую гремучую смесь,что и до электрокоррозии не далеко.

calmar » 16 окт 2011, 16:22

АРТЁМ. писал(а):реакции между алюминием и чугуном
и чугунные фтопку

АРТЁМ. » 16 окт 2011, 10:37

У меня объект есть 5 лет газует.На котле стабильно раз в 1.5 года меняем медные погружные гильзы под датчики,в слуаче с бакси думаю пострадает медный теплообменник.

calmar » 16 окт 2011, 10:13

У нас к примеру -10-ка. Иногда и полгода газуют

АРТЁМ. » 16 окт 2011, 09:54

calmar
А ,что PH За 2 месяца не понизится,соли в осадок не выпадут?Да в водопроводной воде PH в этих пределах.

calmar » 16 окт 2011, 09:42

Алюминий газует от неподготовленной воды. pH должна быть около семи

АРТЁМ. » 16 окт 2011, 06:57

Slava 1976
Стрелка прыгает возможно из-за уменьшение обьема теплоносителя,при замене чугуна на алюминий.А по поводу воздуха то это тоже скорее всего из-за хим. реакции между алюминием и чугуном(выделяется газ,который между прочим горит,сам проверял) и эта реакция будет у вас вечной!

Котел Baxi Main 24 Fi.

Slava 1976 » 16 окт 2011, 06:12

Доброго времени суток всем. Вопрос такого плана. Котел Baxi Main 24 Fi. отработал на ура 2 рода. В этом году был слив системы и частично замена (3 батарей в одной комнате, остальные чугун) батарей на аллюминиевые. После сборки системы кател так же прекрасно работает, но есть 2 косяка.
1. При пуск стоп насос прыгает стрелка манометра на котле ( но фильтр стоит новый).
2. Постоянно бегает воздух по котлу и не как не удалится (в системе 3 воздухоотводчика).
Подскажите пожалуйста специалисты в чем дело, те кто ставил котел говорят что стрелка скачет не страшно, такое может быть (хотя раньше не скакала), и якобы воздух самоудалится но вот уже 2 месяца а он наместе и его слышно только в котле.
Да и ешё битермический теплообменник не худой это проверено. Давление при работе котла не падает.

Вернуться к началу