проблемка с protherm

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: проблемка с protherm

Dim@ » 27 янв 2012, 07:52

логика в том, что если выключат электричество можно будет выставить на термостате 60грС и по крайней мере котел не разморозится.

Re: проблемка с protherm

slava7903 » 26 янв 2012, 23:33

alexxxx писал(а):Господа формчане не дайте замерзнуть...
Итак котел proterm tlo-40 энерго не зависим, конатный термостат siemens, циркуляционный насос --
выключили электричество на 10 минут не работает насос через 2 минуты срабатывает защитный термостат
на котле (сопротивление термостата на котле максимально выкрученно) понятно что надо поставить реле
которое будет без электричества выключать термостат, но так не хочется изобретать велосипед как из
имеющегося оборудования с min рещить проблему...?
Нафига было лепить независимый котёл?)) :mrgreen: Где логика :shock:

Сан-техник » 25 янв 2012, 21:31

alexxxx писал(а):Итак котел proterm tlo-40 энерго не зависим
Значит и система должна быть энергонезависима!!! (гравитационка), а иначе, как Вы убедилисьсоздаются доп. проблемы, ну если только соленоид нормально закрытый врезать на газ трубу которая идёт к горелке :beer:

sander » 25 янв 2012, 16:43

Да куда уж ясней подсказка была. Вот набросал как она должна выглядеть.
Изображение

Re: проблемка с protherm

alexxxx » 25 янв 2012, 16:11

Господа поговорить поговорили а подсказочки все нет, большая просьба предложить конкректное решение
с релюшкой и использовать комнатный термостат SIEMENS RDE10.1, поскольку именно он управляет работой энерго не зависимого котла, вмешиваться в работу горелки никто не собирается, котел работает на max и выключение электричества на 10 минут влечет за собоой аварийное выключение и городить UPS- генераторы
и.т.д. просто усложняет систему, просто дом за 10 минут фактически не остывает...

sander » 20 янв 2012, 15:57

ведь одна из проблем по вашему описанию это то что при отсутствии циркуляции температура на термостате безопасности быстрее растет чем на термостате-задатчике теплоносителя. и решать ее можно либо:
1. дорого и правильно - ИБП на котел
2. недорогой колхозинг с помощью релюшки.
По идее инерции чугуна при одновременом отключении горелки и циркуляции (элетричества) хватит на заброс температуры градусов на 15-20. Ставьте подачу на 60-65

sander » 20 янв 2012, 15:53

дак кто говорит что надо сопли возле термостата? купите коробку распределительную в ней соберите мини схему: реле, вход 220, транзит от термостата комнатного с разрывом цепи на реле. Установите возле котла и все будет красиво

Re: проблемка с protherm

alexxxx » 20 янв 2012, 14:28

Большое спасибо за добрые советы, никто не собирается лезть в конструкцию котла, очевидно что нужно
поставить простую релешку, но так не хочется соплей, может кто-нибудь подаст идею решить проблемку
с имеющимся комнатным термостатом SIEMENS RDE10.1

БАШКА » 20 янв 2012, 14:14

Чисто теоретический способ не понял. При чем здесь экспанзомат большого объема? Объясните плз

Aleksander » 20 янв 2012, 12:42

В любой СО в нормальном режиме работы, кол-во произведенной энергии=потраченной
=> 3 пути решения проблемы
1) Утилизировать теплоту
а)Обеспечить работу насоса (UPS|EG)
б)Отбирать теплоту другим способом (например охлаждая котел змеивиком с проточной водопроводной водой, управление например от термостатического клапана)

2)Снизить/временно отключить генерацию теплоты.

3)(Чисто теоретический, на практике не применять!!!) Установить экспанзомат большого объема.

В остальных случаях можно угоробить котел и не только

Dim@ » 20 янв 2012, 11:27

sander писал(а):ступил не вчитался что есть комнатный термостат.
не ступил - разговор ведется за аварийный термостат котла

sander » 20 янв 2012, 11:10

ступил не вчитался что есть комнатный термостат. Чего уж проще управлять этой цепью с помощью доп. реле.

sander » 20 янв 2012, 11:05

если человек согласен лезть в конструкцию котла я бы поколдовал цепью обнаружения пламени (термопара), как я понимаю термостат перегрева ее разрывает в случае блокировки. Чего уж проще последовательно с ним включить промежуточное реле например 220/24/ Есть питание - реле замкнуто, нет питания - реле разомкнуто и газовый клапан закрыт

BAXI-Ural » 20 янв 2012, 09:47

Dim@, товарисч это понимает. Но ему надо, чтоб котел в блокировку не уходил. Он, вроде, надеется, что за время отключения э/э систему не прихватит...

Dim@ » 20 янв 2012, 09:38

alexxxx
Поставить генератор с авр - на длительное отключение электричества
Поставить ипб на случай короткосрочного
Поставить резервный ветряк с генератором ...
Поселить таджика и сделать ему генератор с педальным приводом...
В общем обеспечить котел электричеством вам надо, без него система отопления работать не будет.

BAXI-Ural » 20 янв 2012, 04:44

alexxxx писал(а):как из имеющегося оборудования с min рещить проблему...?
Никак.
alexxxx писал(а):понятно что надо поставить реле
Чего уж проще...

Re: проблемка с protherm

alexxxx » 20 янв 2012, 02:44

Дружище я понемаю конечно ИПП или генератор а лучше десять гастеров, но проблемка не в том, что делать
если в мое месячное отсутствие все выключится и не произошел кердыК.

Святослав » 20 янв 2012, 02:24

Запусти насос и весь твой Help исчезнет с теплом в доме

проблемка с protherm

alexxxx » 20 янв 2012, 01:34

Господа формчане не дайте замерзнуть...
Итак котел proterm tlo-40 энерго не зависим, конатный термостат siemens, циркуляционный насос --
выключили электричество на 10 минут не работает насос через 2 минуты срабатывает защитный термостат
на котле (сопротивление термостата на котле максимально выкрученно) понятно что надо поставить реле
которое будет без электричества выключать термостат, но так не хочется изобретать велосипед как из
имеющегося оборудования с min рещить проблему...?