радиаторы + ТП в квартире

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: радиаторы + ТП в квартире

sander » 03 ноя 2011, 12:50

если низкотемпературный вариант будете применять то нет нужды ваять два коллектора, подключайте все на один. Температура то подачи будет одинаковая около 45С

calmar » 02 ноя 2011, 22:49

лет десять назад мы так на ЕЦ делали, с петлями по10-12 м

Re:

amirankoba » 02 ноя 2011, 22:45

gazavan писал(а):подключай теплый пол от обратки радиатора который находится в данном помещении
Ну кстати, вариант неправильный, ессно, с точки зрения высокой ТП-науки, но рабочий. Как ни странно. После радиатора теплоноситель, таки, холоднее будет и если скорость прокачки не оч.высокая... может и получиться.

calmar » 02 ноя 2011, 21:31

gazavan
чего, минус схлопотал за совет ? :mrgreen:

gazavan » 01 ноя 2011, 20:15

подключай теплый пол от обратки радиатора который находится в данном помещении

Re: радиаторы + ТП в квартире

nailrv » 01 ноя 2011, 19:17

решил применить низкотемпературный вариант. Правильно ли я понимаю, что необходимо использовать два коллектора на ТП и РО, а подключать их к котлу через магистральный коллектор? Может имеются другие варианты подключения?

sander » 07 окт 2011, 12:59

с паркета при R=0,1 шаге трубы 15 см и температурном графике 45/35/20 вы снимете не менее 65 Вт/м кв.
Остальное радиаторами в низкотемпературносм режиме.

nailrv » 07 окт 2011, 12:22

Сколько не считал, не выходит низкотемпературная -для паркета повышать температуру ТП нельзя, а при низкой температуре отдача от радиаторов не перекрывает теплопотери. Может я ошибаюсь, считая что температура теплоносителя должна быть одинаковой во всех петлях и ТП и радиаторов?

sander » 05 окт 2011, 15:52

стяжку кстати можно сделать тоньше если при замесе добавлять пластификатор и пропиленовую фибру

БАШКА » 04 окт 2011, 18:06

nailrv писал(а):Смущает, что потери на инфильтрацию = потерям на ограждающие конструкции.
Гг))) При однократном воздухообмене иногда так и получается, в зависимости от утепления здания..

Re: радиаторы + ТП в квартире

nailrv » 04 окт 2011, 11:24

Code писал(а):
nailrv писал(а): Не понял вопроса с утеплителем и стяжкой.
Дык должна быть теплоизоляция между плитами перекрытий и теплым полом (иначе будете греть соседа внизу), ну и над трубами нужно иметь 50 мм (иначе потрескается).
будут и утеплитель и стяжка

RUZALIN » 04 окт 2011, 11:18

Я предложил бы:
nailrv писал(а):1 -высокотемпературная , с узлом смешения

Re: радиаторы + ТП в квартире

Code » 04 окт 2011, 11:12

nailrv писал(а): Не понял вопроса с утеплителем и стяжкой.
Дык должна быть теплоизоляция между плитами перекрытий и теплым полом (иначе будете греть соседа внизу), ну и над трубами нужно иметь 50 мм (иначе потрескается).

Re: радиаторы + ТП в квартире

nailrv » 04 окт 2011, 10:52

Квартира как раз угловая и верхний, 4 этаж. Теплопотери по программе Valtec получились около 8000 Вт, с инфильтрацией. Смущает, что потери на инфильтрацию = потерям на ограждающие конструкции. Не понял вопроса с утеплителем и стяжкой.
Пересчитал потери на инфильтрацию по другому, получил общие теплопотери около 6000 Вт.

sander » 04 окт 2011, 10:10

Dim@ писал(а):Не будет ли котел в режиме 50-30 конденсировать
А нафига тогда на платах или в меню впендюрили низкотемпературный режим? Я так понимаю котел турбированный, пусть пашет на 50/40 это ж на сколько меньше возни со смесительными узлами. А в квартире и с паркета можно снять достаточно тепла (если конечно квартира не угловая по трем направлениям) и радиаторы не надо будет очень уж большими ставить, только для просушки окон.
Во только смущает меня следующее, куда вы спрячете 20 мм утеплителя и 70 мм стяжки ? :shock:

Re:

BAXI-Ural » 04 окт 2011, 10:08

Dim@ писал(а):Не будет ли котел в режиме 50-30 конденсировать?
не должон.. :roll: . Там даже режим предусмотрен для ТП. Мощность отопления на минимум.

Dim@ » 04 окт 2011, 10:02

Не будет ли котел в режиме 50-30 конденсировать?

BAXI-Ural » 04 окт 2011, 10:00

Рассмотрите вариант ТП+РО, но радиаторы тоже использовать в низкотемпературном режиме. Габаритом поболе, лучевая разводка, тогда не надо будет смесителя... Насоса хватит, если сделаете правильно раводку.

Dim@ » 04 окт 2011, 09:54

1. высокотемпературная радиаторная разводка + низкотемпературные ТП через родной Баксиковский узел смешивания или не родной, типа узла смешивания на коллектора Овентроп.
2. Да
3. Можно сделать коллектор и к нему через унибоксы контура ТП. Будет работать и при 70гр.С в радиаторах. Тока унибоксы берите те, которые регулируют температуру по воде (а не по воздуху помещения).
4. Да

Code » 04 окт 2011, 08:59

Лучше ориентироваться на низкотемпературную систему, котел обеспечивает непосредственное подключение полов, узел подмеса тогда не нужен, все просто и понятно.
Но! Нужно все рассчитать, чтобы хватило мощности отопительных приборов.

Вернуться к началу