ACV Delta Performance вопрос

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: ACV Delta Performance вопрос

Ayrat » 29 окт 2012, 13:36

Code писал(а):дык там же пишут - настоятельно рекомендована установка термостатического смесителя для ГВС.
xpurp писал(а):переделывать гвс тоже "нельзя"..
Никаких особых переделок для установки термостатического смесителя ГВС не требуется.

VikT » 29 окт 2012, 01:17

xpurp писал(а):а как воткнуть термостатический смеситель?
Посмотрите в документации ACV, есть все схемы.
xpurp писал(а):сказали стоит рециркуляция, смеситель не воткнешь
Легко!
xpurp писал(а):да и вообще в контур ГВС сказали не лезть
Тогда никак. :mrgreen:
На отопление трехходовой.

Авдеев » 27 окт 2012, 11:30

а каким образом рециркуляция мешает установке смесителя?

xpurp » 27 окт 2012, 07:49

повторяю
xpurp писал(а):переделывать гвс тоже "нельзя"... такая вот запарка
есть ли другой способ? заказ только на переделку котельной по КО, просто по моим прикидкам зимой (урал) либо будет недогрев КО, либо перегрев ГВС, оттуда и возник вопрос..
а как воткнуть термостатический смеситель? предлагал, сказали стоит рециркуляция, смеситель не воткнешь((( да и вообще в контур ГВС сказали не лезть(((

Code » 27 окт 2012, 06:56

xpurp писал(а):Есть ли возможность создать раздельную настройку для этих контуров?
дык там же пишут - настоятельно рекомендована установка термостатического смесителя для ГВС.

ACV Delta Performance вопрос

xpurp » 27 окт 2012, 06:05

дали тех. задание...
котел ACV Delta Performance, видел только на фото и в инструкции...
судя по инструкции имеется один термостат на задание температуры КО и ГВС. Есть ли возможность создать раздельную настройку для этих контуров? Лично вижу только вариант с установкой внешнего бойлера, но зак не поддерживает.
кто что может сказать по этому поводу? варианты с заменой котла и установкой внешнего бойлера отпадают.
заранее благодарен) переделывать гвс тоже "нельзя"... такая вот запарка :?
p.s. инструкцию прилагаю

Вернуться к началу