Как посчитать теплопотери акумуляторного бака 700 мкуб.

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Как посчитать теплопотери акумуляторного бака 700 мкуб.

Sovetnik » 21 мар 2013, 21:42

glavmex писал(а):Если взять загрузку постоянную по уровню температуру 80 градусов.

Температура воздуха -21 град. ветер 6.7 м.сек.
Температура воздуха минус 21 град?

Нужно знать общую площадь теплоотдающей поверхности.
Она состоит по меньшей мере из трех слагаемых:
1 - боковая поверхность цилиндра;
2 - верхняя крышка;
3 - дно.
Заглублено ли дно в грунт?
Какова высота уровня воды в баке (сколько пустоты до крышки)?

В общем, есть еще кое-какие нюансы, но оценить порядок теплопотерь можно.
Задался площадью наружной поверхности бака в 200 м2.
Примем коэффициент теплоотдачи к воздуху: 25 Вт/м2*град.
Получим теплопотери Q = 25 * 200 *(80 - (-21)) = 505 КВт.
При подаче теплоносителя (воды) с расходом 200 м куб./час, он будет остывать примерно на 2 градуса, но здесь неизвестна степень перемешивания (время пребывания).

Re:

Другой человек » 21 мар 2013, 19:33

calmar писал(а):http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t42490.html
не на этом ли ресурсе считал, Другой человек
тока ник там - КАРАУЛ
Нет, это не я был. Брал от туда, когда собирал и анализировал информацию. Это не то немного. На бумаге было где то. Если очень надо, завтра отсканю и выложу.

calmar » 21 мар 2013, 19:04

http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t42490.html" onclick="window.open(this.href);return false;
не на этом ли ресурсе считал, Другой человек
тока ник там - КАРАУЛ

Другой человек » 21 мар 2013, 18:42

Расчет потерь тепла для поддержания температуры воды в резервуаре.

Формулы для расчета:
К – коэффициент теплопроводности теплоизоляции толщиной δ [м]
К = λ/ δ [Вт/м2 ºС]
Теплопотери: Q = S×К×∆t×1,3 [Вт]

tвн = +5 ºС
tнар = -43 ºС
∆t = 5 ºС – (- 43 ºС) = 48 ºС
S = 314 м2
δ = 0,1 м
λ = 0,05 Вт/м ºС
К = λ/ δ = 0,05 Вт/м ºС/0,1 м = 0,5 Вт/м2 ºС
Q = S×К×∆t×1,3 = 314 м2 × 0,5 Вт/м2 ºС × 48 ºС × 1,3
Q = 9,8 кВт

Посмотрите это. Нашел у себя(считал емкость) По аналогии можно применить, думаю.

oleg.dmitrievic » 21 мар 2013, 18:25

не, тут я пас. слишком все...

glavmex » 21 мар 2013, 14:05

а это означает, что верх будет постоянно 80 а низ постоянно 21 градус

Я понимаю принцип смешивания и разделения температуры понимаю что даже на стенке будет температура меньше чем в середине.

Мне надо прикинуть МАХ теплотдачу при Т 80 градусах.
Для помещения нашел таблицу 12.3 ват/метр кв.

А вок прикинуть для бака на улице.

Добавлено спустя 53 минуты 33 секунды:
Сегодня померяли температуру на 1 метре от замли 70 град 7 метров 72 градуса.

Добавлено спустя 27 минут 31 секунду:
Сам бак. Температура на уровне 1 метр 70 градусов на 7 метрах 72 градуса.

oleg.dmitrievic » 21 мар 2013, 09:34

вы не поняли. постоянной полной загрузки там врятли будет. а это означает, что верх будет постоянно 80 а низ постоянно 21 градус. а вот высота перехода температуры будет постоянно изменятся. незнаю, понятно ли я свою мысль изьяснил.

glavmex » 21 мар 2013, 07:22

Если взять загрузку постоянную по уровню температуру 80 градусов.

Температура воздуха -21 град. ветер 6.7 м.сек.

oleg.dmitrievic » 21 мар 2013, 04:21

там еще разные значения будут для загруженного бака и для частично загруженного. потому что у них послойная загрузка, и них обычно холодный.

VikT » 21 мар 2013, 00:07

Вариант с трубой не прокатит.
У Вас должна быть система уравнений, где одно теплопотери бака, второе теплопоступление от теплоносителя. Неизвестная - средняя температура поверхности бака.
Грубо говоря, нужно вычислить среднюю температуру стенки, при которой теплопотери бака будут равны количеству тепла, которое отдает теплоноситель при охлаждении от температуры подачи, до средней температуры в баке.
P.S. Как правило, это решается методом последовательной подстановки произвольного значения, до получения необходимого результата.

Как посчитать теплопотери акумуляторного бака 700 мкуб.

glavmex » 20 мар 2013, 21:31

Поставили задачу прикинуть теплопотери при отсутствии утепления аккумуляторного бака 700 м.куб.
Нашел расчет теплопотерь трубы не утепленой. И пример рачета с цифрами , насколько грамотно будет подставить соотношение площадей.

В расчете потерь трубы есть расход теплоносителя по трубе 460 тон в час а в баке смена теплоносителя 200 м.куб час.

Вернуться к началу