Помогите с выбором котла

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Помогите с выбором котла

ar15646 » 14 фев 2012, 19:08

ну вы зайдите на сайт тогоже будеруса (вроде там было) там и подберете.

ЗЫ, вот как раз для таких случаев подобные хреновины и были сделаны. Их неэффективно ставить только если постоянно примерно одинаковый объем воды потребляется.

шидол » 14 фев 2012, 16:12

Потребность в горячей воде круглосуточная...та же гостиница ....расход от 10л/мин до 200л/мин ... бойлер какой емкости и какой внешний теплообменник мне необходим?

ar15646 » 14 фев 2012, 15:31

Ну как в чем, там теплообменник намного производительнее. А предназначены они для систем с непостоянным, но большим в пиковые часы водоразбором. Например в гостиницах, отелях и т.д. где в течении дня почти никого нет, а практически в одно и тоже время все приходят и начинают мыться/плескаться.
состоит такой бойлер из такогоже корпуса как и обычный, в нем два датчика, один выше середины, другой ниже середины (эт утрированно). В верху вода горячая оттуда и забирается, кстати с рециркуляции она заливается тоже вверх. когда начинается массовое водопотребление вода уходит вверх а снизу добавляется холодная, как только верхний датчик регистрирует понижение ниже определенного предела включается котел, и насос теплообменника, который забирает воду снизу бойлера, нагревает ее и заливает вверх. как только нижний датчик регистрирует повышение температуры выше определенного котел, теплообменник и насос отключается. Вот как то так, извиняюсь что скорее всего несколько сумбурно описал, но это легко можно найти в описаниях.

шидол » 14 фев 2012, 13:53

ar15646
и в чем будет выражаться эта предпочтительность?

ar15646 » 14 фев 2012, 13:00

забываете что есть бойлеры для ГВС не только с внутренним теплообменником, но еще и с внешним, так вот с внешним то как раз для этого предпочтительнее будет.

Re: Помогите с выбором котла

ZW 23-1 KE » 12 фев 2012, 08:44

Сюда смотрите,отличная штука,единственный минус-цена :cool:
201107200904030.therm 6000 & 8000 s front grey.jpg
68201003221534040.grey_box_662x480.jpg
Therm 6000 S.pdf
Therm 8000 S .pdf
инструкция Therm 8000S.pdf

VikT » 11 фев 2012, 01:47

Прохожий писал(а): В общем то это не их собачье дело - устанавливать мощность котла.
Да Кубань, такое ощущение, уже давно от России отделилась. :mrgreen:
УУГ должен содержать именно такой счетчик, и никакой другой, именно такой вычислитель, именно такой GSM модем(при необходимости), который к тому же продается только в одной компании....
Что уж тут говорить :bawling:
Мля, даже российские сертификаты на лекарственные средства у нас не катят. Нужны местные.

yastreb » 10 фев 2012, 12:46

Для нужд ГВС такого объёма лучше всего использовать тепловой аккумулятор. И выгодно и эффективно.

Прохожий » 10 фев 2012, 08:18

VikT писал(а):Логику этого решения ни понять, ни узнать невозможно.
В общем то это не их собачье дело - устанавливать мощность котла. Просто как правило заказчик делает только проект газоснабжения по требованию газового треста, а все остальные разделы типа ОВ, ВК, ТМ и АТМ считает лишней тратой денег. А проектировщики ГСВ должны по идее брать оттуда тепловые нагрузки и принцип работы оборудования, а не сами решать что и как.

VikT » 10 фев 2012, 00:09

Прохожий писал(а):Не люблю системы с приоритетом ГВС.
Ваши слова нашему горгазу в уши....
Не хотят они просто так мощность повышенную разрешать.
Причем, если хочешь колонку еще повесить - пожалуйста, а добавить, хотя бы половину мощности колонки к котлу - нет. Логику этого решения ни понять, ни узнать невозможно. :roll:

Re: Помогите с выбором котла

шидол » 09 фев 2012, 10:12

ВСВ писал(а):Если средства позволяют,посмотрите у Боша ГПВ Therm 8000
кстати -да :cool: 27 л/мин с температурой на выходе до 60С :cool:

Прохожий » 09 фев 2012, 09:57

Не люблю системы с приоритетом ГВС. Это в Европе можно на полчаса остановить подачу тепла в СО и направить ее полностью на подогрев горячей воды. У нас при малейшем падении температуры радиаторов начинают гулять прохладные сквозняки, заказчик паникует и требует срочно сделать ему "африку". В данном случае вообще напрашиваются два котла - один на отопление, второй на ГВС. Потому что если поставить один большой котел, он будет тактовать все время, когда не заполняется джакузи. То есть почти всегда.

Re: Помогите с выбором котла

ВСВ » 09 фев 2012, 08:50

Если средства позволяют,посмотрите у Боша ГПВ Therm 8000

Dim@ » 08 фев 2012, 23:15

в проточном режиме бойлер будет выдавать горячую воду при скорости излива не более 12 литров /мин, если расход будет более то бойлер не будет просто успевать нагревать воду.
В нормальных джакузи идет вообще то свой теплообменник (по умолчанию электрический), и воду там набирают один раз на несколько недель. достаточно только набрать холодной воды - подогреваться он сам будет.
Если это просто корыто на 2 тонны - то спасет бойлер литров на 1000 :D

Ayrat » 08 фев 2012, 20:02

Dim@ писал(а):Бойлер 300л. выдает в пиковый водоразбор, на гора 800-900 литров горячей воды за первые 30 минут, далее он будет выдавать в проточном режиме 12литров/минуту (720литров в час)
Как-то не соображу (может вечер трудного дня тому виной?) каким образом 300-литровый бойлер выдаст 800-900 литров горячей воды за полчаса. Но пусть как бы так и будет. тогда получаем, что в первые полчаса идет наполнение джакузи со скоростью 27-30 л/мин, а затем надо где-то в 2,5 раза прикрыть краны, чтобы лилось только 12л,мин, иначе будет литься по-прежнему 27-30л/мин, но уже не горячей, а чуть теплой воды. Будет хозяин по часам время засекать при наполнении джакузи? Не уверен в этом.
Mij-gan писал(а):Для такой нетривиальной задачи бойлер от 500 литров напрашивается.
Согласен.

Mij-gan » 07 фев 2012, 07:55

Dim@ писал(а): Бойлер 300л. выдает в пиковый водоразбор, на гора 800-900 литров горячей воды за первые 30 минут, далее он будет выдавать в проточном режиме 12литров/минуту (720литров в час)
2 часа набирать джакузи? :mrgreen: Для такой нетривиальной задачи бойлер от 500 литров напрашивается. И мощность котла для нагрева ГВС от 70 кВт. Может стоит поумерить аппетит? :mrgreen:

Dim@ » 06 фев 2012, 22:13

это зависит что за котел и по какой схеме смонтирована котельная.
если брать современные котлы которые работают по приоритету нагрева ГВС то работать будет следующим образом - в момент разбора воды из бойлера, отключается отопление, и вся мощность котла идет на нагрев горячей воды. Бойлер 300л. выдает в пиковый водоразбор, на гора 800-900 литров горячей воды за первые 30 минут, далее он будет выдавать в проточном режиме 12литров/минуту (720литров в час) цифры взял для примера , с модели бойлера Бакси премьер Плюс из нержавейки http://www.baxi.ru/production/boilers/premier_plus" onclick="window.open(this.href);return false;

BAXI-Ural » 06 фев 2012, 22:11

Ben писал(а):подскажите пожалуйста как будет работать система после окончания гор.воды в бойлере?
по мере расхода котел подхватывается на нагрев на полной мощности....

Ben » 06 фев 2012, 21:47

спасибо за ответ!
подскажите пожалуйста как будет работать система после окончания гор.воды в бойлере?

Dim@ » 06 фев 2012, 20:51

атмосферный чугунный котел + бойлер косвенного нагрева литров на 300 самый надежный вариант.
производителя выбирайте исходя из толщины кошеля и развитости сервиса производителя котлов в вашем регионе.
котел и бойлер это половина проблем в котельной, её надежность и работоспособность зависит еще от остальных комплектующих и правильности монтажа.

Вернуться к началу