Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Хлопок ( слабый взрыв газа)

VikT » 06 дек 2011, 01:27

Наддувные без реле не видел, но в этом случае не с нормами связано, а с безопасностью.

Ayrat » 05 дек 2011, 14:03

Прохожий писал(а):Ayrat писал(а):
BAXI-Ural писал(а):
По нормам и европейским, и нашим на котлах свыше 50 кВт должны устанавливаться реле минимального давления газа.
Что-то сомнения есть в истинности данного постулата.
Да. да Ссылку на наши нормы - в студию
Да и не только по нашим нормам сомнения у меня имеются. Вот вспоминаю напольники термоновские, Пегасусы ферролиевские - у них реле минимального давления газа появляются только на котлах мощностью свыше 100кВт.

Mij-gan » 02 дек 2011, 15:43

Вот только в технических характеристиках минимальный расход не прописан. Хотя, по графикам, он с нуля начинается.

Прохожий » 02 дек 2011, 15:11

Да практически даром. :mrgreen:
Зато заказчикам не будешь говорить:
Mij-gan писал(а):"нет"

Mij-gan » 02 дек 2011, 12:40

Прохожий писал(а):Подтверждаю _http://www.enertech.ru/page102341.shtml
Вот, как раз GB 3160 подойдёт :mrgreen: И цена приемлемая :mrgreen:

Re:

Прохожий » 02 дек 2011, 09:37

RUZALIN писал(а):
Михаил/// писал(а): подающая газ увеличивает давление в системе,и образуется избыточное давление при запуске котла.
СмЯшное объяснение :D
Обычно бывает с точностью до наоборот.
Ayrat писал(а):
BAXI-Ural писал(а): По нормам и европейским, и нашим на котлах свыше 50 кВт должны устанавливаться реле минимального давления газа.
Что-то сомнения есть в истинности данного постулата. :?:
Да. да :mrgreen: Ссылку на наши нормы - в студию
RUZALIN писал(а):
Mij-gan писал(а):а нет ли какого-нибудь компрессора, чтоб газа всегда хватало?
У меня институтская специальность "Вакуумные и компрессорные установки для систем добычи, транспортировки и хранения газа и нефти". Так что могу сказать, компрессор для всасывания газа есть :mrgreen:
Подтверждаю _http://www.enertech.ru/page102341.shtml

krasavhik78 » 01 дек 2011, 21:43

Михаил/// писал(а):то это может быть.Хлопки имеют хаотичный характер: иногда раз в двое суток ,а бывает несколько раз в день.
хлопки при розжиге?если да,то могу сказать следующие,это г.группа,померь давление на выходе при розжиге и посматри по таблице,какое должно быть ,настроишь группу и всё будет ровно,ни какой ветер тут не причём,у нас последнее время с этими вещами 8 из 10 котлов!

Re: Хлопок ( слабый взрыв газа)

Timur Balaev » 01 дек 2011, 21:37

поменяй электрод розжига и все будет нормально!!! это их болезнбь

RUZALIN » 01 дек 2011, 21:17

Mij-gan писал(а):а нет ли какого-нибудь компрессора, чтоб газа всегда хватало?
У меня институтская специальность "Вакуумные и компрессорные установки для систем добычи, транспортировки и хранения газа и нефти". Так что могу сказать, компрессор для всасывания газа есть :mrgreen:

Mij-gan » 01 дек 2011, 20:27

RUZALIN
сам же в теме про "АтмоВит"просил не пошлить :mrgreen: Кстати, частенько клиентура вопрос задаёт, а нет ли какого-нибудь компрессора, чтоб газа всегда хватало? Раньше я говорил - "нет", а теперь можно рекомендовать "газовысасывающий" котёл? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

RUZALIN » 01 дек 2011, 20:02

"Война котлов" - кто больше высосет :mrgreen: Купи более продвинутого сосуна себе в дом.

Mij-gan » 01 дек 2011, 19:52

BAXI-Ural
RUZALIN
То есть, по-вашему, при использовании "сосущего" ( :mrgreen: ) котла, не исключён вариант, что он высосет весь газ у соседей? :mrgreen:

Ayrat » 01 дек 2011, 10:53

[quote="BAXI-Ural] По нормам и европейским, и нашим на котлах свыше 50 кВт должны устанавливаться реле минимального давления газа.[/quote]
Что-то сомнения есть в истинности данного постулата. :?:

sander » 01 дек 2011, 10:31

Кстати мысль о разных группах смешения правильная, в первых моделях еще 2003-2005 годов были трубки вентури в канале смешения, включенные после вентилятора. Как раз на этих котлах имели печальный опыт.
Все обновленные группы пред.смешения имеют подвод газа на всас вентилятора, особенно бытовой серии. По ним проблем пока нету.
Хотя старые группы смешения Иммергаз до сих пор использует на котлах мощностями 50-115 кВт

RUZALIN » 01 дек 2011, 09:54

Михаил/// писал(а): подающая газ увеличивает давление в системе,и образуется избыточное давление при запуске котла.
СмЯшное объяснение :D

Re:

BAXI-Ural » 01 дек 2011, 09:46

Mij-gan писал(а):
RUZALIN писал(а):имел счастье эти процессы наблюдать на конденсатнике Дитриша, на их лабораторий. У них сасёт
По-моему, тебя обманули жадные менеджеры :mrgreen:
Не, тоже там был. Вентелем "душил" котел до 30 мм, по газоанализатору - стабильно...

Re: Хлопок ( слабый взрыв газа)

Михаил/// » 01 дек 2011, 09:44

Спасибо.Вчера приезжал специалист- выставил систему розжига на более мягкое включение,а также почистил трубы - хотя визуально они были чистые (котел новый) - объяснил данное действие тем ,что в отопительный сезон компания, подающая газ увеличивает давление в системе,и образуется избыточное давление при запуске котла. Сейчас жду ,как себя поведет котел при новой настройке.

Mij-gan » 01 дек 2011, 09:25

RUZALIN писал(а):имел счастье эти процессы наблюдать на конденсатнике Дитриша, на их лабораторий. У них сасёт
По-моему, тебя обманули жадные менеджеры :mrgreen:

BAXI-Ural » 01 дек 2011, 08:43

RUZALINПо нормам и европейским, и нашим на котлах свыше 50 кВт должны устанавливаться реле минимального давления газа. Котел безаварийно работает вплоть до 5 мбар на входе (рассчитан то на модулируемость), так что реле занизить можно...
По поводу конденсатников. У "старых" моделей BAXI (и не только) газ подается после вентилятора, и они довольно требовательны к давлению газа (не более минимума по ГОСТу, но попробуй заставить соблюдать ГОСТ газовиков :D ), на более новых (и как Вы видели на ДД) газ подается до вентилятора, и если газ есть в трубе (4-6 мбар), котел работает...

VikT » 01 дек 2011, 01:09

RUZALIN писал(а):У них сасёт
Инжекционая горелка. Сосет, конечно через трубку Вентури, но мало-мало.