Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Регулирование давления сетевых насосов тепловой сети

Re:

~SK~ » 01 апр 2012, 12:09

Григорич писал(а):Необходимо завести на ПЧ аналоговый сигнал от датчика давления и на ПЧ запрограммировать 4 кгс/м2, как это делать есть в описании на ПЧ. А напор который указан на насосе, это тот напор, который создает насос на закрытую задвижку. Как правило, любой насос (одноступенчатый) создаёт давление в пределах 2,2-2,5, плЮс ещё давление на всасе. Если до насоса 2кгс/м2, на нагнетатии и получается указанное давление.
Почему же получается что давление такое в сети большое создаётся 6кгс/см2 до шайбы, когда не было шайбы вообще было давление в сети 8кгс/см2, откуда такие цифры? Я вообще предполагаю что это связано как то с диаметром трубопровода и температурой, выход с насоса d=125мм входит в трубу d=100мм, потом стоит дроселирующая шайба (диаметр незнаю), после шайбы уже идёт труба d=200мм , вот перед шайбой стоит датчик давление и показывает там давление 6кгс/см2, а уже непосредственно в системе после шайбы показывает давление в р-не 4-4.5кгс/см2. Может существует какая то формула зависимости давления и напора от диаметра трубопровода, потому что мне всё это нужно каким то образом расчитать...

Григорич » 31 мар 2012, 17:20

Необходимо завести на ПЧ аналоговый сигнал от датчика давления и на ПЧ запрограммировать 4 кгс/м2, как это делать есть в описании на ПЧ. А напор который указан на насосе, это тот напор, который создает насос на закрытую задвижку. Как правило, любой насос (одноступенчатый) создаёт давление в пределах 2,2-2,5, плЮс ещё давление на всасе. Если до насоса 2кгс/м2, на нагнетатии и получается указанное давление.

Регулирование давления сетевых насосов тепловой сети

~SK~ » 25 мар 2012, 16:46

Здраствуйте! Хочу поставить ПЧ на сетевые насосы тепловой сети чтоб убрать дроселирующую шайбу, для стабилизации давления и для плавного пуска насосов! Подскажите какую частоту нужно выбрать чтоб обеспечить давление 4кгс/м2 , сейчас давление создаётся 6кгс/м2(до шайбы) при максимальных оборотах 2950 об/мин Но очень странно получается Н=43.3м (напор), напор примерно равен давлению тоесть Н=43.3м P=4.3кгс/см2, тоесть по сути должно и быть давление 4кгс/см2-4.3кгс/см2. Почему же получается что давление такое в сети большое создаётся 6кгс/см2 до шайбы, когда не было шайбы вообще было давление в сети 8кгс/см2, откуда такие цифра?
Помогите пожалуйста разобраться!!!