Трехходовой клапан

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Трехходовой клапан

tiptop » 25 ноя 2012, 21:20

Наверное, оптимальным будет Kvs , равный (1-1,5)Kv регулируемой системы? :galant:

Re:

marsoviy » 25 ноя 2012, 12:18

Dim@ писал(а):А какой достаточный?
Достаточный когда он выполнит, пропустит необходимое количество теплоносителя чтоб поднять температуру в контуре до требуемой с учотом теплопотерь в контуре.
Если недостаточен то даже при полном открытом сечении клапан не может выполнить поставленной задачи даже надрываясь и изображая шум.
Вы же знаете, чего дразните людей?

Code » 19 ноя 2012, 14:50

Алексей Назимов писал(а):Трехходовик 3/4 переходит на трубу 75 диаметра
Ни о чем не говорит.
Бывает, трехходовик к стрелке больше сотки прикручен.

Re: Трехходовой клапан

Алексей Назимов » 19 ноя 2012, 14:20

Трехходовик 3/4 переходит на трубу 75 диаметра, это нормально или нет?

Abil » 16 ноя 2012, 08:29

Счетчики подбирают по расходу - чтоб минимальный и максимальный расходы находились в допустимых для счетчика пределах. И потом уж смотрят на диаметры.
А про трехходовой - сначала ставят минимальный (по шуму, по перепаду давления) по номограммам для 3-х ходовых (по расходу, который должен быть известен). Потом считают всю систему - подбирают насос, рассчитывают сопротивление системы и т.п. И потом корректируют выбранный 3-х ходовой, если есть какие-либо проблемы по насосу.

Dim@ » 16 ноя 2012, 00:22

Интересно а счетчики почему на размер меньше ставят?

VikT » 16 ноя 2012, 00:00

Dim@ писал(а):А какой достаточный?
А я с какого х.. его знаю?
Подходящий под данные условия.
А счетчики что, тоже под диаметр трубопровода подбираете?

Re:

Abil » 15 ноя 2012, 13:27

Dim@ писал(а):А какой достаточный?
А какой "зауженный диаметр"? :roll:

Dim@ » 15 ноя 2012, 00:08

А какой достаточный?

VikT » 14 ноя 2012, 23:29

Если KVS достаточный, то нет.

Dim@ » 14 ноя 2012, 21:18

1. шумы
2. местные сопростивления = более мощный насос на их преодаления

Трехходовой клапан

Алексей Назимов » 14 ноя 2012, 14:33

Скажите пожалуйста, зауженный диаметр трехходового клапана как то влияет на систему отопления

Вернуться к началу