ЧП с отоплением, помогите, кто разбирается в химии

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: ЧП с отоплением, помогите, кто разбирается в химии

ivanich » 26 ноя 2012, 20:42

trocky писал(а): "Теплого пола". При заливке этого антифриза немного не хватило, доливали водой, это не возбраняется
Как показала практика от антифриза быстро выходят из строя тены котла,ну и разбовлять нужно его водой согласно инструкции.

Dim@ » 26 ноя 2012, 17:00

ерунда. система закрытая - вреда не будет.
трубам и радиаторам пофигу

Code » 26 ноя 2012, 14:44

В гугле забанили?
"... смесь солей тяжелых металлов фторборатных комплексов. В качестве тяжелых металлов в отдельных препаратах используются мышьяк, хром шестивалентный. Такие препараты типа ССА (медь-хром-арсеникум) известны приблизительно с 1942 года... Препарат Сенеж-Буй, предлагаемый для защиты от гниения и жука-древоточца, также содержит в своем составе соли шестивалентного хрома, медный купорос, фториды и бораты."

Стало легче? ;) В огнебио еще квасцы должны быть.

Пластику ничего не будет. Железо тоже не разъест - активность тяжелых металлов ниже, чем легких.
По идее нужно бы банальный pH проверить и вывести на нейтральный, еще чего-нить плюхнув.

ЧП с отоплением, помогите, кто разбирается в химии

trocky » 26 ноя 2012, 14:24

Ситуация: в строящемся доме была обнаружена течь в системе отопления. Система - электрический котел, гребенки, металлопластиковые трубы, радиаторы. Мастер, который проводил монтаж системы, был вызван для устранения течи. Приехал, подтянул гребенку, после чего решил долить систему. В доме стояли пустые канистры от "Теплого пола". При заливке этого антифриза немного не хватило, доливали водой, это не возбраняется.
И тут это чудо инженерного недомыслия увидело в углу аналогичную канистру. В ней находилось литра 4 средства Сенеж огнебио проф. Это пропитка для древесины, состоит из каких-то солей металлов, вроде бы меди. В общем, литра два этого средства благодаря идиотизму мастера оказалось в трубах. На общее количество антифриза литров в 100.
Я чуть не поседел, когда понял, что он отчебучил.
Мастер гонит, что это все фигня, и ничего не будет. Но у него другого пути не остается, кроме как меня успокаивать.
Братцы, выручайте, кто понимает в химии - что такое этот Сенеж огнебио проф, как он может повлиять на трубы, котел, радиаторы, есть ли смысл в замене антифриза и промывке, или уже кабздец, что сделано - не воротишь.

Вернуться к началу