Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Стук в котле Де Дитрих

slava7903 » 29 дек 2011, 11:58

Думаю стоит попробывать отсоединить котел от их системы отопления,поставить Гр. Б-и,Расш. бак,насос из подачи в обратку-запустить в качестве эксперимента и наверняка станет ясно. Я понимаю -угробить день,но зато цель какая!)))))Или вы там все уже к Новому году готовитесь?))) :mrgreen:

BAXI-Ural » 27 дек 2011, 22:00

Мда.. Позно пить боржоми. Может поможет промывка потоком ортофосфорной, а лучше сульфаминовой кислотой, но... Изначально СО должна быть по стандарту опресована, теплоноситель по стандарттам подготовлен (а не черт знает какая вода), СО с объемом циркуляции нехуже 2 м/куб.м/час... :cool: и было бы Вам счастье... :D Сначала угобят оборудование, а потом "караул! спасите!" :evil:

RUZALIN » 27 дек 2011, 20:43

Не хорошо сравнивать настенник с медным теплообменником и чугунный напольник :D Но скажу одно, видимо у вас теплообменник забился накипью, много было подпитки.

Женя88 » 27 дек 2011, 20:10

Здравствуйте. У меня похожая проблема с котлом WESTEN QUASAR 24F. Только у моего шум начинается при повышении температуры свыше 60 градусов.Давление 1,3. Почистил фильтр обратки. Все равно шум есть и притом сильный. Потом слил пару ведер воды через этот фильтр. все равно шумит. Подскажете что это!Боюсь чтоб не испортить его.

scuba72 » 24 дек 2011, 23:51

Тебе дали дельные советы. Не нравится- пусть стучит дальше.

Timur Balaev » 06 дек 2011, 19:33

поставил расширительный бак, группу безопастности.... дал давление 1,8 атм, ...ни какого результата, так же стучит

Dim@ » 03 дек 2011, 21:53

фото котельной можно?

Re: Стук в котле Де Дитрих

scuba72 » 03 дек 2011, 21:14

Для начала отсоедини котёл от с.о.,закольцуй его и запусти. Скорей всего всё будет о.к. Температурные стуки издают стальные части - чугун-же щёлкает один раз и.......... :crying: .
Кстати на Дитрихе показывали фото что, происходит с котлами после работы на незамерзайке - жуть.

Timur Balaev » 03 дек 2011, 18:21

завтра будем решать вопрос..... попробую все предложенные варианты

Re: Стук в котле Де Дитрих

Дядя Ваня » 03 дек 2011, 16:22

Timur Balaev » 03 дек 2011, 11:31

каким образом промыть??? что за химия??

RUZALIN » 03 дек 2011, 09:51

Никакая химия вроде не промоет антифриз. Могу ошибаться.

Re: Стук в котле Де Дитрих

Дядя Ваня » 03 дек 2011, 09:29

Ключевое слово - "антифриз". Скорее всего, стук - из-за локального перегрева, связанного с отложениями из продуктов термического разложения антифриза. Необходимо промыть теплообменник специальной химией.

VikT » 03 дек 2011, 00:21

Дядя Ваня писал(а):Если дом 2 этажа (общая высота метров 6-7) и расшир. бак открытый, то какое давление будет в котле ,если он установлен даже в самой нижней точке
0,6-0,7 ати
Дядя Ваня писал(а):И при какой температуре в котле будут уже явления близкие к закипанию?
По таблицам воды и водяного пара температура насыщения при
1ата - 372,76К
1,6ата - 386,45К
1,7ата - 388,3К

А пристенное кипение - это уже из другой оперы.

Timur Balaev » 02 дек 2011, 21:01

если б котел потом перестал стучать я бы там целый час танцевал бы :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Dim@ » 02 дек 2011, 20:56

и обязательно вокруг котла надо лизгинку станцевать :wink: примета такая, это как по колесам постучать :D

Timur Balaev » 02 дек 2011, 20:47

мне стечкина хватает :mrgreen:

Dim@ » 02 дек 2011, 20:40

Timur Balaev писал(а):я работаю в дагестане
так на гарантийный выезд надо ехать с РГД 5 в кармане и АКМ в багажнике. что то вы совсем не подготовленный работаете :D

Timur Balaev » 02 дек 2011, 20:32

в системе действительно залит антифриз.... что интересно он начинает стукать когда горелка отключается....и он остывает

Re: Стук в котле Де Дитрих

Дядя Ваня » 02 дек 2011, 18:28

Не забываем, что есть циркуляционный насос. А он может "гонять" не только воду, а в данном случае и воду в воздухом...

Вернуться к началу