Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Котёл ходил на "антифризе" описание ремонта .

gals19 » 31 мар 2012, 11:53

Котёл собрал , опрессовал .
Ценник на ремонт в 25% вписался ..
Чинить котлы после антифриза -что "Авгиевы конюшни " чистить , не шибко полезно , приятно .
Хозяин котла доволен .
С уважением .

calmar » 31 мар 2012, 07:43

gals19 писал(а):Ежели брать 25% получаем 10т.р. +1.7 з.ч.=11.7т.р.
Транспортные расходы на заказ ТЭН ??? примерно 1.5р.
Разборка , чистка от "асфальта" .
Сборка .
Снять , поставить .
Приближаемся к 50% .
а за что 25 процентов, просветите. Если весь ремонт ниже

Пятницa » 29 мар 2012, 11:41

gals19 писал(а):Заключение : -ремонт не рентабелен , эксплуатация возможна только на воде.
Угу. В связи с малой проходимостью... Ещё какую-нить мягкую, дистиллированную напишите...
Правда, насчёт нерентабельности... вам то рентабелен :)
Вы только свои деньги не забудьте получить, а то дадите заключение и ничего не получите :?

gals19 » 27 мар 2012, 20:46

На фото ТЭН новые .Темные следы -следствие нагрева для загиба .

Dim@ » 27 мар 2012, 19:33

на фотографии ТЭНы чистые :shock: это они сгорели?

gals19 » 27 мар 2012, 14:32

Уважаемые , у меня теперь задача оценить стоимость ремонта , так как эти котлы никто в ремонт не берёт , стоимость ремонта у фирмачей неизвестна .
Новый такой котёл стоит около 932Е .
Ежели брать 25% получаем 10т.р. +1.7 з.ч.=11.7т.р.
Транспортные расходы на заказ ТЭН ??? примерно 1.5р.
Разборка , чистка от "асфальта" .
Сборка .
Снять , поставить .
Приближаемся к 50% .
Заключение : -ремонт не рентабелен , эксплуатация возможна только на воде.
С уважением .

Пятницa » 26 мар 2012, 13:23

ВСВ писал(а):Просветите,чё это за котёл такой?
электрический
rw6hhb писал(а):по рекомендациям производителей антифриз нужно менять через два сезона
по чьей рекомендации - некоторых производителей антифриза ? :) им дай волю, так раз в месяц будете покупать и менять.
или вашей?

Re:

rw6hhb » 26 мар 2012, 12:21

Пятницa писал(а): Ну 5 лет или 10 зимних сезонов антифриз должен служить...
по рекомендациям производителей антифриз нужно менять через два сезона

ВСВ » 26 мар 2012, 11:17

gals19 писал(а):Котёл Юнкерс Бош 15 кВт 380В
Просветите,чё это за котёл такой?

Пятницa » 26 мар 2012, 09:07

gals19 писал(а):-Точее , дело совсем не в антифризе !! а в его регулярной замене !!
В эксплуатации...
Ну 5 лет или 10 зимних сезонов антифриз должен служить...
Вскрытие -(собственно вскрыть котёл было почти невозможно , пространство котла было заполнено продуктами разложения теплоносителя ).
Вероятно, не "продукты разложения", а кристаллизация... Вода выкипает, а соли остаются.
Его надо было сразу разбавлять водой при первоначальной заливке, а во время эксплуатации доливать не концентрат-антифриз, а просто воду.
...
А так ещё, вытекающая из вышесказанного, причина: место-проходимость Тносителя малО в том месте котла где ТЭНы, образовалась на них кристаллизация, ТЭНы перегрелись и сгорели...

gals19 » 25 мар 2012, 21:04

Полностью с Вами согласен !!
-Точее , дело совсем не в антифризе !! а в его регулярной замене !!
А ещё , иногда ставят теплообменник , ежели хотят эксплуатировать систему на антифризе , а котёл на воде ....
Я угадал ? :D
С уважением .
PS Иногда рентабельнее GSM , чем антифриз ...

Пятницa » 25 мар 2012, 20:37

Дело не совсем в антифризе...

Котёл ходил на "антифризе" описание ремонта .

gals19 » 25 мар 2012, 19:44

DSCN4990.JPG
DSCN4984.JPG
Котёл Юнкерс Бош 15 кВт 380В первые 2-3 года работал нормально , система отопления заполнена достаточно известной не дешевой жидкостью , назовём её "антифриз" , да бы избежать рекламы .
Потом началось нарушение циркуляции .
Пытались спускать "воздух" , ставили автовоздушники ....(местные спецы по отоплению )..
Всё поменяли , прочистили ....циркуляция пошла .
Но не успели " спецы " добежать до Канадской границы .., т.е. , в новый отопительный сезон котёл стал давать тепла совсем мало !!!
Внешний осмотр показал- потребление 1.6кВт на максимальной мощности .
Измерения сопротивления ТЭН , их 9 штук , показал обрыв 8 шт .
Вскрытие -(собственно вскрыть котёл было почти невозможно , пространство котла было заполнено продуктами разложения теплоносителя ).
Заказать оригинальные ТЭН и ремкомплект для этого котла оказалось невозможно .(даже на заводе производителе) .
Изготовили ТЭН в одной конторе в Москве по эскизу .За 9 штук отдали 1750р.
Резинки родные на герметик АБРО .
Сборка котла оказалась труднее , чем предполагал , из-за не точности геометрии ТЭН .
Вообще такой ремонт , не рентабелен (разминки пальцев рук ради ).
Пока чинили Юнкерс , хозяин купил и установил котёл "Северянин " , промыл , заполнил систему водой .
На системе отопления была смонтирована GSM сигнализация информирующая о аварийной Т воздуха в помещении , и о аварийной температуре теплоносителя + изменение мощности котла удалённо+
Блок бесперебойного питания на базе APC.
Я рекомендовал поставить аварийный датчик падения давления в системе отопления с выводом на GSM , но хозяин отказался . :cool: