как расчитать циркуляционные насосы?

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: как расчитать циркуляционные насосы?

andreew » 06 мар 2012, 09:45

в смысле на насосе он в названии (маркировке) прописывается? или только в описании к каждому смотреть?

andreew » 05 мар 2012, 22:47

еще один ламерский вопрос....а расход там где прописывается?

oleg.dmitrievic » 05 мар 2012, 22:43

спасибо что поправил, хотел написать типа минимум столькоже, но вообще 1 и 2/3 :)

arkadiimamont » 05 мар 2012, 16:43

oleg.dmitrievic
Если котёл не конденсатник ,то котловой должен давать расход на 10-30% больше чем сетевые.

oleg.dmitrievic » 05 мар 2012, 16:06

Ну если я правильно понял вопрос, то...
котловой насос должен перекачивать минимум столькоже, сколько все насосы стоящие в майбесовских модулях. ну или никак не меньше 2/3. Буду рад если кто то подправит, так как это только моя интуитивная догадка.

andreew » 05 мар 2012, 14:56

площадь в 200 квадратов, в двухэтажном доме, радиаторов 10 (чугун), теплый пол в прихожей, ванной, гостинной. Планирую в будущем заменить радиаторы на стальные, теплый пол уложить по всему дому так как щас в прихожей например течет, посему неработает.

Dim@ » 05 мар 2012, 12:27

площади дома и ТП знаете хоть?
количество и тип радиаторов? по типу посмотрите мощность и проссумируйте...
с таким как у вас подходом помощи не ждите... :?

andreew » 05 мар 2012, 12:15

Да черт бы знал что там в стенах и полу. разводка то скрытая. я нехочу чтоб мне расчитывали, я хотел чтоб какието общие правла подсказали. например на тп насос в 1м напором значит на котел в полметра и т.д.

Dim@ » 05 мар 2012, 10:50

andreew
Мужик ты хотя бы мощности указал бы (котла, контура РО, контура ТП), по РО сколько радиаторов в системе, какая максимальная длина труб до последнего радиатора, какими диаметрами сделана разводка.
По теплым полам тоже инфирмации побольше дай (сколько гребенок, сколько контуров, максимальная длина контура, диаметр трыб)
ты по картинке из журнала хочешьчто бы тебе сделали какой то анализ - здесь не Битва эксрасенсов-сантехников, мысли читать не умеем

RUZALIN » 05 мар 2012, 09:17

Сопротивление системы считать надо, как и делают обычно проектанты. И по полученным данным требуемого объёмного расхода и требуемому напору подбирают насосы.

andreew » 05 мар 2012, 08:54

и еще раз повторюсь, сопротивление практическии проверить можно? может методика какая есть или прибор?

andreew » 05 мар 2012, 08:53

Да мне хотябы отношение котлового насоса к насосам на группу теплого пола радиаторов и т.д. или это безразници и друг от друга не зависит?

ar15646 » 05 мар 2012, 08:35

это просто схема котельной, а не отопления. к томуже общая.

Dim@ » 04 мар 2012, 23:51

Никак не подберешь.
Если только на глаз (пол-палец-потолок) :D
Это схемой то назвать нельзя - так, рисунок продавца для потребителя

andreew » 04 мар 2012, 23:34

Ну вот смотри. Если брать по той схеме что АР15646 привел, то как там надо мощности подобрать? я имею ввиду мощности тех насосов что в майбесовских модулях стоят и котлового насоса.

Dim@ » 04 мар 2012, 16:58

в 90% случаев монтажники насосы берут на глазок, с запасом :D

andreew » 04 мар 2012, 16:17

Так это узнать невозможно. я дом купил где все уже было, причем щас стоят чугунные радиаторы, которые потом будут заменены на какие то другие. просто начать хочу с котельной.
можноли это дело както промерить? или может быть с запасом взять?

Dim@ » 04 мар 2012, 15:58

Гидравлическое сопротивление влияет на выбор насоса по напору.
Количество радиаторов (мощность) влияет на характеристику расхода насоса.
График зависимости напора от расхода насоса можно посмотреть здесь: _http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/cu ... pl=S100FAM

arkadiimamont » 04 мар 2012, 15:54

Dim@
А количество радиаторов имеет значение?

Dim@ » 04 мар 2012, 11:40

Рисуется аксонометрия радиаторной разводки, выбирается наиболее удаленный от насоса радиатор,для этого радиатора считается гидравлическое сопротивление труб, фитингов, поворотов и пр. Полученное число является сопротивлением которое насос должен прокачать, по графику насосов выбираете подходящую модель. Подробная методика есть в любом учебнике по отоплению.

Вернуться к началу