smsiberia » 11 сен 2012, 18:53
В 2011 году купил этот котел, исходя исключительно из технических характеристик.
Мощность котла - 41 кВт., модель G36-6. Для отопления жилого дома - 2 этажа (по 100 кв. м.) + подвал (100 кв. м.) + котельная и летняя кухня (отдельно стоящее здание на 50 кв. м.).
Внешний вид котла внушает доверие - чугунный теплообменник, его масса около 175 кг. и тп.
Был установлен дымоход не 180 а 200 мм., вытяжка 150 мм. Подводка газа на 1/2". Были соблюдены все рекомендации по монтажу, согласно "небольшой" инструкции котла. Первое, что меня обрадоволо, это и вправду короткая инструкция к котлу... с той мыслью, что там нечему ломаться и все будет работать как надо. Но, потом это было огорчение.
Первые поломки конечно же с установленной газовой зажигающей горелочкой SIT 820 Nova.
Срабатывает какой-нибудь датчик температурный - и все котел вырубается полностью и стоит. Благо, что к этому энергонезависимому котлу в скобках мы купили достаточно мощный циркуляционный насос Grundfos UPS 32-80 -что в зиму нас спасало не раз, так как вода циркулирует, и более или менее время замерзания ее увеличивается. Покупая это оборудование Вы идете на риск того, что котел изначально будет работать с перебоями, а в зиму это очень опасно. Как такого фирменного сервисного обслуживания - нет (это касается всех марок котлов Viadrus, с ТТ котлам понятно, что теплогенератор не может так быстро потухнуть как в газовом котле) и Вы не найдете нормально сервисного мастера, который точно расскажет Вам почему горелочка потухла и что он сделал, чтобы исправить эту ошибку. Все сводится к тому, что тыкаются все датчики, перетыкиваются провода, повторяется процесс розжига зажигающей горелочки с молитвами, что она будет гореть...Иногда котел работает 1 месяц без перебоев, но зачастую меньше, так как система отопления новая, то необходимо каждый раз, то воздух сбросить, то воду слить с радиатора, для его ремонта..., что в свою очередь влияет на циркуляцию...и котел начинает барахлить (хотя не понятно почему). У меня еще одна проблема - это температура (перепады большие между обраткой и подачей - к примеру на котле написано 60 градусов, а обратка идет 30), при увеличении температуры котел начинает перегреваться и вырубается...
Да, и еще одно наблюдение - это потеря давления. Допустим я промывал систему холодной водой в доме подключив ее через кран в коллекторе на обратной линии, давление воды 2 атм., на подаче (уже возврат этой же воды) - давление около 1.2 атм.
Расстояние от дома до котельной 12 метров. (часть крыши на переднем плане - котельная), основная труба 1 1/4" из железа под сварку прошла под землей на расстоянии 2-х метров с утеплением труб .
IMG_4439.JPG
коллектор, распределяющий теплоноситель по дому находиться в подвале дома - 1,2,3, - это этажи дома, 4 бойлер, 5 - теплый пол, 6 - дополнительный кран - схема подключения радиаторов
Обвязка котла в котельной показана на фото
Обратка - по- порядку -1) подсоединение трубы МП 16 мм для горячей воды, для подлива в систему при ее заполнении + регулировочный кран на отопление летней кухни и котельной (1/2") через тройник, 2) расширительный бак, 3) кран 1 1/4" 4) грязевик 5) насос Grundfos UPS, 6) обратный клапан, 7) кран.
Подача - по-порядку от котла - 1) кран, 2) группа безопасности, 3) подача на отопление летней кухни, котельной 1/2"
Цена котла - 51 тыс. руб., куплен через Акваторию тепла, по предоплате, напрямую из Чехии...
Официального сервисного центра- нет.
IMG_4410.JPG
IMG_4426.JPG
IMG_4430.JPG
IMG_4432.JPG
IMG_4436.JPG
Вообщем подскажите мне, что делать - может я не правильно сделал монтаж или что-то другое?
В 2011 году купил этот котел, исходя исключительно из технических характеристик.
Мощность котла - 41 кВт., модель G36-6. Для отопления жилого дома - 2 этажа (по 100 кв. м.) + подвал (100 кв. м.) + котельная и летняя кухня (отдельно стоящее здание на 50 кв. м.).
Внешний вид котла внушает доверие - чугунный теплообменник, его масса около 175 кг. и тп.
Был установлен дымоход не 180 а 200 мм., вытяжка 150 мм. Подводка газа на 1/2". Были соблюдены все рекомендации по монтажу, согласно "небольшой" инструкции котла. Первое, что меня обрадоволо, это и вправду короткая инструкция к котлу... с той мыслью, что там нечему ломаться и все будет работать как надо. Но, потом это было огорчение.
Первые поломки конечно же с установленной газовой зажигающей горелочкой SIT 820 Nova.
Срабатывает какой-нибудь датчик температурный - и все котел вырубается полностью и стоит. Благо, что к этому энергонезависимому котлу в скобках мы купили достаточно мощный циркуляционный насос Grundfos UPS 32-80 -что в зиму нас спасало не раз, так как вода циркулирует, и более или менее время замерзания ее увеличивается. Покупая это оборудование Вы идете на риск того, что котел изначально будет работать с перебоями, а в зиму это очень опасно. Как такого фирменного сервисного обслуживания - нет (это касается всех марок котлов Viadrus, с ТТ котлам понятно, что теплогенератор не может так быстро потухнуть как в газовом котле) и Вы не найдете нормально сервисного мастера, который точно расскажет Вам почему горелочка потухла и что он сделал, чтобы исправить эту ошибку. Все сводится к тому, что тыкаются все датчики, перетыкиваются провода, повторяется процесс розжига зажигающей горелочки с молитвами, что она будет гореть...Иногда котел работает 1 месяц без перебоев, но зачастую меньше, так как система отопления новая, то необходимо каждый раз, то воздух сбросить, то воду слить с радиатора, для его ремонта..., что в свою очередь влияет на циркуляцию...и котел начинает барахлить (хотя не понятно почему). У меня еще одна проблема - это температура (перепады большие между обраткой и подачей - к примеру на котле написано 60 градусов, а обратка идет 30), при увеличении температуры котел начинает перегреваться и вырубается...
Да, и еще одно наблюдение - это потеря давления. Допустим я промывал систему холодной водой в доме подключив ее через кран в коллекторе на обратной линии, давление воды 2 атм., на подаче (уже возврат этой же воды) - давление около 1.2 атм.
Расстояние от дома до котельной 12 метров. (часть крыши на переднем плане - котельная), основная труба 1 1/4" из железа под сварку прошла под землей на расстоянии 2-х метров с утеплением труб . [attachment=5]IMG_4439.JPG[/attachment] коллектор, распределяющий теплоноситель по дому находиться в подвале дома - 1,2,3, - это этажи дома, 4 бойлер, 5 - теплый пол, 6 - дополнительный кран - схема подключения радиаторов
Обвязка котла в котельной показана на фото
Обратка - по- порядку -1) подсоединение трубы МП 16 мм для горячей воды, для подлива в систему при ее заполнении + регулировочный кран на отопление летней кухни и котельной (1/2") через тройник, 2) расширительный бак, 3) кран 1 1/4" 4) грязевик 5) насос Grundfos UPS, 6) обратный клапан, 7) кран.
Подача - по-порядку от котла - 1) кран, 2) группа безопасности, 3) подача на отопление летней кухни, котельной 1/2"
Цена котла - 51 тыс. руб., куплен через Акваторию тепла, по предоплате, напрямую из Чехии...
Официального сервисного центра- нет.
[attachment=4]IMG_4410.JPG[/attachment][attachment=3]IMG_4426.JPG[/attachment][attachment=2]IMG_4430.JPG[/attachment][attachment=1]IMG_4432.JPG[/attachment][attachment=0]IMG_4436.JPG[/attachment]
Вообщем подскажите мне, что делать - может я не правильно сделал монтаж или что-то другое?