Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Соответствие диаметра медной трубы мощности котла

Другой человек » 22 авг 2012, 18:27

для меди критичны мех примеси в жидкости, от этого и на скорость накладывают ограничение, типа чтоб не стерлись. :P

Re: Соответствие диаметра медной трубы мощности котла

kolokolok » 21 авг 2012, 07:03

Имел в виду поток с котла.

VikT » 21 авг 2012, 02:06

Смотря где. В стояках выше, в лежаках ниже.

kolokolok » 20 авг 2012, 21:38

kolokolok писал(а):Для 30квт и дельте 20градусов, скорость потока 0.7 м/с.
RUZALIN писал(а):До 1 м/с не боясь можно проектировать.
Я тут подумал,.......ТТкотел при окончании нагрева воды в теплоаккумуляторе будет на подаче 90, обратка 85 градусов. При 30кВт поток 2.8м/с !!!!!!

RUZALIN » 20 авг 2012, 21:08

До 1 м/с не боясь можно проектировать.

kolokolok » 20 авг 2012, 18:51

9 ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

9.10 Оптимальными для целей длительного срока службы являются
величины скорости потока от 0,25 до 0,5 м/с для систем отопления

Другой человек » 20 авг 2012, 18:17

не более 0.25-0.5 м/с. ??? Это не то. Не более 1м/c или 1,2. по шумовым параметрам. Имелось ввиду может для централизованных сетей? :oops:

Соответствие диаметра медной трубы мощности котла

kolokolok » 20 авг 2012, 17:25

Пришли на внутреннюю отделку в коттедж, подглядел там скоренько разводку котла, с нитересом для себя на будущее .
Настенный котел 30кВт, а труба от него идет 28мм медь.
Пришел домой, прочитал СП 40-108-2004 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб, там для долговременной службы отопления, скорость потока теплоносителя должна быть не более 0.25-0.5 м/с.
Для 30квт и дельте 20градусов, скорость потока 0.7 м/с.
Надо ли заморачиваться, или написанную скорость в СП для отопления в на практике не стоит принимать во внимание ?
Реально кто сколько мм ставят на те же 30кВт медной трубы ?