Проблемы с рециркуляцией гвс.

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Проблемы с рециркуляцией гвс.

yastreb » 04 фев 2012, 15:06

Ищите, чудес не бывает. Раскажу случай: В 9- этажном доме, стал плохо работать стояк отопления, никто его не трогал, так как все ключи у меня. На этом стояке есть одна не жилая квартира, куда попасть невозможно, так вот я сначала подумал, может быть там кроется проблема, потому что до этой квартиры вверхнии радиаторы были в норме. Что бы не заморачиваться с открытием этой кв. я решил проверить запорную арматуру на подаче (вентиль там клапанный), на обратке была заменена перед отоп.сезоном (вентиль клапанный на шаровый), решил сразу не отходя от кассы заменить его на шаровый, снял его (всё в порядке нет никаких засоров, прокладка на месте), хорошо что просто из любопытства заглянул во внутрь стояка, оказалось что на внутренней стенке образовался наплыв из грязи, вот тебе и образовалась дроссельная шайба, убрал наплыв, собрал систему, стояк заработал в полную силу.

Re: Проблемы с рециркуляцией гвс.

alex72 » 04 фев 2012, 14:41

Новая система. Из металлических сам бойлер, ПС из нержавейки с сертификатом, остальное латупь.

yastreb » 04 фев 2012, 14:28

Если есть в системе металлические части, засоры в основном образуются там.

Re: Проблемы с рециркуляцией гвс.

alex72 » 04 фев 2012, 13:39

ПС на втором этаже. Бойлер с насосом в цоколе.

yastreb » 04 фев 2012, 13:18

Воду насосу высоко надо поднять? Скорее всего где-то образовался засор (дросселирование), нужно искать. При нагреве жёсткой воды это происходит. Насос просто не справляется с сопративлением системы.

Re: Проблемы с рециркуляцией гвс.

alex72 » 04 фев 2012, 13:14

труба рециркуляции, фильтр очистки, насос

yastreb » 04 фев 2012, 13:07

Что вы монтируете на вход насоса?

Re: Проблемы с рециркуляцией гвс.

alex72 » 04 фев 2012, 13:02

Когда я сливаю с рециркуляционной линии воду и воздух, монтирую на вход насоса все работает пару циклов таймера. А потом опять холодный ПС и накапливается воздух.

yastreb » 04 фев 2012, 12:58

Проверьте всё оборудование, которое вы перечислили на нормальную работу. Перед и после насоса нужно всегда устанавливать манометры, чтобы сразу оценить работу насоса. Что вы скажете, как у вас работает сам насос?

Re: Проблемы с рециркуляцией гвс.

alex72 » 04 фев 2012, 12:50

На подаче в бойлер стоит обратный клапан, подрывник на 6 и гидроаккумулятор

yastreb » 04 фев 2012, 12:40

Может проблемы с подачей холодной воды, поставь на подаче хв обратный клапан

Проблемы с рециркуляцией гвс.

alex72 » 04 фев 2012, 12:19

Добрые люди, дайте совет!
Бойлер косвеного нагрева, рециркуляционный насос грюнфус up15-14b, обратный клапан, автовоздушник в верхней точке на полотенцесушителе.
клапан, насос и фильтр перед насосом включены правильно - по указательной стрелке в бойлер.
Пропадает рециркуляция.
Как бороться с воздухом?
Поставить автовоздушник перед насосом?
Повысить давление в контуре гвс?

Вернуться к началу