Проблема с одним контуром теплого пола

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Проблема с одним контуром теплого пола

Re: Проблема с одним контуром теплого пола

svbush » 05 дек 2017, 18:32

Помог ли сепаратор воздуха?

Re: Проблема с одним контуром теплого пола

svbush » 05 дек 2017, 17:06

Как решилась Проблема, у меня тоже один контур не работает, который на втором этаже

oleg.dmitrievic » 23 фев 2013, 20:39

там просто не чистый водород, потому и с запахом. незнаю почму но иногда помогает уменьшение скорости протока в радиаторах.

Re: Проблема с одним контуром теплого пола

alicBV » 23 фев 2013, 19:05

Дима777 писал(а):Проблема как раз со вторым этажом, греет очень слабо и фиг знает почему. Расход в контуре есть (2 л/мин), на подаче 45С, дельта 10С, воздуха вроде нет. Первый этаж работает отлично.
Похожий котёл ставил и завязывал с теплыми полами, врезку для контуров пола делал от котла метрах в 10-и. Правда это был собранный модуль Керми x-net с частотным насосом и коллектор тоже с ротомерами,и немножко по другому собран. Из 7-и контуров 2, на 3-ем этаже и длинные магистрали и контура 10+15 м.кв. . Несмотря на такую схему и "разброс" на всех контурах, расход практически одинаковый. И всё работает.
На клапане не видно,как стрелки расположены, просто интересно? И как согласована работа 2-х насосов. Нет такого,что первый этаж прогрелся и котловой насос уже выключился, а выносной ещё качает,а температуры для прогрева 2-го этажа не хватает? Помню,помню, Автор писал про дельту ит.п. Но всё-же.
Если воздух проганяли, если нет изломов и мусора, расход в контуре (2 л/мин), есть ...подача... и ...дельта...,наоборот должно греть.Вопрос-то закрыт,но хочется знать истинную причину,на заметку.

Re:

Дима777 » 22 фев 2013, 23:10

cineman писал(а):Суперобоняние. Считается, что у водорода нет запаха.
Да, вы правы, я ошибся))

cineman » 22 фев 2013, 23:01

Алюминий, окисляясь, не даёт сероводорода? Надо телефон чинить.

гpязнуля » 22 фев 2013, 21:48

Ты не дума, нюхай!! :mrgreen:

Dim@ » 22 фев 2013, 21:45

Сероводорода думаю))

cineman » 22 фев 2013, 21:17

Дима777 писал(а):при спуске воздуха отчетливый запах водорода
Суперобоняние. Считается, что у водорода нет запаха.

Re:

Дима777 » 22 фев 2013, 21:12

Dim@ писал(а):Выключаете все контура кроме проблемного, сгоняете с него воздух если есть и смотрите греет пол или нет. Если нагрева нету - то залом или засор трубы, если нагрев есть - то неправильная балансировка. ВСЕ!
Промыл контур и спустил воздух, проблема скорее всего в том, что в системе образовывается очень много газа от алюминиевых радиаторов. К примеру, как оказалось, полотенцесушитель-лесенка на втором этаже (самая верхняя точка) нормально работает только 2-3 дня, после чего постепенно перестает греть верхняя часть, при спуске воздуха отчетливый запах водорода (спичкой не проверял). Видимо, придется врезать сепаратор воздуха. Всем спасибо за участие, вопрос закрыт.

loginza15836 » 22 фев 2013, 08:51

Дима 777, не сочтите за грубость, но расчёты лучше доверить специалисту. Установите правильно разделитель.

Re: Проблема с одним контуром теплого пола

For2na » 21 фев 2013, 22:27

Ставим такие 3-х ходовые очень часто (3/4 квс 3,2 м3), в процессе когда полы только нагреваются не замечаешь слабой циркуляции, а когда полы уже прогрелись, когда клапан начинает перекрываться сразу заметна нехватка в расходомерах, это можно проверить, самому перекрыть термоголовкой клапан. Для 10 контуров теплого пола по моему этого маловато. Для большой мощности использую другую схему смесительного узла.

cineman » 21 фев 2013, 15:32

Если дельта 10 градусов имеется, то расход в полу нормальный. Недогрев может быть завязан на большой толщине стяжки и большом теплосъёме. Был пример, когда открытый люк в подвал делал холодным пол в смежном помещении. Насколько понимаю, тёплый пол в санузле второго этажа. Возможно, в доме перевернулась вентиляция. Возможно, вытяжка санузла не входит в общий вентканал, а по-лоховский идёт до крыши отдельно. Она может давно превратилась в приток, нужно лишь руку поднести, чтоб убедится.

Dim@ » 21 фев 2013, 10:19

Проблема плевая - вы развели димагогию. Выключаете все контура кроме проблемного, сгоняете с него воздух если есть и смотрите греет пол или нет. Если нагрева нету - то залом или засор трубы, если нагрев есть - то неправильная балансировка. ВСЕ!

Re: Re:

Valeriu » 21 фев 2013, 10:16

[quote="Дима777"]
Я Вас прошу по выяснению причин(а они же обязательно будут выяснены!) обязательно отписаться на форуме. Работа Ваших полов противоречит законам физики. Где опять накосячили эти физиуки-теоретики??!! :evil:
Или же всё-таки Вы где-то чего-то не так рассказываете или мерите?

Re:

Дима777 » 21 фев 2013, 10:08

Valeriu писал(а):Если расход имеется ни завоздушивание, ни заломы с грязью ни при чём. Резюме - автор поторопился делать вывод о непрогревании пола(они банально не успели прогреться(только запущены).
Если что - у меня дом 300метров с лишком греется только тёплыми полами. Регион - Моск.обл. Опыт кручения ТП имею.
Я очень рад, что у вас такой большой и теплый дом в Московской области. Но прежде чем резюмировать, может стоило уточнить, когда т/п был запущен? Я думаю, что 1,5 месяца вполне достаточно, чтобы прогреть 4 см бетона

Valeriu » 21 фев 2013, 09:57

Если расход имеется ни завоздушивание, ни заломы с грязью ни при чём. И если имеется расход(2 и более л/мин) и дельта(вроде в 10 град?) значит теплодоставка имеет место быть. При раскладке петли через 15 см Вы очень даже должны почувствовать тепло.
Резюме - автор поторопился делать вывод о непрогревании пола(они банально не успели прогреться(только запущены).
Если что - у меня дом 300метров с лишком греется только тёплыми полами. Регион - Моск.обл. Опыт кручения ТП имею.

Re: Re:

Дима777 » 21 фев 2013, 09:49

Valeriu писал(а):- разница в том, что Вы пишете расход на 2-ой этаж 2л/мин - а это, оказывается, не 2-ой этаж, а один из первых(с расходом 1 л/мин).
"Когда остальные контура закрываешь, поплавок полностью садится...." - поясните что Вы этим хотели сказать? - когда закрываешь все контура кроме 2-го падает поплавок 2-го до нуля?
Контуры не перепутаны, это точно, они монтировались по очереди. Когда закрываешь все контуры, кроме 2-го этажа, расход в нем становится максимальным (сверх шкалы расходомера)

Re: Re:

Valeriu » 21 фев 2013, 09:34

Дима777 писал(а):
alikBV писал(а): На остальных контурах выставлены такие расходы 1-1,5-1-1-2-2-2-2-2,
А какая разница где подача в т/п?
- разница в том, что Вы пишете расход на 2-ой этаж 2л/мин - а это, оказывается, не 2-ой этаж, а один из первых(с расходом 1 л/мин).
"Когда остальные контура закрываешь, поплавок полностью садится...." - поясните что Вы этим хотели сказать? - когда закрываешь все контура кроме 2-го падает поплавок 2-го до нуля?

Re: Re:

Дима777 » 21 фев 2013, 09:10

alikBV писал(а):А мусор в трубе контура может быть? Случайно или не случайно?
Может и мусор, вот сегодня будем пробовать промыть.
На остальных контурах выставлены такие расходы 1-1,5-1-1-2-2-2-2-2, причем контур второго этажа открыт на максимум. Я больше склоняюсь к мусору в трубе, т.к похоже на большое сопротивление
Valeriu писал(а):Это почему?
Я думаю всё проще - перепутаны подача-обратка петель.