Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: нужна помощь с выбором завес

нужна помощь с выбором завес

роман78 » 17 фев 2012, 22:59

Доброго дня суток! В прошлом году директор моей фирмы решил поменять электрические тепловые завесы над окнами выдачи товара на водяные. Закупили завесы "тепломаш" (бездумно). Установили, подключили перед элеватором и при первом запуске были разочарованы - струя воздуха еле теплая. Когда открыли паспорт, выяснилось, что для нормальной работы требуется дельта температур на входе/выходе не менее 20 градусов. По договору с теплоснабжающей организацией разница подача/обратка сети 40 градусов. Соответственно при выводе завес на рабочую температуру получаем сильнейший перетоп, а соответственно штраф. Подскажите, существуют ли завесы с рабочей дельтой в 40 градусов,или конструкцией теплообменника как у автомобильного радиатора?