Aleksander » 26 янв 2012, 11:00
RUZALIN писал(а):Что то в голове крутиться мысль, что если скорость тепоносителя слишком большая, то он и тепло не снимет с теплообменника
При увеличении скорости потока движение становится более турбулентным, если не вдаватся в теорию, то теплопередача увеличится.
Прохожий писал(а):при этом увеличивается средняя температура теплоносителя по котл
Это еще почему? Согласен что распределение температур будет более равномерным, это факт. Но средняя температура будет зависеть только от разницы полученной и отданной теплоты.
Shurik_M писал(а):есть котел 35 кВт
Shurik_M писал(а):Проток через него должен быть 2.1 куб в час
В данном условии мало информации. Начнем с того, что за котел, на чем работает, и имеющаяся автоматика.
Например расход и температура воды на входе в котел, важна для правильной работы автоматики твердотопливного пиролитического котла стоящего у меня (biasi pirowood), кстати тоже на 35 квт, там вода должна догрется до уставки за определенное время, после чего котел переходит в режим ожидания, если этого не происходит, то автоматика выдает сигнал, что нет дров, и останавливает котел, тут то и дело, важно настроить расход, чтобы котел вырубался в заданные промежутки времени.
[quote="RUZALIN"]Что то в голове крутиться мысль, что если скорость тепоносителя слишком большая, то он и тепло не снимет с теплообменника[/quote]
При увеличении скорости потока движение становится более турбулентным, если не вдаватся в теорию, то теплопередача увеличится.
[quote="Прохожий"]при этом увеличивается средняя температура теплоносителя по котл[/quote]
Это еще почему? Согласен что распределение температур будет более равномерным, это факт. Но средняя температура будет зависеть только от разницы полученной и отданной теплоты.
[quote="Shurik_M"]есть котел 35 кВт[/quote]
[quote="Shurik_M"]Проток через него должен быть 2.1 куб в час[/quote]
В данном условии мало информации. Начнем с того, что за котел, на чем работает, и имеющаяся автоматика.
Например расход и температура воды на входе в котел, важна для правильной работы автоматики твердотопливного пиролитического котла стоящего у меня (biasi pirowood), кстати тоже на 35 квт, там вода должна догрется до уставки за определенное время, после чего котел переходит в режим ожидания, если этого не происходит, то автоматика выдает сигнал, что нет дров, и останавливает котел, тут то и дело, важно настроить расход, чтобы котел вырубался в заданные промежутки времени.