Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Промывка теплообменников от накипи

Re: Промывка теплообменников от накипи

Dmitry76By » 14 мар 2016, 10:43

Добрый день. Очень жаль,что oleg.dmitrievic так настойчиво отрицает факт применения данной технологии в области защиты и очистки водооборотных систем. Данную технологию, кстати разработал ученый биолог из Тольятти более 30 лет назад, но работал он над совершенно другим проектом. Во времена перестройки данный способ был никому не интересен, некому было проводить испытания и т.д. Все хотели заработать больше денег, поэтому лоббировались интересы химических компаний и производителей, которые чинили препятствия в развитие биотехнологий. Но сейчас мир изменился, биотехнологии развиваются очень быстро и тема экологии становится очень актуальной. Только глупцы живут в прошлом и не хотят принять тот факт,что хотят они или нет а прогресс не остановить. Данная биотехнология уже доказала свою состоятельность, несколько пробных объектов уже выполнены на территории РБ,РФ, результаты ошеломляющие. И самое главное- на протяжении 5 лет я изучаю рынок биопрепаратов, которые продаются под видом инновационных биопродуктов, но все производители продают разбавленные растворы насыщенные ферментами. В случае же с использованием технологии (bioclean.by), удалось культивировать симбиоз микроорганизмов устойчивых к температурам от минус 15 до + 115 градусов, такого пока нет даже на европейском рынке. Поэтому уважаемый oleg.dmitrievic, не вводите людей в заблуждение своими разговорами. Данная технология наоборот защищает оборудование, продлевает срок его эксплуатации, экономит топливо. Есть хорошее выражение " ЕСЛИ ВЫ ЧЕГО-ТО НЕ ЗНАЕТЕ, ЭТО НЕ ЗНАЧИТ ЧТО ЭТОГО НЕ СУЩЕСТВУЕТ"

oleg.dmitrievic » 14 мар 2016, 09:04

если вы посмотрите историю моих сообщений. то поймете. что я вообще ничего не продаю. я проектирую, монтирую и обслуживаю. В том числе и промываю.

об альтернативном способе очистки

Dmitry76By » 13 мар 2016, 22:35

Да, чаще всего именно продавцы химии утверждают что биологический способ не работает. Но это не так. Уже достаточно много объектов теплосистем отмыты и сделаны работы по промывке именно с помощью биологии, способ рабочий очень простой, а самое главное эффект от применения биологии длится на протяжении нескольких лет. А химические способы промывки -это прошлый век. Биотехнологии развиваются очень быстро, главное не нарваться на шарлатанов, поэтому проверяйте у них сертификаты и документы.

oleg.dmitrievic » 13 мар 2016, 22:08

Дерьмо это еще то. Непокупайте низа что. даже с доплатой не берите

Re: Промывка теплообменников от накипи

Dmitry76By » 13 мар 2016, 21:44

Накипь, ржавчина и биоотложения образуется абсолютно везде, где вода взаимодействует с металлическими элементами теплообменных аппаратов, водонагревательных приборов и устройств - на стенках котлов, радиаторах, теплообменниках и трубопроводах.
Поскольку теплопроводность накипи более чем в 40 раз ниже теплопроводности металла, то загрязнение систем отопления отложениями толщиной всего в 2 мм. уменьшает эффективность теплообмена примерно на 20%, что эквивалентно падению температуры теплоносителя на 15-20 градусов.
Именно по этой причине, в зимнее время радиаторы в наших домах и учреждениях оказываются недостаточно горячими -- на их внутренних поверхностях за годы эксплуатации образовались отложения накипи, шлама и биообростаний, вода просто не в состоянии прогреть их до нужной температуры.
Время от времени частицы накипи и ржавчины могут отрываться от стенок (например, при локальных гидродинамических ударах во время ремонтно-профилактических работ) и перемещаться по системе, попадая при этом не только в краны, но и в контрольно измерительные приборы, и средства автоматизации, выводя их из строя.
Скорость образования накипи в теплотехническом оборудовании существенно зависит от химического состава теплоносителя и температуры воды. Именно поэтому для собственника тепловой сети важно правильно организовать водный режим, подразумевающий очистку теплоносителя и добавочной воды от примесей.
Таким образом, борьба с накипью и отложениями в теплотехнических системах является необходимым элементом регулярных профилактических работ, позволяющих эффективно использовать энергоресурсы, увеличивая срок службы оборудования и снижая аварийность теплотехнических систем в целом.
В борьбе с накипью, как и с любым нежелательным элементом, можно использовать профилактические меры, а можно бороться с ее последствиями. И, конечно же, правильным подходом является профилактика.
Как правило, для крупных тепловых сетей и сетей предприятий, мероприятия по защите систем от отложений и накипи закладываются еще на этапах проектирования и строительства. Именно поэтому некоторые существующие способы очистки и защиты водооборотных систем от отложений морально устарели, либо слишком затратны , так как подразумевают использование сложнотехнического оборудования, применения агрессивных кислот и щелочей, что не безопасно для людей и окружающей среды. И, как правило, эффект от данных мероприятий носит временный характер и требует повторения процедуры промывки.
Альтернативой к существующим способам защиты и очистки водооборотных систем, является более эффективный, надежный и простой способ –способ придуманный самой природой. Этот способ очистки (защиты) систем отопления, котлов, тепловых сетей, градирен, теплообменников от ржавчины и накипи с использованием в качестве ингибитора симбиоз микроорганизмов. Данный способ защиты (очистки) доступен и прост в применении абсолютно для любой водооборотной системы, от частного дома до крупных сетей предприятий.
Предлагаемая инновационная технология защиты от коррозии и накипи,
позволяет увеличить срок службы теплового оборудования, сохранить внутренние поверхности теплообмена чистыми на долгий срок эксплуатации. Подробнее об альтернативном способе очистки ,на сайте (bioclean.by)

loginza24486 » 22 дек 2015, 15:52

Кто промывал теплообменник средством Рапин К1, подскажите можно им промывать чугунные котлы.

fester32ru » 29 апр 2013, 21:52

fester32ru писал(а):
Сообщение fester32ru » 23 апр 2013, 12:26
Народные умельцы советуют промывать однохлористым йодом. Кто видел результат промывки данным чудом отпишитесь!!! :idea:
Так может все-таки кто нибудь сталкивался с этим

ivanich » 27 апр 2013, 05:36

Не знаю где как,а мы в 80е чистили барабаны котлов с помощью резака и щетки по металлу.

Re: Промывка теплообменников от накипи

Евгений Буш » 26 апр 2013, 23:23

Уже лет 40 европецы применяют и химию, и насосы для промывки..
Уже лет 80 (а скорее всего и больше) как в России применяют и химию и насосы и отечественные реагенты, а "Союзкотлоочистка" с 50-ых и далее годов мыла химией котлы тепплостанций по всей Европе и не только...

fester32ru » 23 апр 2013, 11:26

Народные умельцы советуют промывать однохлористым йодом. Кто видел результат промывки данным чудом отпишитесь!!! :idea:

Re:

bwt » 04 мар 2013, 04:13

BAXI-Ural писал(а):С учетом Вашей, коллега, потенциальной заинтересованности ..
А самая распространеная сантехническая советская латунь ...
И вовсе не стоит цель вступать в полемику! :DRINK:
И профессионалов, таких как Вы, по пальцам можно пересчитать! Больше теоретиков..

Краткий комментарий Unical по UNI 8065 на умягчение и коррозионные процессы в системах отопления.
http://forum.abok.ru/index.php?act=atta ... t&id=19919" onclick="window.open(this.href);return false;
Почему то в переводе инструкций, в том числе и на Baxi, не написано - оборудование разработано и предназначено к эксплуатации в соответствии с UNI-CTI 8065 (Итальянские требования к теплоносителю в системах отопления, с теплоносителем вода). Так там законодательно предписано применение плёнкообразующих ингибиторов коррозии.

И заинтересованность в определённом бренде напрочь отсутствует :D.
http://www.baxi.ru/about/news/news_id_641" onclick="window.open(this.href);return false; Baxi - реагенты и химия на странице 74 - 75
А в составе Cillit Combi, помимо остальных компонентов ещё и 10% ортофосфорной кислоты ..
http://bwt.ru/products/reagents/" onclick="window.open(this.href);return false; BWT

А вааще то, всё дело в том, что смонтированные объекты
http://cillit.su/index/portfolio.html" onclick="window.open(this.href);return false; (это малая часть..)
"наблюдаются" и по сей день. 80% оснащены системами умягчения (производители разные), где - то стоит "Импульсовский Термит", что - то заполнялось дисцилятом с ТЭЦ, что - то просто из под крана, где то стоят "магнитные цилиндрики" ..
Так один хрен, раз в год - полтора забиваются сетки грязевиков, в том числе и на разделителях Meibes,
К предохранительным клапанам лучше не прикасаться - точно потом будут мозг выносить - по утечке.
Автовоздушник может "сработать" ну очень не вовремя - последний прецедент с ущербом (затопили складик, кстати в офисном здании в Ростове, где находится ...
Ну и отложения в пластинчатых и змеевиках бойлеров по контуру отопления.
Вывод пока напрашивается - идёт реакция, идёт.

ivanich » 03 мар 2013, 15:34

водолейЕкб писал(а):такое море которое с десяти литров котел убъет только у евреев есть
а у нас озёра Эльтон и Баскунчак со школы помню+2,или3озера в Соль-илецке. :mrgreen:

BAXI-Ural » 03 мар 2013, 15:27

bwt писал(а):И умягчённая (деминерализованная) вода вредна - повышенная кислотность уже провоцирует реакцию между радиаторами теплообменником, и арматурой.
С учетом Вашей, коллега, потенциальной заинтересованности хотелось бы более подробного, научного обоснования. Как известно, дистилированая, деионизированная вода имеет нейтральную реакцию - рН 7. Кстати, чтоб остановит коррозию алюминеевых радиаторов с выделением водорода, в теплоноситель добавляли ... кислоту ортофосфорную.

А самая распространеная сантехническая советская латунь ЛС59-1. Свинец для лучшей технологичности - обрабатываемости резанием...

oleg.dmitrievic » 03 мар 2013, 13:40

аа, ну покрйней мере у нас вода пожиже будтет.

ivanich » 03 мар 2013, 12:40

водолейЕкб писал(а):иваныч откуда у нас море. урал же)))
так подземное

Добавлено спустя 14 минут 50 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а): сколькож он раз в месяц чайники тогда меняет?

Он его чертяка этакий фантой чистит: залил кипятнул и нет накипи.
Хотя внук у него этим крайне недоволен :mrgreen:

водолейЕкб » 03 мар 2013, 12:17

иваныч откуда у нас море. урал же)))

Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
такое море которое с десяти литров котел убъет только у евреев есть)))

Добавлено спустя 51 секунду:
или у египтян непомню уже :oops:

ivanich » 03 мар 2013, 12:00

У нас такой воды море,урал как никак и в воде чего тока нет,ну а водичку у него какой-то италянец кащаеть,да и фильтр стоит.

oleg.dmitrievic » 03 мар 2013, 11:42

а там воду заливали? или лопатой засыпали? ты сам можешь представить что это должна быть за вода,чтоб с 10 литров котел зашарить в хлам?

ivanich » 03 мар 2013, 11:40

водолейЕкб писал(а):ivanich там скорее от АОГВ говна в системе много было.
не котёл,трубы и приборы всё новьё,да ещё и промыл .

водолейЕкб » 03 мар 2013, 11:34

ivanich там скорее от АОГВ говна в системе много было. Вот оно и убило котел. Да и трубы наверняка стальные 50 диаметра)))