Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Схема отопления ,подскажите?

касимов » 03 апр 2012, 20:58

При 0,8 запустите максимум до 1,4 поднимется,увас три ведра воды в системе.

Re:

metro72 » 03 апр 2012, 20:40

касимов писал(а):Пардон,пришлось отлучиться.
Какое минимальное давление,при котором вкл.котел/в паспорте/?
минимальная0,6 макс.3

касимов » 03 апр 2012, 19:57

Пардон,пришлось отлучиться.
Какое минимальное давление,при котором вкл.котел/в паспорте/?

metro72 » 03 апр 2012, 17:39

касимов
касимов - 20 диаметр будет ли влиять на давление в системе и на много ли ? может ли при этом давление больше 2?

касимов » 03 апр 2012, 16:46

Не сильно.У вас справа батарея нагреется мгновенно,краном прикрываете ее и основной поток мчится отапливать остальные батареи вашего дома!
Я давно перестал ставить МП на отопление.

Re:

metro72 » 03 апр 2012, 16:29

касимов писал(а):Если не сделаете до пола 26 то у вас будет до пола 20.
значит 20 до пола не сильно повлияет на отопление?

касимов » 03 апр 2012, 16:22

Если не сделаете до пола 26 то у вас будет до пола 20. :D
Попробуйте дунуть в трубочку от капельницы,а потом в шланг от пылесоса - куда легче?

Вы же за насос переживали.

Re:

metro72 » 03 апр 2012, 16:12

касимов писал(а):Вы к батареям подкл. 16,разводка20,Хотя бы до пола ,до тройников26 .Одиночную бат. можно всю16.Но если разводку 26 то насос скажет спасибо.
а если не делать 26 до пола а сделать 20?

RUZALIN » 03 апр 2012, 15:48

metro72, не ломай голову, если всё так, как нарисовано на схеме(5 радиаторов всего), то делай трассу 20 той трубой, начиная от котла. Насос там сильный, да и расход нужен копеешный на трассе.

vitalik84.07 » 03 апр 2012, 15:45

до пола)

касимов » 03 апр 2012, 15:44

Вы к батареям подкл. 16,разводка20,Хотя бы до пола ,до тройников26 .Одиночную бат. можно всю16.Но если разводку 26 то насос скажет спасибо.

Re:

metro72 » 03 апр 2012, 15:36

vitalik84.07 писал(а):от котла 26мп до лежаков,а дальше по вашей схеме.все должно работать
до лежаков -это всмысле до пола?

vitalik84.07 » 03 апр 2012, 15:30

от котла 26мп до лежаков,а дальше по вашей схеме.все должно работать

касимов » 03 апр 2012, 15:21

Ненадо.
Вот почему все начинают рисовать СО с боковым подключением радиаторов? Ведь при диагонали отдача лучше.А шторы оконные закроют трубы - красота!

Re:

metro72 » 03 апр 2012, 15:18

касимов писал(а):Если поставить диаметр труб побольше насосу будет легче качать.У вас система вся на одном уровне,будет работать полюбому.Хотя выход,вход из котла желательно соответствующим диаметром.
а может сделать однотрубную сестему?

касимов » 03 апр 2012, 15:08

Если поставить диаметр труб побольше насосу будет легче качать.У вас система вся на одном уровне,будет работать полюбому.Хотя выход,вход из котла желательно соответствующим диаметром.

metro72 » 03 апр 2012, 14:45

вентиля будут стоять,но почему носос недолго проработает ? котел же расчитан набольший обьем помещения

RUZALIN » 02 апр 2012, 21:07

Насос прокачает. На радиаторы вентиля не забудьте, балансировать систему.

Cанек_ » 02 апр 2012, 19:56

Если и прокачает насос, то недолго будет работать. Выход из котла 3/4" о чем то вам говорит? 3/4"сталь ~26 мм МП

Схема отопления ,подскажите?

metro72 » 02 апр 2012, 17:55

380 котел настенный navien 16k труба 20мм основная метталопластик длина трубы состовляет от котла до последней батарей 30 метров в одну сторону .Сможет ли насос прокочать столько пути ?тяжело ли ему будет ?не остынет ли вода до обратки?

Вернуться к началу