Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ

Re:

oleg.dmitrievic » 29 янв 2013, 23:53

Aleksander писал(а):
Kokoshino писал(а):цены конешно у них прикольные...
Это магазин ювелирных сантехнических изделий=)) А то вдруг какой нибудь новый русский купит себе золотой радиатор, а краны, что из бронзы ставить чтоль?!! =)
Code писал(а):Или мы говорим, что поставил дядя Вася из Таганрога или дядя Саша из Находки ?
Спасибо поржал)) Кстати у родителей в коттедже делал отвод с горячего контура тт котла на 3 радиатора спортзала, насос 25-40 клапана на радиаторах шаровые, труба 25, отводы 20, шума вообще нет, даже на полной скорости.
откуда ему в шаровых кранах взяться? если там заужений нет

Dim@ » 29 янв 2013, 10:44

подача с обраткой не перепутаны?

Code » 29 янв 2013, 08:34

Aleksander писал(а):шума вообще нет
Дык:
Aleksander писал(а):на радиаторах шаровые
Нет тарелки, нет седла - какие проблемы?

А я вот сейчас столкнулся с шумом, не знаю, что и делать. На втором этаже стоит радиатор параллельно радиатору на первом этаже. Есть какой-то непонятный шум на втором этаже. Закрываю радиатор второго этажа - шум не исчезает. Закрываю радиатор первого этажа - шум (на втором этаже) исчезает. Но на первом этаже шума не слышно. Бред какой-то.

Aleksander » 29 янв 2013, 00:54

Kokoshino писал(а):цены конешно у них прикольные...
Это магазин ювелирных сантехнических изделий=)) А то вдруг какой нибудь новый русский купит себе золотой радиатор, а краны, что из бронзы ставить чтоль?!! =)
Code писал(а):Или мы говорим, что поставил дядя Вася из Таганрога или дядя Саша из Находки ?
Спасибо поржал)) Кстати у родителей в коттедже делал отвод с горячего контура тт котла на 3 радиатора спортзала, насос 25-40 клапана на радиаторах шаровые, труба 25, отводы 20, шума вообще нет, даже на полной скорости.

Kokoshino » 28 янв 2013, 08:37

Разные - это факт, просто разные они не по гидродинамике, а по стороне запирания (если мона так выразится), а направление потока не думаю что вызовет какой то дики шум (может быть и будет что, но не значительно)

ПЫСЫ цены конешно у них прикольные... :shock: :shock: :shock: сразу вспомнил, когда жигули стоила 200 милионов рублей :-)

Code » 28 янв 2013, 08:28

VikT писал(а):А что вентили для подачи и обратки конструктивно различаются?
Aleksander писал(а):В том то и дело, что нет!
Разве нет? Мы вообще о чём говорим?

О стандартном включении: клапан под термоголовку на подачу и запорно-балансировочный вентиль на обратку? Там то они точно разные.

Хотите без термо, для ручной регулировки?
Вот, у Овентропа они почему-то разные:
http://gtv.shop.by/5082/5259/" onclick="window.open(this.href);return false;

Или мы говорим, что поставил дядя Вася из Таганрога или дядя Саша из Находки ? ;)

Kokoshino » 28 янв 2013, 06:41

Code писал(а):Если одинаковые вентили установлены на подачу и обратку, то где-то направление движения неправильно, т.е. вода идет не со стороны седла, а плунжера. Нужно переделывать.
Это помойму дял того, чтобы при закрытых вентилях через шток не потекло... а на шумах направление потока едва ли скажется...

Aleksander » 27 янв 2013, 03:05

VikT писал(а):вентили для подачи и обратки конструктивно различаются?
В том то и дело, что нет! Если это обычные краны, то у одного поток пойдет со стороны седла, а у второго со стороны тарелки. Если же это шаровые краны, то при этой разнице давлений никакого различия не будет.

VikT » 27 янв 2013, 00:06

Code писал(а):Если одинаковые вентили установлены на подачу и обратку, то где-то направление движения неправильно, т.е. вода идет не со стороны седла, а плунжера.
А что вентили для подачи и обратки конструктивно различаются? Кроме наличия ручки?

Aleksander » 26 янв 2013, 04:46

tagaleks писал(а):этих ручн кранах стрелки направления и в помине нет,
А они не шаровые случайно? (в шаровых направление потока тоже важно, но на шум влиять не будет.)
Aleksander писал(а):Байпас, между подачей насоса и обраткой, установили?

tagaleks » 25 янв 2013, 15:51

на в точке стоит воздухоотводчик,
пред клапан стоит 1,5 бара на группе безопасности
заметного падения шума не заметил, так как на этих ручн кранах стрелки направления и в помине нет, и скорее всего рукоблуд сантехник поставил все наоборот, оттого и разницы ноль.

Aleksander » 25 янв 2013, 15:09

tagaleks писал(а):вот фото переделанного радиатора
Ну на второй фотке конечно сделали произведение искусства)) Про металлические уголки конечно не слышали))
А по теме: на обратке клапан не зря. Байпас, между подачей насоса и обраткой, установили? Как изменился уровень шума после переделки радиатора? Заменили ли предохранительный клапан?
Воздух в расширителе хрень полная. Его там много не будет, да и на насос не повлияет, т.к. направление потока вверх.
tagaleks писал(а):можно ли откручивать эту гайку для стравливания воздуха?
Можно все!!! Если соблюдать осторожность и здравый смысл! Не советую это при горячем котле делать =) Да и смысла особого нет, чисто для успокоения. Вообще я вам советовал в личке поставить воздухооводчик в самой верхней точке подачи.

tagaleks » 25 янв 2013, 15:07

В Таганроге такие живут, из 5 сантехников не одного с умом так и не увидел, пид...сы с руками из сраки.
Потому и отопление у меня так работает.

Code » 25 янв 2013, 15:01

Kokoshino писал(а):Про вентиль на обратку помойму хня полная, у мну такой же стоит тока без ручки, а под шестигранник - на шум не влияет
Почему же хня?!
Если одинаковые вентили установлены на подачу и обратку, то где-то направление движения неправильно, т.е. вода идет не со стороны седла, а плунжера.
Нужно переделывать.

Не знаю, в какой деревне нужно жить и как относиться к тому что делаешь, чтобы поставить прямые вентили там, где явно напрашиваются угловые.

Kokoshino » 25 янв 2013, 14:20

Про вентиль на обратку помойму хня полная, у мну такой же стоит тока без ручки, а под шестигранник - на шум не влияет. Воздух в подводке расширителя тоже из области фантастики... ну попал воздух в насос, тутже вылетел из него... сколько там его этого воздуха? постоянно он же там не образуется из ниоткуда...

tagaleks » 25 янв 2013, 13:42

вот фото переделанного радиатора, говорят опять ошибка в том что на обратку вентиль поставили.
http://radikale.ru/data/upload/fb1a9/4f ... 4724e9.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://radikale.ru/data/upload/4fa6c/04 ... 0344a3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
2. есть мнение что цитата:
У Вас подводка к расширительному баку сделана с калачем. Вот в нем может образовываться воздушная пробка (в месте где стоит отсечной пластиковый кран). При заполнении системы вся система заполнится. А вот из калача как воздух выпускается? Никак. Да и компенсируется давлением диафрагмы. Там конечно будет небольшой столб жидкости. Но бак полностью заполнен не будет. При запуске системы и включении насоса начинается проток жидкости. Остатки воздуха могут собираться именно там. Далее. Насос конечно будет качать жидкость, вернее там будет немножко газовоздушная смесь. И в какой то момент возникает кавитация. Вот она то и шумит.
Но это так... предположение.
Как вариант попробуйте открутить гайку у бака и стравить воздух

Это может так быть, и можно ли откручивать эту гайку для стравливания воздуха?

Aleksander » 25 янв 2013, 11:04

А можно и на нагрев гвс пустить)

Aleksander » 25 янв 2013, 11:03

oleg.dmitrievic писал(а):старый должен уже лежать на полочке
Ну если это так, то его лучше на резерв врезать, и не дорого и надежность системы значительно повысится)) Можно будет "нагорячую" насос в случае чего менять.

oleg.dmitrievic » 25 янв 2013, 09:40

ему уже поменяли насос на новый, сталобыть старый должен уже лежать на полочке :)

но я тоже за байпас в его случае.

Aleksander » 25 янв 2013, 03:00

oleg.dmitrievic писал(а):да хрен там. тут кто то выкладывал творения умельцев. из полипропиленовой трубы стрелки вертели.
Я чуть раньше писал про то, что насос он тоже будет сам точить? =) Ведь стрелка подразумевает наличие нескольких гидравлически независимых контуров циркуляции, Что подразумевает установку нескольких насосов, и для чего это нужно, если все можно решить установкой байпаса?