Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Теплый пол на контур бойлера.

Code » 06 май 2012, 21:09

Ayrat_87
Еще одно пожелание - будьте внимательны с температурой пола.
Я не очень понял, как вы будете делить бойлер между ГВС и полами, но помните для ГВС нужно 55 град, для пола около 35. Кроме того, Вы с бойлера не можете снять мощность больше максимальной, ГВС не будет нагреваться. А это проблемы с заразой в воде.
Короче, есть нюансы.

RUZALIN » 06 май 2012, 19:42

Задумайтесь, 90 градусов подавать в тёплый пол это уже преступление. Другой человек прав, если от дровной печи, тогда однозначно через смесительный узел, иначе никак.

Другой человек » 06 май 2012, 18:10

Во втором рисунке нужен и расш.бак.

Другой человек » 06 май 2012, 18:06

Отлично. Только смеситель нужен, в любом случае.

Ayrat_87 » 06 май 2012, 16:47

Code, благодарю вас за советы. А так же всем остальным кто проявил участие. Если кто может дополнить пишите, любая полезная информация - будет полезна для меня. :D
Code писал(а): на фига это все, если задача решается греющимся кабелем с меньшими затратами
Греющий кабель проложить нет возможности, уже трубу накрутил, залил стяжку и плитки наклеил. Да еще слышал, что электрический пол не всем полезен. Ну и честно признаюсь, что на электро пол душа не лежит.
Code писал(а):Может, лучше их продать?
Бойлер уже используется, обеспечивает горячей водой санузел, и прочие раковины, а так же планирую использовать его для душа. А насос ожидает своей участи, летом планирую демонтировать "кчм" на новый котёл "Данко" 160л и насос поставить. Всё постепенно и плавно по мере возможности перейду на новую систему.

С самого начала стройки бани, ТП в помещение планировал питать от домашнего котла "Данко", но в процессе выяснил, что подключать новую систему из металлопластика и полепропелена к старой "Древней" системе металлическим батареям крайне не желательно, из-за всякого мусора, ржавчены и прочей гадости циркулирующей в ней. Вот так сразу взять и поменять всё отопление в доме, пока нет возможности. Однако, от ТП я отказываться не хочу и поэтому ищу пути решения проблем, приходится задавать всякие разные вопросы порой даже нелепые и глупые от не знаний. Одним решением проблемы своей, был бойлер. Почему я спрашиваю возможно ли подключить ТП через бойлер, от части вы правы, потому что уже есть бойлер и насос. Но, еще и с финансовой точки зрения, что бы запитать ТП осталось докупить не большое кол-во фитингов несколько метров труб и.т.д в общей сумме выйдет не так уж и дорого, да и в будущем если что то не устроит можно все вернуть, а комплектующее пригодится для новой системы отопления дома.
Dim@ предложил хороший вариант, я его тоже уже давно рассматривал, но всё же пока отложил.
Третий же вариант, думаю последний самый выгодный с моей точки зрения, это запитать ТП от банной печи, тут есть пока 2 варианта, которые я хотел бы обсудить с вами уважаемые мастера.
Изображение Изображение
1. Шаровой кран
2. Коллектор
3. Насос
4. Обратный клапан
5. Сливной кран горячей воды

В схеме, в печи проложить змеевик из нержавеющей гофрированной трубы дюймовка или 3/4, получится замкнутая система. В схеме еще забыл указать подачу ХВ и Расширительный бак.

Что скажите?

RUZALIN » 06 май 2012, 16:46

Я предполагаю, что бак ещё и для ГВС используется, по прямому своему предназначению :)

Code » 06 май 2012, 15:24

Воздухоотводчик в самое высокое место горизонтального участка.
Температура невысокая, где насос все равно.
Бак самый маленький.
Давление полтора бара.

Только возникает вопрос - а на фига это все, если задача решается греющимся кабелем с меньшими затратами? Только от того, что есть бойлер и насос? Ну не знаю, не знаю ... Может, лучше их продать?

RUZALIN » 06 май 2012, 12:00

Вот ведь, всё отлично :wink:

Трубу до коллектора 20 той сделайте.

Ayrat_87 » 06 май 2012, 11:50

Изображение

1. Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco 80, 80 л. ABS PRO ECO 80 V
2. Шаровый кран
3. обратный клапан
4. Расширительный бак
5. Сливной кран
6. тройник куда выход петли подключается
7. воздухоотводчик
8. Коллектор "valtec"
9. Насос "General Pump" модель: GP WRS 32\4 180 регулируемый 3 скорости
10. Фильтр
11. предохранительный клапан

Уважаемые мастера, поправьте пожалуйста. Насос "General Pump" модель: GP WRS 32\4 180 у меня уже есть в наличии (предназначался для домашней системы отопления) подойдет? ТП труба valtec италия "16", от водонагревателя к коллектору и от коллектора к водонагревателю труба должна быть больше диаметром трубы ТП и на сколько если должна? Давление в системе какое приблизительное должно быть, чтобы ущерб водонагревателю не наносить? А так же, вычитал, что насос ставить желательно на обратку, приемлемо ли в моём случае? Хотелось бы еще измерительные приборы поставить, такие как: Термометр, прибор замера давления в системе, в каком месте их можно установить? И расширительный мебранный бак на сколько литров?

Code » 05 май 2012, 14:40

Ayrat_87 писал(а):Что еще нужно, расширительный бак, воздухостравливатель, фильтр воды в какой последовательности где поставить, объясните?
Еще обратный клапан и предохранительный клапан ну и шаровые краны, мало ли.
Ну, это уже гораздо проще, главное то победили :)

От подключения ХВ:
обратный клапан
расширительный бак
тройник куда выход петли подключается
воздухоотводчик
вход бойлера
выход бойлера
предохранительный клапан
фильтр
насос
вход петли
выход петли
тройник
Краны по вкусу.

Как-то так. Нарисуйте картинку, а тут проверят.

Ayrat_87 » 05 май 2012, 14:19

RUZALIN писал(а):Всё дело в том, что топикстартер последним росчерком пера пошёл налево, пошёл бы направо, тогда бы всё работало
Направо - значит обратно в водонагреватель? А где нужно подключить холодную воду, чтобы систему и водонагреватель заполнить водой?
Я понял в чём ошибка, спасибо, остывшую воду пустить в вход водонагревателя. Что еще нужно, расширительный бак, воздухостравливатель, фильтр воды в какой последовательности где поставить, объясните?

RUZALIN » 05 май 2012, 09:40

Всё дело в том, что топикстартер последним росчерком пера пошёл налево, пошёл бы направо, тогда бы всё работало :D

Mij-gan » 05 май 2012, 09:40

Code писал(а):Лучше спросить, куда будет деваться остывшая?!
Вот в эту трубу :mrgreen:

Code » 05 май 2012, 09:28

Mij-gan писал(а):Как в Ваш контур тёплых полов будет поступать горячая вода?
Не, на этот вопрос он ответит - вот через ту трубу.
Лучше спросить, куда будет деваться остывшая?!

Mij-gan » 05 май 2012, 08:37

Ayrat_87
я в общем-то и не стебусь. Мне действительно интересно - ЧТО происходит в голове у человека, выкладывающего на обсуждение ТАКУЮ схему? Как в Ваш контур тёплых полов будет поступать горячая вода?

Re:

Другой человек » 04 май 2012, 20:14

Ayrat_87 писал(а):Господа, как запитать ТП от водонагревателя? ТП из металлопластика "16" уже год как разведён и бездействует в бане. Всего 2 контура, ~3 кв\м и ~6кв\м, (в будущем, если всё удачно сложится и система заработает, планирую теплые стены развести), водонагреватель "Аристон Эко" 80л. Посоветуйте пожалуйста, что и в какой последовательности нужно подключить? В интернете нашел, и на одном из форумов было предложено так: подача от бойлераГВС->трехходовой клапан->цирк.насос->ветка тепл.пола->отвод к трехходовому клапану->возврат в бойлер. Что скажите?
Изображение
Вот нарисовал, думаю всем будет понятно и просто, круг это насос, что где ни так, что добавить или убрать? Советуют еще расширительный бак поставить, но куда его нужно?

О, где то я такую реализацию рециркуляции ГВС видел. Переделывали. :shock:

Dim@ » 04 май 2012, 19:29

Берете коллектор на 2 выхода для теплого пола с расходомером, под входную резьбу 1", в него вкручиваете тен с встроенным термостатом мощностью 1-2кВт, и насос (UP15) на циркуляцию ставите между подачей/обраткой. Дешево и практично...

Re:

Ayrat_87 » 04 май 2012, 19:18

Mij-gan писал(а): с физикой совсем плохо в школе было? :mrgreen:
Вместо того чтобы стебаться, лучше посоветуй что нить дельное. Знаю, что не так я что-то понимаю и плохо себе все представляю, поэтому и нарисовал, как я это понял.

Кстати есть еще такая идея, запитать ТП от банного газового котла, возможно ли это? Бак на 200л воды, на запальнике t воды примерно ~50 градусов.

Mij-gan » 04 май 2012, 19:03

Ayrat_87
с физикой совсем плохо в школе было? :mrgreen:

Ayrat_87 » 04 май 2012, 18:15

Господа, как запитать ТП от водонагревателя? ТП из металлопластика "16" уже год как разведён и бездействует в бане. Всего 2 контура, ~3 кв\м и ~6кв\м, (в будущем, если всё удачно сложится и система заработает, планирую теплые стены развести), водонагреватель "Аристон Эко" 80л. Посоветуйте пожалуйста, что и в какой последовательности нужно подключить? В интернете нашел, и на одном из форумов было предложено так: подача от бойлераГВС->трехходовой клапан->цирк.насос->ветка тепл.пола->отвод к трехходовому клапану->возврат в бойлер. Что скажите?
Изображение
Вот нарисовал, думаю всем будет понятно и просто, круг это насос, что где ни так, что добавить или убрать? Советуют еще расширительный бак поставить, но куда его нужно?