Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: падение давления в системе

oleg.dmitrievic » 24 дек 2012, 13:57

может хотябы фотографию покажете?

Ilya77 » 24 дек 2012, 12:35

Антифриза насколько я помню нет в системе.
А вот края батареи промазаны чем-то типа герметика белого.
Там капель то по 2 шт. на полу, белые, с масляным пятном, очень вязкое и липкое это белое вещество. Антифриз мне кажется не такой густой, тем более горячий.

oleg.dmitrievic » 24 дек 2012, 11:45

антифриз.

Ilya77 » 24 дек 2012, 11:21

Извиняюсь что встреваю, а что может сопливить с радиаторов сбоку, где ввод и вывод, и где воздух спускается, это не вода, на пальцах как масло или жир какой-то бесцветный, вязкий, это герметик или что?

Дмитрий Ильич » 17 дек 2012, 22:47

Шурупы и гвозди вещь знакомая. Никогда не вспомнишь о трубах когда гвоздь забить нужно :mrgreen:

Code » 17 дек 2012, 20:28

ARGUS писал(а):это привело к "споливости" двух радиаторов
Запросто может быть причиной, вода испаряется.
Прежде чем искать шурупы, нужно устранить течи и проверить расширительный бак.

Re: Re:

ARGUS » 17 дек 2012, 19:42

ok40 писал(а):
Подливали и подкачивали. Система закрытая, котел электрический Эван Вармос, 15кВт, наосос Grundfos UPS 25-60, радиаторы Dia Norm 21 и 22 тип, 11 штук, теплых полов нет, только радиаторы. Первоначально заливали дистиллированную воду (около 85 литров), потом добавляли антифриз 200 граммов (по 100гр за раз)
В базовом режиме температура жидкости выставлена на 50 градусов, что дает температуру в доме около 15 градусов (по нынешней погоде что снаружи -15). По приезду я увеличиваю температуру жидкости до 70 градусов. В последний раз это привело к "споливости" двух радиаторов (в группе нижнего подключения).
Сантехники убеждают меня что течи нет - они якобы под домом лазили и никаких потеков не видели. Правда у меня пол утеплен+нижняя обрешетка. Может потеков и не видно, если грамм 100 всего уходило?
для системы объемом 85 литров, 100 грам ничего не значат. теоретически расширительная емкость должна была компенсировать такую потерю теплоносителя. по факту - течь может быть незначительной, у какого нибудь фитинга. капли стекая по горячей трубе испаряются и луж нет. думаю вам в первую очередь нужно проверить давление в расширительной емкости (обычным насосм. там нипель как на велосипеде) давление должно быть чуть ниже чем в системе отопления. если емкость заполена водой, то она не выполняет свою функцию, и при охлаждении теплоносителя, будет падать давление безо всякой течи.

если давление в емкости в норме попробуйте увеличить давление в системе до 3х бар (точнее чуть меньше, чтобы сбросник не срабатывал. возможно в таком состоянии течь себя проявит

Re:

ok40 » 17 дек 2012, 19:13

Мастерсан писал(а):Что парни, не пробовали себя на место топика поставить?
По существу. Подливали или подкачивали? Падение давления может быть множество причин. Расскажите о системе поподробней(Котел, насос, открытая-закрытая....)

Подливали и подкачивали. Система закрытая, котел электрический Эван Вармос, 15кВт, наосос Grundfos UPS 25-60, радиаторы Dia Norm 21 и 22 тип, 11 штук, теплых полов нет, только радиаторы. Первоначально заливали дистиллированную воду (около 85 литров), потом добавляли антифриз 200 граммов (по 100гр за раз)
В базовом режиме температура жидкости выставлена на 50 градусов, что дает температуру в доме около 15 градусов (по нынешней погоде что снаружи -15). По приезду я увеличиваю температуру жидкости до 70 градусов. В последний раз это привело к "споливости" двух радиаторов (в группе нижнего подключения).
Сантехники убеждают меня что течи нет - они якобы под домом лазили и никаких потеков не видели. Правда у меня пол утеплен+нижняя обрешетка. Может потеков и не видно, если грамм 100 всего уходило?

Мастерсан » 17 дек 2012, 17:11

Что парни, не пробовали себя на место топика поставить?
По существу. Подливали или подкачивали? Падение давления может быть множество причин. Расскажите о системе поподробней(Котел, насос, открытая-закрытая....)

ok40 » 17 дек 2012, 16:06

Авдеев писал(а):Самая частая причина - гвоздь или саморез в трубе. Сначала давление не падает, а по мере ржавения гвоздя начинает прогрессировать.
Спасибо за ответ! А как этот гвоздь/саморез искать? Читал про заполнение системы воздухом и банку или стетоскоп для поиска шипения:) Может есть еще какие-то варианты? Не хочется вскрывать пол (местами фанера+ламинат, местами - плитка)

Re:

ok40 » 17 дек 2012, 16:04

Другой человек писал(а):2) Разводка выполнена из полипропиленовых труб SPK. Насколько надежные эти трубы и могут ли они давать течи в соединениях?

Эти трубы крайне не надежны. Особенно, если мастера делали.
Спасибо за ответ! А можно подробностей про ненадежность труб и мастеров?

Другой человек » 17 дек 2012, 15:24

2) Разводка выполнена из полипропиленовых труб SPK. Насколько надежные эти трубы и могут ли они давать течи в соединениях?

Эти трубы крайне не надежны. Особенно, если мастера делали.

Авдеев » 17 дек 2012, 15:22

Самая частая причина - гвоздь или саморез в трубе. Сначала давление не падает, а по мере ржавения гвоздя начинает прогрессировать.
ok40 писал(а):1) Может ли «сопливость» батарей вызывать падение такое давления в системе? Речь идет именно о выступлении влаги, а не о потеках
Да может

падение давления в системе

ok40 » 17 дек 2012, 14:54

Добрый день. Впервые пользуюсь собственной котельной в деревянном доме. В процессе эксплуатации (с ноября) постоянно падает давление в системе. Сантехники два раза подливали теплоноситель (использую дистиллят с добавлением антифриза) – суммарно около 200гр. По их словам протечек нигде не обнаружено (у меня скрытая разводка под полом) Пару раз «сопливились» в группах нижнего подключения. Динамика падения давления – за неделю с 1,5 атмосфер до 0,5 атмосфер. Отсюда у меня несколько вопросов к профессионалам:
1) Может ли «сопливость» батарей вызывать падение такое давления в системе? Речь идет именно о выступлении влаги, а не о потеках
2) Разводка выполнена из полипропиленовых труб SPK. Насколько надежные эти трубы и могут ли они давать течи в соединениях?
3) Какие еще причины могут приводить к падению давления в системе?

Заранее благодарю за комментарии по теме

Вернуться к началу