Утилизация сбросного тепла с парового котла

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Утилизация сбросного тепла с парового котла

Гость4 » 25 ноя 2011, 01:14

3 или 4 курс ТГВ, курсовой.

VikT » 25 ноя 2011, 00:30

kalinichenkov писал(а):(для поддержания необходимого уровня солесодержания) пока этого не делали котлы умирали за год.
А у Вас какая производительность котла.
Вообще-то непрерывная продувка обязательна для паровых котлов(разве что для Е1/9, хватает периодической), ведь не дистиллированная подается и солесодержание в любом случае будет повышаться.
kalinichenkov писал(а): Напрашивается решение поставить теплообменник на предварительный подогрев воды.
Очень странно, что только сейчас напрашивается, а не во время проектирования.
kalinichenkov писал(а):какой конструкции теплообменник лучше поставить, что бы он не сразу умер, чтобы возможно и удобно было его чистить.
Поставьте кожухотрубный. Разборка, а самое главное сборка пластинчатых - дело неблагодарное, на 2-3 раз уже можно и не собрать герметично...

Гость4 » 24 ноя 2011, 14:14

Приблизительная мощность утилизации тепла 50-60кВт, где то 10 000рублей экономии в месяц.Ставите параллельно 2 теплообменника разборных с обвязкой.(1 работает 2 в чистке),и посчитайте сначала стоит ли овчинка выделки.

Прохожий » 24 ноя 2011, 09:23

Обычный пластинчатый теплообменник. Продувка производится постоянно, поэтому солесодержание в котловой воде еще не очень высокое. Рано или поздно конечно т/о все равно забъется, поэтому периодически нужно производить его промывку. Обычно это делают совместно с промывкой котла. Т.е. планово, а не когда кирдык наступает.

Утилизация сбросного тепла с парового котла

kalinichenkov » 24 ноя 2011, 07:34

На паровой котел подается вода со скважины после водоочистки. Качество воды такое "хорошее", что даже после водоочистки в барабане парового котла повышенное солесодержание. Сейчас с нижней части барабана сливается в канализацию до 10 л в минуту воды с температурой 85 С (для поддержания необходимого уровня солесодержания) пока этого не делали котлы умирали за год. Напрашивается решение поставить теплообменник на предварительный подогрев воды.
Вопросы: какой конструкции теплообменник лучше поставить, что бы он не сразу умер, чтобы возможно и удобно было его чистить.
Буду очень благодарен за совет.

Вернуться к началу