Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Baxi slim 1.300 тактование

Urtagan » 05 янв 2012, 07:57

Когда коту делать нечего - он себе яйца лижет :mrgreen:

Vsevolod » 31 дек 2011, 18:39

Кстати, переставил термостат в другую комнату,немного задрал кривую до 70гр.Котел стал включатся раз в 1,5 часа)))

tiptop » 31 дек 2011, 00:03

Vsevolod
Да, где-то 2,58. :)

Vsevolod » 30 дек 2011, 22:17

Да еще как правильно подобрать насос емкостного водоподогревателя ? Котел 30 квт правильно ли я понимаю расход минимальный должен быть в котловом конуре при дельте 10 гр 2,48 м.куб/час?

Vsevolod » 30 дек 2011, 22:12

Возможно ли имеющейся насос (на фото красненький грюн 25-40 "антиконденсационный") (точнее то как он установлен, поменять только к верху) Использовать для загрузки бойлера, а обратку прилепить до насоса котлового контура ? Какой трубой лучше замкнуть контур с заужением диаметра или без?

tiptop » 30 дек 2011, 21:35

Vsevolod писал(а):стоит ли ставить ГР?
Если только в качестве новогоднего украшения... :)
А вот постоянный расход воды через котёл - это ценно. Сделайте короткозамкнутый котловой контур - замкните его обычной трубой, переставьте насос.

Vsevolod » 30 дек 2011, 21:23

Уважаемый Tiptop) скажите стоит ли ставить ГР? Так как потом тепло пойдет в баню где в основном будет теплый пол в качестве СО, и ветка трубопровода длиной 25метров. У меня перед тем как включится основной насос при включение котла молотит сек 30-40 котловой. Как доведет температуру до 45-50гр отключается. Правильно ли это?

Кто нибудь знает на сколько критичны звуки которые я описывал ранее?

tiptop » 30 дек 2011, 15:27

scheme3'''.png
Vsevolod писал(а):Кто в этом случае должен управлять насосом до ГР?
У Витотроников я так делал:
kotlovogo_nasosa_podkl.gif
"20" - это выход для насоса отопления,
"21" - выход для насоса емкостного водоподогревателя

Vsevolod » 30 дек 2011, 09:07

Читал вроде 2-а))) + и -

Насосик красный включается при пуске котла после простоя, ограничивает температуру холодной обратки)

Про работу котла, я сомневаюсь что это правильно)))

Так как на счет стрелки, я не услышал ответов)
Правильно ли я понимаю дохлый насос до ГР , ГР , главный насос. Кто в этом случае должен управлять насосом до ГР?

Re: Baxi slim 1.300 тактование

BAXI-Ural » 30 дек 2011, 05:27

Vsevolod писал(а):QAA73 кто нибудь подключал сколько из него выходит проводов?
"Кулибин" Вы наш, инструкцию то читали?... Или некогда - надо чё-нить крутить, мостырить... :evil: :mrgreen:

VikT » 30 дек 2011, 00:57

Насосик красный прикольно стоит. :mrgreen:
А для чего всё это?
Котел работает, в доме тепло, а беспокойство о режимах работы котла в этом случае ИМХО лишнее.
Да и доэкспериментироваться можно.... :?

Re: Baxi slim 1.300 тактование

Vsevolod » 29 дек 2011, 23:09

QAA73 кто нибудь подключал сколько из него выходит проводов?

Vsevolod » 29 дек 2011, 22:58

Организм работает на обогрев в холоде а в жаре отдыхает расслабляется))))) А зараза не дремлет, только расслабишься и сразу ....

Поставил термовыключятель на температуру 17 гр. Он зараза находится в самой теплой комнате(( Да еще мене всего остывающей) Думаю если к утру не остынет, буду звенеть яйцами в своей и без того холодной мансарде)))))) :bawling:

Гость4 » 29 дек 2011, 22:45

Я живу в городской квартире и заметил, когда переехал было холодно гдето 17-18 градусов но не болел ни я ни семья, поменял батареии вставил ЖЭКу дома тепло 23-26, но стали чаще болеть, вот как.

Vsevolod » 29 дек 2011, 22:40

Так может стрелка поможет? У меня у друга домик 90квадратов. Котел 25квт. По его подсчетам уходит на отопление 5-6 остальное на ГВСа Работает котел раз в 15-30 минут. в доме жара. У меня тоже по теплу не холодно, но я жару не люблю. 17-18 самое то. Кроме ванной) :D

Re: Baxi slim 1.300 тактование

Vsevolod » 29 дек 2011, 22:35

Приятно что есть обсуждение))) Котельная винегрет :D :D :D Согласен на все 100)))))) Я его слепила из того что было))))))))

Рассказываю про эксперименты. При уменьшение мощности на горелке происходит следующие котел работает намного дольше 14-15 мин при этом факел (язычок пламени) практически сидит на горелке. И видимо (как мне кажется) в таком режиме происходит неправильный (неравномерный) прогрев нижней части теплообменника :shock: потому как после остановки котла начинаются глухие удары похожие на удары молоточка по внутренним частям котла, с начало слабые потом нарастают а последние 2-а как будто сейчас треснет. Как только поменял на режим визуально симпатичный с точки зрения горения. Они прекратились или стали на много тише.

На котле есть резистор отключающий (регулирующей) модулятор.

Что использовать в качестве газового манометра? Можно ли использовать U образную трубку с водой и линейкой?

Дальше больше) при установке 3-х ходового в режим 3а это как я понимаю режим разделения. котел стал простаивать 5-6 мин. При этом раньше отдыхал не больше 3-х, хотя и время работы уменьшилось до 2.30.
Но подозреваю что это не хорошо "зажать" сечение подач.

Система "проектировалась" с поправочным коэффициентом на температуру до 75гр. Но в столовой где стоит термостат-выключатель оду батарею я не стал подводить из за эстетике, не хотел трубы тащить в стенах, а в коробе это не аис.

Гость4 » 29 дек 2011, 22:28

котельная жесть, венигрет ,особенно группа безопасности как сидит, стена с утеплителем 40 см просто термос,на весь дом наверное 10 -12 кВт надо в мороз, по заявлениям в ВАХИ 1 мин. мощность 40%, а это 12кВт,так что тактовки не избежать.

BAXI-Ural » 29 дек 2011, 19:24

BAXI-Ural писал(а):Чтобы не тактовала, могу посоветовать ограничить мощность на отопление, но вот не знаю, на плате Слима есть эта фигнюшка, которая есть на настенниках или нет.
Есть. На Slim такая-же плата как и и на "старых" настенниках Nuvola. Можно ставить и на "старые" Luna....

BAXI-Ural » 29 дек 2011, 19:19

Vsevolod писал(а):И в основном его работа сводится к жесткому тактованию 4мин раб 3мин
ничего страшного, при стандартных настройках это примерно 7 кВт.
Dim@ писал(а):Стоит антиконденсационный насос включается при т-ре обратки ниже 45
Это излишне, вплоть до температуры обратки 30С конденсата не наблюдается...
Dim@ писал(а):Мощность котла немного завышена, можно поправить регулировкой газового клапана на меньшую мощность.
Не стоит, - можно пламя посадить на горелку...
Vsevolod писал(а):При подключении обычного термостата работающего на замыкание/размыкание контакта котел работает только по нему (уличный датчик становится типа бутафорией)
Не так. Котел работает по эквитермической кривой, выставленной вручную. Термостат отключает котел, если эта кривая избыточна. С QAA73 кривая корректируется автоматические ( + еще кой-какие плюшки :D)
Сан-техник писал(а):культяпить её в этот котел не надо, это лишнее.
согласен
Vsevolod писал(а): теперь хоть не свистит
можно попробовать снять фаски в отверстии форсунки :roll:
Vsevolod писал(а): на плате укрутил резистор на половину иначе при розжиге давление слабовато, поджигает не с первого раза.
Не влияет. Проблема скорее в "дохлости" искры. Радикальное решение для умелых рук головы - установка доп. трансформатора...
Vsevolod писал(а):Сильно "душить" подачу газа не хочу боюсь это не очень для горелки или я ошибаюсь?
Правильно боисся.. :lol:
Vsevolod писал(а):3-х ходовой работает в режиме подмеса не дает температуре подниматься выше 75гр. Ничем не управляется хотя, есть обычные привод к нему на 120сек. 220в.откр./закр.
А нафига он ваще??? :shock:

RUZALIN » 29 дек 2011, 18:34

Vsevolod писал(а):Котел бакси слим 30квт
А какие теплопотири дома(при какой самой холодной температуре) и сколько на данный момент градусов на улице?
Vsevolod писал(а):температура теплоносителя 60/50(45
Dim@ писал(а): На котел навешан термостат комнатный и уличный.
А на кокой режим проектировалось отопление? Может для покрытия теплопотерь надо в данный момент не 60/50, а больше. Он поднимает температуру до этих 60 ти и отрубается потому как дальше ему нельзя, ну разве что на 5 градусов ещё выбежит, а комнатный термостат ещё не насытился, он говорит давай давай. Вот он и пытается и ограничение котла выполнить, в то же время сразу включается потому как термостат комнатный ему всё время приказывает работать.

Чтобы не тактовала, могу посоветовать ограничить мощность на отопление, но вот не знаю, на плате Слима есть эта фигнюшка, которая есть на настенниках или нет. Но на крайняк, можно на самом газовом клапане убрать модуляцию и оставить минималку только, но пострадает нагрев бойлера, но думаю во время эксперимента сойдёт, чтобы понять логику всего процесса.

Или немного задерите кривую по погоде.