Не дружит с ИПБ котел

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Не дружит с ИПБ котел

Re: Re:

Другой человек » 17 дек 2012, 14:49

BAXI-Ural писал(а):
Другой человек писал(а):7 редакция, пункт 7.1.13 - в студию!
Да пажаласта!!! :D http://www.elec.ru/library/direction/pue.html" onclick="window.open(this.href);return false;


7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
:|

Ilya77 » 17 дек 2012, 14:25

При работе от сети все нормально, но когда режим от батарей, ИПБ в каждой вилке выдает по 110в, а как вилку не переворачивай, ничего не меняется, в одном положении он вообще не вкл., в другом пытается запуститься и в ошибку. И причем тут земля, когда ИПБ не вкл. в розетку а работает от батереи.
С логикой у меня все нормально.

BAXI-Ural » 17 дек 2012, 13:58

Ilya77 писал(а):Земля есть. Просто на выходе ИПБ нет четкого нуля.
"Ноль" становится "нолем" когда наглухо заземляется. У вас с логикой плохо :|

Re:

BAXI-Ural » 17 дек 2012, 13:52

Другой человек писал(а):7 редакция, пункт 7.1.13 - в студию!
Да пажаласта!!! :D http://www.elec.ru/library/direction/pue.html" onclick="window.open(this.href);return false;


7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

Ilya77 » 17 дек 2012, 13:48

Земля есть. Просто на выходе ИПБ нет четкого нуля.
В итоге перезаказал на Теплоком, он с модулем принудительного заземления, с ним думаю должно все работать. И я не первый кто именно с Будерусом сталкнулся с этой проблемой.

Авдеев » 17 дек 2012, 13:33

Возьмите CyberPower и все будет работать. Насколько я помню сам Будерус по ним одобрение давал этим ребятам

Другой человек » 17 дек 2012, 12:24

7 редакция, пункт 7.1.13 - в студию!

BAXI-Ural » 17 дек 2012, 12:22

Ilya77 писал(а):Не дружит с ИПБ котел
:mrgreen:
Это Вы не дружите с ПУЭ (7 редакция, пункт 7.1.13) я намекаю, что надо бы первоисточники почитать :roll:

Другой человек » 17 дек 2012, 12:20

И конечно синусойда, а не аппроксимация.

Другой человек » 17 дек 2012, 12:19

Заземление есть? Полярность соблюдена?

Не дружит с ИПБ котел

Ilya77 » 17 дек 2012, 10:37

Всем привет.
Есть такая проблема с котлом Будерус Логомакс 54К, не хочет запускаться от ИПБ при откл. питания. Падает в ошибку 6А. Как я понял горелка не видит Ноль, верно?
Заказал новый ИПБ CyberPower, сказали что с ним вроде должен дружить. Если опять нет, то что делать?
Создавать искуственно Ноль? Если да, то как, подскажите пжлста.

Вернуться к началу