Генераторы при аварии

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Генераторы при аварии

Другой человек » 13 апр 2012, 10:19

Газ,бензин,дизель - это двигатель. Сам генерирующий агрегат практически одинаковый у всех. Ставил Хонду бензиновый. Проблема так называемого "блуждающего нуля" отсутствует, все нормально. Котельная с напольником Будерус. Полет нормальный. Для Вашего случая нужно оценивать несколько составляющих , что бы оценить целесообразность установки того или иного типа генератора.

Другой человек » 13 апр 2012, 10:17

Газ,бензин,дизель - это двигатель. Сам генерирующий агрегат практически одинаковый у всех. Ставил Хонду бензиновый. Проблема так называемого "блуждающего нуля" отсутствует, все нормально. Котельная с напольником Будерус. Полет нормальный. Для Вашего случая нужно оценивать несколько составляющих , что бы оценить целесообразность установки того или иного типа генератора.

Другой человек » 13 апр 2012, 10:16

Газ,бензин,дизель - это двигатель. Сам генерирующий агрегат практически одинаковый у всех. Ставил Хонду бензиновый. Проблема так называемого "блуждающего нуля" отсутствует, все нормально. Котельная с напольником Будерус. Полет нормальный. Для Вашего случая нужно оценивать несколько составляющих , что бы оценить целесообразность установки того или иного типа генератора.

Другой человек » 13 апр 2012, 09:59

Газ,бензин,дизель - это двигатель. Сам генерирующий агрегат практически одинаковый у всех. Ставил Хонду бензиновый. Проблема так называемого "блуждающего нуля" отсутствует, все нормально. Котельная с напольником Будерус. Полет нормальный. Для Вашего случая нужно оценивать несколько составляющих , что бы оценить целесообразность установки того или иного типа генератора.

Re: Генераторы при аварии

petrycho » 12 апр 2012, 21:22

касимов писал(а):Подскажите по газовому генератору Honda HC7500 SE. Как на это реагируют котлы отопления?
Котлы отопления могут напрямую от генератора не работать из-за плохой синусоиды напряжения выдаваемого генератором. Для восстановления синусоиды напряжения плохой электросети используется резонансный фильтр _http://vsgp.od.ua/so/menurezfiltr.html или on-line бесперебойники.

Re:

касимов » 01 апр 2012, 21:17

BAXI-Ural писал(а):Вам бы, касимов, не здесь вопросы задавать а почитать спец. литературу...

Бензиновые (и конвертированные из них газовые) как правило обладают низким ресурсом. Пригодны для аварийных случаев...

Дизельные (и ковертированные газовые) более капитальны но мощнее и дороже.

Если это специализированые установки постоянного действия, с утилизацией тепла выхлопа, то это очень дорого, - от 2000 у.е. за 1 кВт.
Дело не в цене.Литературы много но:на подстанции написано матерное слово,а там трансформатор.Поэтому нужен совет живого спеца.

BAXI-Ural » 31 мар 2012, 08:36

Вам бы, касимов, не здесь вопросы задавать а почитать спец. литературу...

Бензиновые (и конвертированные из них газовые) как правило обладают низким ресурсом. Пригодны для аварийных случаев...

Дизельные (и ковертированные газовые) более капитальны но мощнее и дороже.

Если это специализированые установки постоянного действия, с утилизацией тепла выхлопа, то это очень дорого, - от 2000 у.е. за 1 кВт.

касимов » 30 мар 2012, 23:10

Вопрос - кто устанавливал газовый генератор?

Хомутинников юрий » 30 мар 2012, 10:45

да поставить моно че угодно, учитывать обязательно мощность , смотреть номинал выдаваемый , а не максимальный, т.е. если насосы и другие силовые агрегаты присутствуют, то пусковой ток больше в среднем в три раза, соответственно смотрите мощность генератора, + если под котлы, то обязательно стабилизатор, ну а идеальный вариант - это инверторного типа генераторы, в их случае стабилизатор не требуется. Дизель надо держать при температуре воздуха не ниже +5, с бензином проще.... и опять же требуется ли АВР?, короче нюансов много....

Генераторы при аварии

касимов » 29 мар 2012, 16:11

Подскажите по газовому генератору Honda HC7500 SE. Что надежней газовые или бенз.или дизеля?
Планируется установка в минигостиницу.Потребность эл.большая,как на это реагируют котлы отопления?
Кто нибудь устанавливал?

Вернуться к началу