Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Хочу использовать двухконтурный Vaillant только на отопление

jack74 » 09 окт 2013, 18:23

Тоесть, ничего внеземного, ток батарею найти...
понятно, спасибо.

касимов » 09 окт 2013, 14:26

jack74 писал(а):проверка работоспособности б/у-шного котла...
Вешаешь на стену,подсоединяешь батарею,подводишь воду.Заполняешь.Поверить открыт ли колпачек спускника над насосом.спускаем воздух с насоса. Подсоединяем газ.Включаем в розетку. котел или нагреет батарею и отключится, или датчик тяги отключит его раньше.

jack74 » 09 окт 2013, 00:11

:) лан, с полотенцесушителем разберусь (мне он больше в качестве батареи нужен, но что бы не создавал больших потерь). Главный вопрос - проверка работоспособности б/у-шного котла...

ivanich » 08 окт 2013, 21:00

касимов писал(а):Мелочь,а трусам приятно.
Так ведь он для полотенца ж,полотенцесушитель как никак. :D

касимов » 08 окт 2013, 20:28

jack74 писал(а): как может накрыться полотенцесушитель???
Трубы ржавеють,резинки разбухають.Чтобы заменить сливать часть системы.Заполнять свеженькой с кислородом будем? Летом,в межсезонье чтобы просушить трусы придется запускать всю систему. Нормально подсоедини ПС,и закрыв все батареи можно греть только его одного.Мелочь,а трусам приятно.

jack74 » 08 окт 2013, 17:32

:shock: а как может накрыться полотенцесушитель??? Это ж кусок трубы, просто хромированый и изогнутый...

касимов » 08 окт 2013, 08:04

Подача через ПС не хорошая идея.Он накроется и СО встанет перекрыв краны.Сделай как правильно.ПС прогреется в любом месте. К котлу для проверки хотябы одну батарею.Пробовал запускать просто закольцевав,отключается по перегреву.

igor1307 » 07 окт 2013, 17:32

jack74 писал(а):Просто наверное, я так понимаю, нужно какое-то минимально-допустимое количество жидкости в этой макетной СО... но сколько? какой обьём нужен минимум? что подойдёт?
Нужно не количество жидкости, а теплосъем, то есть вода должна остывать. минимальная производительность котла около 30 %, шланг такой теплосъем не обеспечит

10% от емкости системы - ок

Если змеевик будет подключен последовательно, то есть вся вода через него, то ставьте. Только не понятно как вентиль будет работать и какую обвязку будете использовать, но если готовы, что полотенцесушитель будет все время горячий, то ок.

На входе в котел лучше поставить, жалко котел, а на выходе смысла нету

oleg.dmitrievic » 06 окт 2013, 21:02

Сетку на входе желательно конечноже, на выходе из некторых вайлантов она и так есть.

jack74 » 06 окт 2013, 18:18

igor1307 писал(а):А с чего вы взяли. что по правилам форума нельзя в Вашей теме о другом рассуждать - эгоизм???
Может на ваши вторичные вопросы тоже не надо отвечать, они ж вторичные???
при чём тут эгоизм? :shock: и я никаких правил форума не упоминал :) Да и этого, вроде как, не надо, это самом-собой разумеется... Есть задана тема разговора, есть вопросы, ответы на эти вопросы...
Мне на почту приходят сообщения, о появившихся ответах в теме... А тут, ни к селу, ни к городу "а я купил себе кепочку..." - "а я у себя...", и т.д.
Следуя вашей логике - так зачем вообще разделение на темы, ветки и т.д? Лупить всё в одну, и каждый о своём - вот это толково будет, да? ;)
Да ладно, вы и сами всё понимаете.


О вопросах
igor1307 писал(а): 1. Кусок шланга не подойдет
почему? Давление выдержит... Просто наверное, я так понимаю, нужно какое-то минимально-допустимое количество жидкости в этой макетной СО... но сколько? какой обьём нужен минимум? что подойдёт?
igor1307 писал(а): 2.Читайте паспорт в нем сказано насколько литров рассчитан расш бак Вайланта
ну, если бы у меня был паспорт... Котёл б/у, без каких-либо бумаг.
... На сайте нашёл руководство по монтажу и т/о, сказано, что встоеный на 6 литров...
А нужен, вроде, на 10% от емкости в СО, так?
igor1307 писал(а): 3. Ничего страшного не будет, вопросы могут возникнуть с балансировкой, но если вы хотите для съема, то боюсь это не поможет котел проверить
извиняюсь, но я не понял написаного :oops: Для какого "съёма"? Что это значит? Отбор тепла?
И змеевик я не для проверки хочу, а для прямого использования, тоесь типа в качестве первой батареи, и иногда чтобы что-то там подсушить. Тоесть, нагретая вода в существующую СО будет попадать проходя сначала через этот змеевик. А чтобы он не создавал дополнительного сопротивления я и хочу его не меньше диаметра вывода котла.
igor1307 писал(а): 4. На выходе ставьте, Вайлант же БУ, вдруг он вам в систему нагадит, а если серьезно, ...
тоесть, это была типа шутка? ну, типа смешно ;)
igor1307 писал(а):... а если серьезно, то фильтр - это хорошо, а потери давления - это плохо, чтобы найти золотую середину нужно быть спецом, а не ...
вот я и догадываюсь о возможных потерях давления, поэтому об этом я и спрашиваю, у вас, у специалистов. Делают так? Ставят (при необходимости) сеточки на входе в котлы? Были ли у кого такие эксперименты?

ПыСы
igor1307 и спасибо за ответы :DRINK:

igor1307 » 06 окт 2013, 16:50

А с чего вы взяли. что по правилам форума нельзя в Вашей теме о другом рассуждать - эгоизм???
Может на ваши вторичные вопросы тоже не надо отвечать, они ж вторичные???
1. Кусок шланга не подойдет
2.Читайте паспорт в нем сказано насколько литров рассчитан расш бак Вайланта
3. Ничего страшного не будет, вопросы могут возникнуть с балансировкой, но если вы хотите для съема, то боюсь это не поможет котел проверить
4. На выходе ставьте, Вайлант же БУ, вдруг он вам в систему нагадит, а если серьезно, то фильтр - это хорошо, а потери давления - это плохо, чтобы найти золотую середину нужно быть спецом, а не просто картинки в инете найти
5. Хороший метод

jack74 » 06 окт 2013, 14:12

Ещё несколько вопросов, если можно...

Первый и самый главный. Как можно проверить работоспособность Вайланта? (так как котёл б/у)
Подать газ, воду - это понятно, но надо ему поключить какую-нибудь типа СО... Чем можно симитировать систему отопления? Ведь просто кусок шланга не пройдет, насколько я понимаю...

Ну и несколько вторичных вопросов:

2. Старая система отопления (на которую и собираюсь подцепить этого бэушного Вайланта) - атмосферная, значит мне надо заварить отвод к старому расширительному бачку... Насколько я понимаю, вышеозвученый Вайлант уже имеет в своей конструкции мембранный расширительный балон, да? Или надо цеплять внешний?

3. Хочу пустить подачу от котла до СО через змеевик-полотенцесушитель (диаметром конечно 3/4", а может и больше найду), типа такого
Изображение
Я думаю, ничего страшного не будет?

4. Так как цепляю Вайлант на старую систему, хочу подключать СО через фильтра, на входе и на выходе (или ток на входе?). Я имею ввиду простые сетчатые фильтры грубой очистки
Изображение...
Есть ли смысл? Или будут только мешать?

5. Кстати, чем и как лучше промыть старую систему? Просто напором проточной водой, постукивая по всех батареях, соединениях и изгибах, пока не пойдёт чистая?

--------------------------------------
пысы.
Модераторы есть на этом форуме??? Уже несколько раз просил подчистить ветку от не касающихся моей темы постов! В ответ только отписывает робот по электронке, что жалоба закрыта, а эффекта "ноль"

jack74 » 10 сен 2013, 11:51

PVS 66, создай отдельную тему, модераторы перенесут туда твою дискуссию

PVS 66 » 09 сен 2013, 20:49

cineman
Добрый день.
Доживём до воскресенья-расскажу более подробно и про теплопотери, и где именно в Африке.
С уважением :cool:

cineman » 09 сен 2013, 19:03

PVS 66 писал(а):Обычный ARISTON SG 100 1500 Вт.
PVS 66 писал(а):Греем дом 70 м2 тёплый пол + 4 радиатора
1,5 кВатт на 70 кв метров - это где то в Африке такие теплопотери?

PVS 66 » 09 сен 2013, 15:08

cineman
Обычный ARISTON SG 100 1500 Вт.

cineman » 09 сен 2013, 11:02

PVS 66 писал(а):Да, в качестве электрокотла
Что за мощный бойлер такой? И дешевый наверное?

PVS 66 » 09 сен 2013, 09:42

cineman
Да, в качестве электрокотла

Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
jack74
Извини, действительно твоя тема о другом.
Увлёкся...

jack74 » 08 сен 2013, 23:03

Мужики, я вам не мешаю со своим Vaillant-ом? ;)

PVS 66 каким боком твоя система, что ты заканчиваешь и фотки наобещал, касается моего вопроса? ;)
здесь, вообще-то, тема о другом ;)

Re: Хочу использовать двухконтурный Vaillant только на отопл

scuba72 » 08 сен 2013, 22:06

Я, так понимаю, в качестве буфера.

Вернуться к началу