Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Помогите!!! Котел Viessmann Vitopend 100

АРТЁМ. » 09 фев 2012, 18:38

Другой человек
А почему ни в коем случае?

Другой человек » 09 фев 2012, 09:04

Ни :shock: в коем случае.

VikT » 09 фев 2012, 01:01

Просто дымоход нужно нормальный ставить, где место вывода дымовых газов отдалено от места всасывания воздуха

RUZALIN » 08 фев 2012, 16:00

Таки я их уважаю, первым в нашем списке стоит как раз Вайллант.

Другой человек » 08 фев 2012, 15:15

И , тем не менее, мне их продукция очень понравилась. Полюбил я её. Прочувствовал. Зауважал. Ну , неужели кроме немцев никто не делает путевые приборы? Здулись все?

Другой человек » 08 фев 2012, 15:09

Это Вы про целиндрик волшебный? Знаем про него. Что еще? Какие секреты?

RUZALIN » 08 фев 2012, 14:23

Другой человек писал(а): Пример- Вайлант стоит под моим наблюдением в Тульской обл. на улице выше -24 не поднимается . Хоть бы капелька упала...
Там в трубочке волшебный аксессуар есть :wink:

Другой человек » 08 фев 2012, 12:49

Кстати, Витопенды - это барахло кетайское. Сам убедился на днях.Просто - БАРАХЛО. Лучше уж Бакси ставить(с доделками - работает)...

Другой человек » 08 фев 2012, 12:46

Т.е. нужно снижать диапазон между подачей и обраткой. Обратку ниже 55 не опускайте.

Другой человек » 08 фев 2012, 12:43

Вообще, про обмерзание дымохода - это отдельная тема. Нужно погодозависимость выключать и ставить подачу на 70гр. и будет счастье. Баловство все это. Пример- Вайлант стоит под моим наблюдением в Тульской обл. на улице выше -24 не поднимается . Хоть бы капелька упала...

Dim@ » 08 фев 2012, 12:25

1 установить раздельные дымоходы.
2 проверить давление в баке

fomich-60 » 08 фев 2012, 10:24

Спасибо на добром слове. :D А как устранить обмерзание? Сегодня уже -30. Я вытащил заглушку и воздух всасывается из помещения. Вроде не обмерзает. Допустимо ли это? Жду мастера. Горячей водой пока не пользуюсь. Если эта тема уже обсуждалась - дайте плз ссылку. Я ничего не нашел :bawling:

sander » 07 фев 2012, 17:48

ну есть вероятность что просто спустил а не сдох

Mij-gan » 07 фев 2012, 15:59

Расширительный бак помер. Причём с обмерзанием дымохода это не связано.

Помогите!!! Котел Viessmann Vitopend 100

fomich-60 » 07 фев 2012, 13:26

Сегодня ночью обмерз оголовок дымохода.Т - (-28) Котел выключился. Утром, после чистки, запустил. Но...
1) После длительного использования горячей воды - давление падает до нуля.
2) После установки регулятора отопления на "мах" - давление "прет" за 3 бар.
Заранее благодарен!